Ввод в квартиру + электрощит

Костян челябинск...
сообщение 24.8.2014, 19:46
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Donh, icon_smile.gif. У нас длинные руки.

Кстати, вы не поверите, но недалеко от меня. Гораздо ближе, чем вы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 25.8.2014, 8:20
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



В общем решил я ставить 32А вводный АВ ставить по сечению кабеля подъездной линии в 10мм2 по нулю
И у меня вопрос, я хочу ставить АВ на сет, на розетки, на кондиционер, примерно подсчитал 15 автоматов плюс УЗО
Свет кабель 1.5 мм2 10А автомат, розетки 2.5 мм2 автомат 16А, водогрейка 2.5мм2 автомат 16А, кухня 2.5мм2 16А автомат там чайники, микроволновка, газовая плита с грилем электрическим, холодильник отдельный автомат, кондиционер отдельный 2.5мм2 и 16А автомат, ванна 2.5 розетки под стиралку, бойлер отдельно провод и автомат.
По мощности я нормально распределил номинал проводов сечение и автоматы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 25.8.2014, 9:36
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



По сечениям и номиналам - нормально. Но линий многовато. Можете расписать их, что-нибудь точно можно будет объединить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 25.8.2014, 14:03
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(shpinel @ 25.8.2014, 10:36) *
По сечениям и номиналам - нормально. Но линий многовато. Можете расписать их, что-нибудь точно можно будет объединить.

3х комнатная квартира 9 этажного дома
Спальня-розетки, свет, кондиционер (в розетках домашняя аппаратура)
Вторая спальня-розетки, свет, на всякий случай отдельный кабель под кондиционер (в розетках домашняя аппаратура)
Зал-розетки, свет, на всякий случай отдельный кабель под кондиционер (в розетках домашняя аппаратура)
Кухня-розетки, свет, на всякий случай отдельный кабель под кондиционер, и отдельный кабель под холодильник(в розетках кухонная принадлежность) Отдельный кабель под бойлер кухонный, вытяжка кухонная.
Кладовка-свет, розетки, и кабель под кондиционер под фермы (Биткоины) суммарная мощность 4квт плюс минус 2квт.
Ванная-свет, розетки, отдельный кабель под бойлер и стиральную машинку
Туалет-свет, и одна розетка, вытяжка на отдушину.
Лоджия, свет, розетки (в розетках точильные станки и другие инструменты)
Коридор-свет, розетки
Вроде пока все.

Только я вот сейчас с вопросом если я поставил бы вводной 50А автомат то распределение по остальным автоматам их номинал был бы таким же как я сейчас поставлю ввод 32А автомат ? Не надо будет менять автоматы если я в будущем сменю вводной автомат на 50А ?
Так как автоматы я беру не дешевые и накладно потом весь щиток переделывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.8.2014, 15:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Нормально вроде, единственно - если вытяжку кухонную на осветительную группу посадить, а так вроде особо и не на чем сэкономить
По второму вопросу - групповые автомат менять не придется, единственно - чем расключку в щитке делать будете учтите... Если соединительной шинкой, то ее менять не придется, они расчитаны на 63А, если проводом, то сечение чтоб удовлетворяло, под 50А я бы 10ку взял, а под 32А - 6ки достаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 25.8.2014, 16:52
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 26.8.2014, 17:35
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Посоветуйте, может мне вводной автомат 3п 32А взять вместо 2п ?
Зато можно отключать все 3 жилы, хотя не знаю насколько это эффективно 3п против 2п ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.8.2014, 17:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Третью жилу коммутировать нельзя!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 26.8.2014, 20:34
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(savelij® @ 26.8.2014, 17:37) *
Третью жилу коммутировать нельзя!

Благодарю за ответ !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 28.8.2014, 13:04
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Автомат приобрел LEGRAND ТХ3 С32А 2п 6000, Водной кабель Кабель ВВГнг 10х3, УЗМ 51М, Счетчик Меркурий 201.5
Другие автоматы и УЗО я пока не брал сначала мне надо опломбировать счетчик и подвести провода к щитку по мере продвижения ремонта в квартире
И встал теперь вопрос, каким проводом мне сделать разводку в самом щитке, сначала думал сделаю этим же ВВГнг 10мм2 но потом думаю что будет сильно грубо и коряво не согнуть этот провод так как мне надо будет.
Каким проводом сделать разводку ?
Какие покупать Наконечники НШВИ ?
И какую обжимку для всего этого ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.8.2014, 13:20
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ПуВ 1х6 возьмите разных цветов, ну или ввгшку распустите, только изоляцию не повредите, наконечники на моножильный кабель не нужны, так зажимайте в автоматы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.8.2014, 16:20
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(morgan-id @ 28.8.2014, 14:04) *
Каким проводом сделать разводку ?
Какие покупать Наконечники НШВИ ?
И какую обжимку для всего этого ?

Вероятно, если вспомнили про наконечники НШВИ, то про провод вопрос риторический... Конечно, многопроволочный, и вероятнее всего ПуГВ (старое имя ПВ-3). Сечения 1*6 вполне достаточно. Ну и "обжимку" (кто-то обозвал её пресс-клещами icon_wink.gif ) под НШВИ естественно.
Если же возьмёте ПуВ или распустите ВВГ, то ни наконечники ни клещи не понадобятся. А то, что трудно гнётся... так кому сейчас легко? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 28.8.2014, 17:59
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(savelij® @ 28.8.2014, 16:20) *
Вероятно, если вспомнили про наконечники НШВИ, то про провод вопрос риторический... Конечно, многопроволочный, и вероятнее всего ПуГВ (старое имя ПВ-3). Сечения 1*6 вполне достаточно. Ну и "обжимку" (кто-то обозвал её пресс-клещами icon_wink.gif ) под НШВИ естественно.
Если же возьмёте ПуВ или распустите ВВГ, то ни наконечники ни клещи не понадобятся. А то, что трудно гнётся... так кому сейчас легко? icon_wink.gif

Спасибо завтра пойду в ЭТМ посмотрю что есть в наличии
Но вроде есть Провод силовой ПУГВ 1х10 красный, голубой, черный, думаю цвета то что нужно
Я хочу 10мм2 вести от вводного автомата до счетчика и от счетчика до УЗМ 51М, а от УЗМ там уже видно будет но скорей всего тоже ПУГВ 10мм2 пущу
Мягкий провод хочу так как щиток в данный момент не собран полностью и в будущем пододвинуть автомат вводной или счетчик на дин рейке с одножильным будет очень тяжело скорей всего даже невозможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения