Цветовая маркировка ПЕН шины

Олега
сообщение 25.7.2014, 10:34
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) *
1. Выделенная Вами текстовая часть 543.4.3 противоречит указанным в ней рисункам.

Абсолютно никакого противоречия.
если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
На рисунках "b" и "c" PEN-проводник подключается к шине PEN (от которой могут отходить N неограниченно по количеству)

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) *
Если Вы этого не понимаете, у Вас серьезные пробелы в знании нормативных основ.

Да я и не скрываю, потому и решил заглянуть в грядущее - свеженький ГОСТ.

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) *
Нужно учить нормы и читать серьезных авторов, разъясняющих нормы.

Ну конечно. Только нормативы периодически изменяются, при этом многие принимают непривычное за ошибку.

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) *
Форум в этом не поможет.

От вас уж точно ничего не узнаешь. Только "грубая ошибка" да "противоречит", а пояснить сказанное что-то не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 12:03
Сообщение #62





Гости






Цитата(Олега @ 25.7.2014, 10:34) *
Абсолютно никакого противоречия.
если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
На рисунках "b" и "c" PEN-проводник подключается к шине PEN (от которой могут отходить N неограниченно по количеству)

Да я и не скрываю, потому и решил заглянуть в грядущее - свеженький ГОСТ.

Ну конечно. Только нормативы периодически изменяются, при этом многие принимают непривычное за ошибку.

От вас уж точно ничего не узнаешь. Только "грубая ошибка" да "противоречит", а пояснить сказанное что-то не получается.



1. На рисунках 54.1b и 54.1c показаны специальный зажим и шина, предназначенные для присоединения PEN-проводника, а в тексте сказано, что они не предназначены для присоединения PEN-проводника.
Это грубая ошибка, которую Вы пытаетесь оспорить. Вывод: или Вы не способны анализировать текст и рисунок, или "Ваньку ломаете".

2. Свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких. Однако желания делать это у Вас не наблюдается.

3. На то они и нормативы. Их нужно изучать ежедневно.

4. Лиц которые не хотят учиться или неспособны учиться обучать не имеет смысла. Это Вам скажет любой преподаватель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 12:09
Сообщение #63





Гости






В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант маркировки PEN-проводника: ж-з по всей длине + синие метки на концах и в местах соединений.
Из ГОСТ Р 50571.5.54 следует убрать рис. 54.1b, а также исправить текст 543.4.3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2014, 12:49
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) *
1. На рисунках 54.1b и 54.1c показаны специальный зажим и шина, предназначенные для присоединения PEN-проводника, а в тексте сказано, что они не предназначены для присоединения PEN-проводника.

В тексте не сказано "не предназначены ". Предположение "если нет специального.." влечет необходимость исполнения по рис. 54.1а. Когда предположение не верно (если есть специальный.., "предназначенный") - тогда исполнять по рис. 54.1b и 54.1c.
Возникает конечно вопрос, кто решает, что именно этот зажим (шина) "предназначен". Видимо проектировщик.

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) *
2. Свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких.

Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 25.7.2014, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 13:29
Сообщение #65





Гости






Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) *
В тексте не сказано "не предназначены ". Предположение "если нет специального.." влечет необходимость исполнения по рис. 54.1а. Когда предположение не верно (если есть специальный.., "предназначенный") - тогда исполнять по рис. 54.1b и 54.1c.
Возникает конечно вопрос, кто решает, что именно этот зажим (шина) "предназначен". Видимо проектировщик.


Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) icon_confused.gif


1. Вот и появилась слабая надежда на анализ Вами текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54. Затем - сотни стандартов.
2. К чему этот выпендрёж? Так ведут себя дилетанты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2014, 13:59
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) *
4. Лиц которые не хотят учиться или неспособны учиться обучать не имеет смысла. Это Вам скажет любой преподаватель.

Это ленивый препод. Лиц, которым лениво учить или неспособных обучать с учетом изменений (в науках) допускать к процессу не следует.

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 13:29) *
1. Вот и появилась слабая надежда на анализ

Анализ показал, что в тексте не сказано "не предназначены". Т.е. сказанное вами не есть истина.

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 13:29) *
.. текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54.

В МЭК 2011 года, который вами приводился, сказано то же самое, что и в ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Один к одному. Или ваш анализ выявил различия ?

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 13:29) *
Затем - сотни стандартов.

