Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Что такое коэффициент использования для квартиры?

Анкл Бенц
сообщение 31.8.2014, 22:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41042



На квартиру выделенная мощность 15 кВт. То при коэффициенте использования по СНиП 0.8 установленная ( рабочая) мощность 18,75 кВт, правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2014, 22:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет - 15 это с учётом всего


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.9.2014, 0:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Анкл Бенц)
правильно я понимаю?
Ну уж нет - не правильно!
Цитата(с2н5он)
15 это с учётом всего
Разве?
А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию.
Установочная мощность - это суммарная мощностьь всех установленных электропотребителей.
А потребляемая мощность (у автора это рабочая) - это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2014, 0:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 1:07) *
это мощность возможная к использованию.

согласен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 0:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41042



Правильно я понял выделенная мощность должна быть равна потребляемой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2014, 0:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потребляемая не более выделенной в любой момент времени


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.9.2014, 10:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 31.8.2014, 22:53) *
15 это с учётом всего

Да


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 11:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 1:07) *
А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию.
Может возможная, а может и нет... Если у ТС будут электропиемники (грубо) с cos(f)=0.5 - разве он сможет потребить 15кВт?
ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.9.2014, 12:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(haramamburu)
Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 1:07) *
А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию.


Может возможная, а может и нет... Если у ТС будут электропиемники (грубо) с cos(f)=0.5 - разве он сможет потребить 15кВт?
Следует полагать, что ТС обозначил коэффициент 0,8 уже как просчитанный согласно (на основе) имеющегося или средне-предполагаемого бытового оборудования (потребителей).
Вот там и учитываются cos(f) всего, что имеется.
Он (ТС) взял коээфф. по СНиПу, но можно и самостоятельно просчитать (мне приходилось это делать неоднократно) и получим не условно-нормируемый коэффициент, а реальный.
Цитата(haramamburu)
ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт.
Совершенно верно!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2014, 13:22
Сообщение #10





Гости






Цитата(Анкл Бенц @ 31.8.2014, 22:09) *
На квартиру выделенная мощность 15 кВт. То при коэффициенте использования по СНиП 0.8 установленная ( рабочая) мощность 18,75 кВт, правильно я понимаю?

Коэффициент использования буквально - kи (коэффициент использования активной мощности) - характеризует загруженность оборудования во времени, т.е. показывает какую долю от всего рабочего времени оборудование находится в работе.
Для Вас этот коэффициент не имеет значения. Он используется в расчётах. Договорная мощность, которую Вы не имеете право превышать = 15 кВт. Меньше - можно. Больше - нельзя. Платите Вы за потребляемую по факту мощность, но в случае если сбытовая компания зафиксирует и сможет доказать (это если у Вас установлен счётчик имеющий такую функцию контроля) превышение договорной мощности, то может, в зависисмости от того что прописано в условиях договора, применить штрафные санкции или пересмотреть условия договора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.9.2014, 15:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(haramamburu @ 1.9.2014, 11:59) *
ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт.

Вот по этому на тр-рах пишут именно в кВА.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 17:12
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41042



Может я не правильно поставил вопрос. Выделенная мощность 15 кВт. Как мне приблизительно определить установленную мощность? Понятно , что все электро оборудование одновременно работать не будет. Коэффициент из таблицы 6.2 СП 31-110-2003 относится для квартир?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.9.2014, 17:27
Сообщение #13





Гости






Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 0:07) *
...
А потребляемая мощность (у автора это рабочая) - это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности.

Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"? В СП 31-110-2003 "6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Нагрузки жилых зданий" нашёл только коэффициенты спроса и одновременности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2014, 17:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Анкл Бенц @ 1.9.2014, 18:12) *
Как мне приблизительно определить установленную мощность?

а она Вам вообще зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 17:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41042



Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире . И что такое cos ( f) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2014, 18:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Анкл Бенц @ 1.9.2014, 20:50) *
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире .

Да любое. Автоматы как бэ намекнут, если что, что вы превышаете. По первости будет тяжеловато, но через пол годика поймете, что с чем включать не следует
Цитата(Анкл Бенц @ 1.9.2014, 20:50) *
И что такое cos ( f) ?

Не берите в голову. Оно вам не надо. В квартирной сети этот фактор почти не оказывает влияния. Это местные заумные электрики глумятся. "Во многия знания многия печали есмь"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.9.2014, 18:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Анкл Бенц @ 1.9.2014, 18:50) *
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире .

Любое, какое взбредёт в голову. А сумма мощностей приборов и будет установленной мощностью.
А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру, иначе
Цитата
Автоматы как бэ намекнут, если что, что вы превышаете.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 1.9.2014, 19:57
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Можно начать с простого - какой у Вас вводной автомат стоит в щитке на лестничной клетке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.9.2014, 21:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"?....нашёл только коэффициенты спроса и одновременности.
А коэффициент использования (Ки) не нашли нигде?
Вроде как понятно, что нагрузку можно по-разному использовать - не так ли?
Например утюг Вашей жены имеет установочную мощность 2 кВт, а насколько она использует эти самые установочные 2 кВт?
- Постоянно?
- 1 час ежедневно?
- 2 часа в какой-то день недели?
Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....).
Цитата(savelij®)
А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру.
Точно! По-другому быть и не должено!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.9.2014, 21:32
Сообщение #20





Гости






Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 21:22) *
А коэффициент использования (Ки) не нашли нигде?
Вроде как понятно, что нагрузку можно по-разному использовать - не так ли?
Например утюг Вашей жены имеет установочную мощность 2 кВт, а насколько она использует эти самые установочные 2 кВт?
- Постоянно?
- 1 час ежедневно?
- 2 часа в какой-то день недели?
Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....)...

Да это-то мне известно и понятно. Но может быть не коэффициент использования, а коэффициент спроса используется в рассчётах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 2:20
Rambler's Top100     