от чего может выйти из строя вторичная обмотка трансформатора тока
|
|
|
|
3.9.2014, 13:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в магнитопроводе резко возрастет, так как он будет определяться только МДС первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт.
Из-за указанных явлений не разрешается размыкать вторичную обмотку трансформатора тока при протекании тока в первичной обмотке. При необходимости замены измерительного прибора или реле предварительно замыкается накоротко вторичная обмотка трансформатора тока (или шунтируется обмотка реле, прибора). -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.9.2014, 17:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
выйти из строя а что именно? вдребезги, межвитковое или ещё напасть какая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.9.2014, 17:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
- Вторичная обмотка!
- Я! - Выйти из строя!!! |
|
|
|
3.9.2014, 21:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
moshkarow, Хорошо описали принцип работы Тр-ра тока.
Хочу добавить от себя , сам я бывший метролог. При малых нагрузках (до 0.5А) менял счётчики не закорачивая вторичку. -------------------- |
|
|
3.9.2014, 22:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
У нас установлены блок испытательный би
при вытаскивании крышки , сразу замыкаются токовые клеммы при помощи перемычек которые установленны заранее установлены внутри блока . или специальных токовых измерительных ) клемм .это более их современные аналоги клемм WTL 6/2 и WTL 6/3 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.9.2014, 9:41
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да, у нас тоже такие были (БИ), сейчас КИ (Клемник Измерительный)
Правда в 70 %, в остальном , обыкновенные релейные клемники -------------------- |
|
|
|
4.9.2014, 15:13
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2014 Пользователь №: 41070 |
трансформатор 200/5 проработал года три, пришёл инспектор из электросетей с проверкой, и без наших представителей залез в пт, и вкатил штраф из-зи вышедшего из строя трансформатора, на вид он целый, отдали метрологам говорят вторичная обмотка, мог ли инспектор сам его спалить и как
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2014, 15:20
Сообщение
#9
|
Гости |
Просто взял и вкатил штраф, без составления акта в котором должны были расписаться представители потребителя?
|
|
|
4.9.2014, 18:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пт это что? если инспектор залез без Вас в Ваши электроустановки в одну как говорится морду:
1. шлите лесом, ибо Вас не приглашали, в одно лицо такие работы не производятся 2. жалуйтесь на него в надзорный орган это всё для РФ, ибо Вы как понимаю не оттуда -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|