26.8.2014, 8:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
На входе в квартире, стоит 2 полюсный автомат, после элект.счетчик, после счетчика, стоят два 16А автомата. Один автомат на освещение в квартире, второй на розетки. Освещение в квартире, частенько мигает, либо тускло светит, либо все норм. Думал, что это во всем доме, напряжение "пляшет". А вчера вечером, вдруг, освещение совсем исчезло. Розетки работают.
Ночью проснулся от того, что увидел, что в коридоре горит свет (забыли отключить выключатель). Что может быть, в чем может быть проблема? Спасибо. |
|
|
|
26.8.2014, 8:29
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 |
Плохой контакт, либо автомат в помойку.
|
|
|
26.8.2014, 8:53
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
|
|
|
26.8.2014, 8:55
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 |
Проверить мультиметром напряжение на входе и выходе автомата.
Попробовать подтянуть контакты автомата. !!!Изолированным инструментом!!! Сообщение отредактировал unexpected - 26.8.2014, 9:01 |
|
|
|
26.8.2014, 9:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
проверить можно даже простой индикаторной отверткой (только не со светодиодом), когда вновь пропадет свет, коснитесь сверху, потом снизу автомата, если один из полюсов не засветится - автомат под замену..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
26.8.2014, 12:53
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
Вечером проверю, отпишусь...
|
|
|
27.8.2014, 6:13
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
Непонятного стало еще больше. Придя с работы,включил автомат (освещение) и продолжил жить своей жизнью. Ни что не моргало и я было успокоился (подумав, что после переключения автомата, все нормализовалось)... Как вдруг (когда на улице стемнело), освещение моргнув пару раз - отключилось. Телевизор же продолжал работать (розетки от другого автомата). Вооружившись на лобным фонариком, я начал измерять напряжение в розетке... напряжение в сети 205-206V. Телевизор отключил.
Открыл щиток и проверил Фазу индикатором, на автомате (освещение), по Вашим советам (Volt380,unexpected), фаза есть, но напряжение показывало (тестер) непонятные цифры, постоянно изменяющиеся. Тогда, я отключил общий 2-х полюс.автомат ... и тут ... заметил обгоревший провод (Ноль), прикрученный к колодке и рядом был второй Ноль, у которого оплетка тоже начала подгорать (соприкасались оба нуля). Замерил напряжение на входе 2-х полюс.автомата, в пределах 238V. Отрезал обгоревшие части (благо был небольшой запас), зачистил и прикрутил все обратно. Подключил, все норм... Успокоился... А под утро, почему-то опять за пережевал... Буду дальше наблюдать. Все же хочется понять, откуда произошли эти изменения? То ли на входе, такое напряжение или же после автомата происходит такое. |
|
|
|
27.8.2014, 6:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Напряжение у вас в допустимых пределах
Видимо плохой контакт вызвал обгорание провода, из-за чего потом уже контакт время от времени терялся |
|
|
27.8.2014, 7:06
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да может быть и так, возможно это и было проблемой и вы её устранили..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
27.8.2014, 11:49
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно что из-за плохого ноля, но странно - почему на розетках не сказывалось
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
27.8.2014, 11:53
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
Напряжение у вас в допустимых пределах Видимо плохой контакт вызвал обгорание провода, из-за чего потом уже контакт время от времени терялся Интересно, что контакт был хорошо закручен. А в обед замерил напряжение, т.к. микроволновка "звучала" странно, медленно крутилась тарелка, напряжение было в пределах 208-213V. Это разве нормально? |
|
|
27.8.2014, 15:34
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
допустимо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.8.2014, 17:16
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
А это не скажется на быт.технике?
|
|
|
27.8.2014, 17:27
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в руководстве по эксплуатации (паспорте) техники что написано про напряжение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Станислав Игоревич_* |
27.8.2014, 20:06
Сообщение
#15
|
Гости |
напряжение в сети 205-206V. Замерил напряжение на входе 2-х полюс.автомата, в пределах 238V. напряжение было в пределах 208-213V. Это разве нормально? На вводе напруга 238 а в розетках 208-213 большое падение напряжения, где-то еще плохой контакт или сеть перегружаете! Так-то норма по старому 220 +22/-33. |
|
|
27.8.2014, 20:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по старому +/- 10 % и +/- 5 %
по новому +/- 10 % -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Станислав Игоревич_* |
27.8.2014, 20:38
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
28.8.2014, 5:27
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40955 |
На вводе напруга 238 а в розетках 208-213 большое падение напряжения, где-то еще плохой контакт или сеть перегружаете! Так-то норма по старому 220 +22/-33. 238V на входе было, в один день. А на след.день 208-213V. Сегодня например, впервые утром замерил и увидел напряжение 220-221V ровно. В общем скачет напруга, ежедневно, лишь бы не сказалось это на технике. А на счет перегруза, стараемся не включать одновременно мощные потребители, т.к. возможно из-за этого и подгорел в свое время "Ноль" |
|
|
Гость_Гость_boba_*_* |
28.8.2014, 13:09
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_boba_*_* |
28.8.2014, 13:21
Сообщение
#20
|
Гости |
А на счет перегруза, стараемся не включать одновременно мощные потребители, т.к. возможно из-за этого и подгорел в свое время "Ноль" Если автомат (на 16 А) соответствует сечению проводки, то только он должен защищать от "перегруза". Для комфорта нужно разрешать себе включать столько потребителей, на сколько рассчитана предоставляемая мощность. В данном случае она соответствует 16 А. Если при полной мощности выявятся слабые места (как то - контакты), неисправность следует устранить в полной мере и не ужиматься, не ограничивать себя. |
|
|