![]() мучаемся с кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() мучаемся с кабелем |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Может в школе в кабинете физики взять генератор звуковой частоты, присобачить к поврежденным фазам и по трассе с металлоискателем пройтись?
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно было бы, если было бы замыкание жил. на оборваных едва ли индукционный метод поможет.
Цитата вызвал с области спецов... И что, у них рефлектометра не было в наличии? Хреновые тогда это спецы, ибо рефлектометр это первейший прибор кабельщика. Либо лаборатория ихняя не заточена на кабельные работы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
Если нет короткого - что там прожигать то как они мне объясняли в том и проблема что нет короткого из-за этого и не могут найти место повреждения поэтому и прожигают что бы получить явное короткое замыкание...пытаются точнее Можно было бы, если было бы замыкание жил. на оборваных едва ли индукционный метод поможет. И что, у них рефлектометра не было в наличии? Хреновые тогда это спецы, ибо рефлектометр это первейший прибор кабельщика. Либо лаборатория ихняя не заточена на кабельные работы. вот на подобной машине приехали...и беспомощны пока https://www.youtube.com/watch?v=AP16xtLdTwU |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так и прожечь они могут в любом месте, далеко не обязательно в месте обрыва
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у вас связисты есть? с приборами?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Блин, сага какая-то... "А говорят чудес не бывает". Изолированный обрыв. Встречался 2 раза. В свинцовой соединительной муфте. Кабель держал 70кВ. Прожгли 100кВ.Так есть рефлектометр или нет? Посмотреть одну и ту же пару с одного конца, потом с другого. И так попарно. Прийдётся отсоединить кабель от ВЛ. Долго, нудно, но интересно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата надеемся что прожгется в самом слабом месте...в месте повреждения Слабое место может оказаться не в месте обрыва жилы. И найдете себе дополнительную работу. Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил. Аккустический метод ваши спецы не пробовали?Цитата Посмотреть одну и ту же пару с одного конца, потом с другого. У них же одна целая жила есть. Можно с ней сравнить.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Укомплектована лаба хорошо ,Сабыр пишет что 180м обрыв,просто опыта не хватает .В данном случае искать нужно аккустикой жилы вкоторые в обрыве заземляем на дальнем конце а в начало бухаем разряд кВ20-25 и слушаем . Может даже и увидите как земля будет подпрыгивать.Полагаю уже нашли? Отпишитесь Сабыр.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а кабель проверяли рефлектометром с одной стороны или с обеих? бывает запливающий разрыв в муфте, когда со стороны питания КЗ а со стороны потребителя полная изоляцыя. Мастика в муфте изолирует проводники. У вас питание получилось со стороны ВЛ, после грозового перенапряжения, разрядники со стороны ВЛ не отработали, вот кабели и перегорел на муфте, теперь со стороны РУ изоляцыя. Нужно проверить рефлектометром кабель со стороны ВЛ. Можна также попробовать измерить ёмкость каждой фазы, относительно фазного проводника и оболочки фазы, измерив ёмкость целой фазы, а также ёмкость повреждённых фаз, с обеих сторон, можна локализовать участок где повреждение. кабель также может быть уложен с петлёй вокруг опор, тогда метраж нужно отмерять с учётом колец.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
извиняюсь за паузу в командировку уезжал
вообщем нашли мы место повреждения было сделано следующее выкапали кабель полностью...видимых повреждений небыло стали жечь дальше в надежде что когда выкапывали и вытаскивали что нибудь изменилось...ну там вытаскивали гнули немножко после 2 дней прожига он все таки сдался...взбух и выбросил масло...но теперь уже в двух местах...жгли с по очереди с разных строн думаем что второе место получилось из-за издевательством над кабелем прожигом эта передвижная лаборатория нам не очень помогла своим оснащением...или они пользоваться не очень ей могут из ее оборудования полезен был только прожиг как говорится не знаешь где неисправность жги и жги до упора...она сама вылезет кабель сделали уже неделю под напряжением...но все равно уже идет новый будем менять всем спасибо Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил. а как это можно было сделать? не совсем понял |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата а как это можно было сделать? не совсем понял С одной стороны жила заземляется, с другой включается прожиг. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
а ну так и делали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну так если кабель откопали, и известно расстояние до повреждения, чего было не отмерить эти 180 метров?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
да я бы отмерил 180 и отрезал, но обоих концов замерил для точности ) но рефлектометр +-5 метров, потом кусок 5 метров поставили, может у тс не было этих 5 метров?
Сообщение отредактировал prude - 24.7.2014, 6:30 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили районную сеть помочь как-то на новой Обнинской лаборатории, но и те не помогли. Есть метраж до дефекта, а нет точной привязки и ищи - свищи плюс минус. Абсолютных методов , дающих правдивый результат нет . Есть лопата , лом, кайло и в лучшем случае ковш экскаватора и если не зима, то повезло... А в эту зиму на морозе шурфили неисправность КЛ и перед праздниками остановились. После гуляний пришли, а там вода, лед и месяц грызли мерзлую землю и это плюс минус пять метров. А замуфтили только в мае...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата .одно 50 метров от ячейки второе возле муфты Это одно из сложных повреждений - прожиг двух жил на оболочку в разных местах. Надеюсь трассу зарисовали, муфты обозначили, привязки сделали.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили районную сеть помочь как-то на новой Обнинской лаборатории, но и те не помогли. Есть метраж до дефекта, а нет точной привязки и ищи - свищи плюс минус. Абсолютных методов , дающих правдивый результат нет . Есть лопата , лом, кайло и в лучшем случае ковш экскаватора и если не зима, то повезло... А ещё к этому добавляется нехватка квалифицированных специалистов... У нас есть своя электролаборатория, а толку от неё никакого, потому что спецов, которые бы умели работать с приборами и знали методы поиска и прочее, не осталось... Был один дедок, всю жизнь в лаборатории проработал, всё знал и всё умел... Но ушел из жизни, а замены нет... Начальство пихает в лабораторию молодых пацанов, а они тож сейчас непростые: ой тут надо мозгами шевелить, с приборами разбираться... нее, не хочу... И сбегают при первой же возможности... Так скоро из Китая придется спецов приглашать... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, нужно искать дядек постарше...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:05 |
|
![]() |