Не стоит размазывать. Укажите наконец на "грубейшие ошибки".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.7.2014, 13:59
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 15:09) *
Из ГОСТ Р 50571.5.54 следует убрать рис. 54.1b, а также исправить текст 543.4.3.
На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44.
Так же попрошу ответить на вопрос п. 60.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2014, 14:17
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) *
Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) icon_confused.gif
Цитата(Гость @ 25.7.2014, 13:29) *
2. К чему этот выпендрёж? Так ведут себя дилетанты.

А к чему написали "свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких" ? Вся совокупность прежних нормативов кроме единственного варианта (в месте разделения PEN) других не предусматривала. Никакого выпендрёжа в моем ответе нет.
Дилетанты вытаскивают тезис, а потом его объяснить не могут.

Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 13:59) *
На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44.

icon_biggrin.gif На основании ПУЭ, в целях приведения ГОСТ в соответствие с ПУЭ (ПУЭ - наше всё).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 14:46
Сообщение #69





Гости






Цитата(Олега @ 25.7.2014, 14:17) *
На основании ПУЭ, в целях приведения ГОСТ в соответствие с ПУЭ (ПУЭ - наше всё).


ПУЭ в части требований к электроустановкам зданий безнадежно устарели. Это знают все специалисты, но не знают дилетанты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 14:55
Сообщение #70





Гости






Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 13:59) *
На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44.
Так же попрошу ответить на вопрос п. 60.


1. Чтобы исключить ошибки при соединении защитных проводников. .3 и .4-44 не решают этот вопрос.
2. Вопрос сформулирован некорректно. Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах?
Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.7.2014, 15:24
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 17:55) *
1. Чтобы исключить ошибки при соединении защитных проводников. .3 и .4-44 не решают этот вопрос.
2. Вопрос сформулирован некорректно. Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах?
3. Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения.

1. В целях защиты человека исполняем 3-2009, касательно влияния шины к которой присоединен ПЕН не указано, значит на защиту это не влияет. Аналогично и с 4-44.
2. Так я и спрашиваю, на каком основании делите на меньшем ПЕ.
3. Где это сказано?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2014, 16:21
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 25.7.2014, 14:46) *
ПУЭ в части требований к электроустановкам зданий безнадежно устарели. Это знают все специалисты, но не знают дилетанты.

... и по этой причине требуют причесать новинки под ПУЭ (убрать рисунок b)

Цитата(Гость @ 25.7.2014, 14:55) *
Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах?

Если посмотреть в п.1, то можно уловить, что там (в частности в прил.3 к Инструкции) затронуты оба вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.7.2014, 9:38
Сообщение #73





Гости






Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:24) *
2. Так я и спрашиваю, на каком основании делите на меньшем ПЕ.
3. Где это сказано?


Что Вам не понятно моем ответе "Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения", который Вы процитировали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.7.2014, 9:46
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 26.7.2014, 12:38) *
Что Вам не понятно моем ответе "Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения", который Вы процитировали?

Источник.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.7.2014, 8:50
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 21.7.2014, 14:57) *
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру.

Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет.
Великий тролль никак не успокоится, видимо понял дальнейшее продолжение в этом духе себе во вред.
Как всегда красочна недавняя дискуссия по этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240.
Давно понятны элементарные ошибки субъекта, обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ.
К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств.
Жаль.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2014, 11:38
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ.

Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009.
На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому icon_wink.gif )

Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет.

От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки. Так что нужда такая только у gomedа12, пусть её и справляет. icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств.

Ну да, тыкаешь gomedа в рис.ГОСТа тыкаешь, возишь его по определению TN-C возишь, а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает icon_lol.gif Полосок разноцветных там не видать, г-н живописец ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 12:51
Сообщение #77





Гости






Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет проку. Ее нужно прекратить.

Выскажу некоторые соображения.

Требования к системам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.2–94. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1–2009.
Требования к защитным проводникам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.10–96. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.5.54–2011.
Вывод: ПУЭ устарели в части требований к электроустановкам зданий. Их нужно переделать в свод правил по электроэнергетическим установкам, изъяв из них требования к электроустановкам зданий, так как их содержит ГОСТ Р 50571.

Рисунок 54.1b предписал подключать PEN к N. Это чревато появлением "уточнений" и "дополнений" от наших "умельцев", из-за которых на PE окажется напряжение. В целом, рисунки 54.1а и 54.1b надуманы, так как перемкнутые шины PE и N по сути есть шина PEN. Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 13:00
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 28.7.2014, 15:51) *
Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с.
Но приоритет указали для 54.1а.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2014, 14:32
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 14:00) *
Но приоритет указали для 54.1а.

В предложенном изложении - сомнительно. 54.1а в случае "если..".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 16:30
Сообщение #80





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 13:00) *
Но приоритет указали для 54.1а.


Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник