Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 1:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе.

Имеем следующее:
1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1)
2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2)
3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен
4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза
6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок.

Ни чо не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.8.2014, 7:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2014, 7:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Почему такая тема в "профессионалах"?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 8:28
Сообщение #4





Гости






Цитата(uvk2 @ 31.8.2014, 7:11) *
Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.


То есть кабель где-то перебит (повреждена изоляция), но замыкания нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 31.8.2014, 8:31
Сообщение #5





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2014, 7:34) *
Почему такая тема в "профессионалах"?


В этом разделе была тема аналогичная - "две фазы", но симптомы другие. Поэтому создал в этом разделе.
Хотя соглашусь, тут вопрос не от профессионала и, скорее всего, не мега сложный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2014, 10:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А посему, тема перенесена.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.8.2014, 14:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Гость_Геннадий_* @ 31.8.2014, 8:28) *
То есть кабель где-то перебит (повреждена изоляция), но замыкания нет?

Нет, не значит, если индикатор светится не одинаково ярко, то на втором проводе наведенка
А лучше взять мультиметр или двухполюсный индикатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 0:36
Сообщение #8





Гости






Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье
Вернуться в начало страницы