Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита

gomed12
сообщение 1.9.2014, 12:27
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами.
Характеристики дома:
Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте.
Дал следующие замечания:
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами.
3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома.
Дал свои рекомендации.
Высказывайте свои соображения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gomed12 @ 1.9.2014, 13:27) *
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.9.2014, 13:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(haramamburu @ 1.9.2014, 12:31) *
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?

Почему нельзя?.
У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 13:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(yuoras @ 1.9.2014, 14:47) *
Почему нельзя?.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:

металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
Цитата
У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ.
То что оптику ведут параллельно с ВН - в курсе.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 1.9.2014, 19:40
Сообщение #5





Гости






Трос землить с одной стороны .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены