Здравствуйте, у меня ситуация такова:
У меня на здании стоит электросчетчик, и у моих арендаторов которые занимают весь первый этаж тоже стоит прибор учета. Но проблема в том что, у меня на счетчике за ночь нагорает 160 кВт, ночью электроэнергией пользуется только мой арендатор на первом этаже, но за туже ночь у них нагорает 12-16 кВт, не пойму куда девается остальное, отсек все возможные варианты подключения к моей линии, дело в том что к ним уходят 2 кабеля соответственно 2 счетчика, но оба счетчика мотают очень мало, около 0,3 кВт за час, измерили клещами напряжение на кабелях подходящих к счетчикам на каждой фазе около 8А, счетчики прямого подключения без трансформаторов тока, я мало соображаю в электричестве, поэтому прошу помочь разобраться, уж очень много приходится платить за эл. энергию, как вычислить их среднее потребление при таком напряжении и как по умнее написать им что это не есть хорошо с вычислениями, доказательствами... Зарание спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Смею предположить, что на балансе Вашего счётчика "висят" системы дежурного освещения, вентиляции и кондиционирования (если такова есть и работает в ночном режиме), сервер, или другое общее инженерное оборудование. Либо оборудование Вашего офиса (предприятия) в ночное время работает в "холостом" режиме.
Вариант - счётчики арендатора подключены некорректно. Или арендатор ночью тырит у Вас электроэнергию по другой линии)))) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 4.8.2014, 8:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Нагрузку Вы меряли ночью ? На обоих кабелях такой ток?
Теперь самыми грубыми посчётами. Напряжение на фазе 220В ,ток 8А имеем 1.7 кВт только на одной из фаз и только за один час + один кабель Если у Ваших арендаторов ночь длится 3-4 часа , тогда нормально ![]() Все равно много не хватает , возможно (скорее всего)тырит но есть ещё что то . На Вашем отходящем кабеле(уже мимо арендатора) какие токи? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Кабель выходит из земли, пошел к моему счетчику, от него разводка на цех и на здание, цеха у меня ночью не работают, и в здании мой второй этаж, ко мне идет один кабель, к ним 2, у меня напряжение 1,5А, у ник по 8 на каждой фазе 380В, но блин нагорает у них оочень мало в 10 раз меньше чем должно быть ( скинте кто нибудь расчет чтоб я их носом натыкал
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
расчёт чего скинуть, откуда мы знаем что и когда у них работает? "их"счетчик где стоит? опломбирован? досутп к проводам до "их" счётчика у них есть? счётчики исправны?ночью сами проверяли где и что работает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Расчет, как вычислить их среднее потребление при таком напряжении? Да, ночью проверяли только у них, и нагрузка еще раз говорю, на обоих кабелях по 8А на фазу,
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
причём здесь напряжение? то что Вы намеряли 8 А в какой то момент времени ни о чём не говорит, да и по Вашему замеру посчитано в посте № 3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да мне сама формула нужна по которой считается, а мы мерили каждый час, к ним на счетчик приходит 8А почти постоянно прыгает от 7-9 редко до 15
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
причём здесь напряжение? то что Вы намеряли 8 А в какой то момент времени ни о чём не говорит, да и по Вашему замеру посчитано в посте № 3 Прости его , он не понимает разницы напряжения и тока. Главное , мы его поняли Короче , засеките к примеру с 24 по 07 часов по счётчикам (своим и арендатора) + нужно мерять нагрузку на обоих кабелях на всех фазах. Лучше было бы счётчик поставить с профилем мощности -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Прости его , он не понимает разницы напряжения и тока. Главное , мы его поняли Короче , засеките к примеру с 24 по 07 часов по счётчикам (своим и арендатора) + нужно мерять нагрузку на обоих кабелях на всех фазах. Лучше было бы счётчик поставить с профилем мощности Засекал с пятницы по понедельник, За выходные у меня нагорело 480 кВт, у них 42, с пятницы 17:00 до субботы 15:00 у меня 160, у них, 12, с субботы 15:00 по воскресенье 22:00 у меня 240 у них 22, с воскресенья 22:00 по понедельник 8:00 у меня 80 у них 8. Нагрузку в среднем каждый час мерили около их счетчика, то есть что к ним приходит в среднем по каждой фазе 7-9, иногда прыгает до 15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
точно у арендаторов счётчики прямого включения? а то как то на Ктраснофррмации=10 похоже или запятая на табло
неплохо бы ответить на вопросы в посте № 5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
точно у арендаторов счётчики прямого включения? а то как то на Ктраснофррмации=10 похоже или запятая на табло неплохо бы ответить на вопросы в посте № 5 Я тоже об этом думал, то в этом случае на счетчиках было бы это указано, а они прямого подключения 50А, доступ у них есть, плобированы, но не понятно кем и походу давно, пользуются они много чем, у них пульт, сервер большое кол-во компьютеров кондиционеры, и скорее всего счетчики не исправны, мне надо накидать им письмо, чтоб обязать их установить новые приборы учета повереные, но для этого мне нужно показать им сколько они примерно на самом деле потребляют |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
точно у арендаторов счётчики прямого включения? а то как то на Ктраснофррмации=10 похоже или запятая на табло неплохо бы ответить на вопросы в посте № 5 А разве есть счетчики на которых запятая на табло не ставится? просто у них помой му её нет, но я все равно смотрю без последней цифры |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Нашел вот такую формулу:
S=Sa+Sb+Sc=Uф*Ia+Uф*Ib+Uф*Ic Что сдесь: Uф, I? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
напряжение и ток по фазам
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
I - это я так понимаю ток на 1 фазе?
а Uф - это напряжение, ну 220 в моем случае? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Напряжение на фазе 220В ,ток 8А имеем 1.7 кВт только на одной из фаз и только за один час + один кабель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Полностью Тип счётчика , а ещё лучше просто хорошо сфоткайте и выложите.
Я придерживаюсь мнения с2н5он Так же ,счётчики електронные или старые дисковые ? Вот и промотивируйте , сдайте счётчики на поверку , а если дисковые, то пусть меняют на електронику. Сейчас класс точности, не должен быть выше 1 . -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Фото не могу добавить а счетчики у них дисковые
СА4-U678 kWh 3x 220/380V 100г/(kWh) 3x 20-50 A 50Hz ГОСТ Р 52321 - 2005 Вот все что на нем есть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Всё правильно , счётчики старые.
Заставьте под предлогом старости ,заменить на электронные. Кстати , Вы как владелец можете тоже свою пломбу поставить (я имею введу рядом с остальными пломбами) -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |