Здравствуйте спецыалисты! Подскажите пожалуста что такое "Исполнительная документация".
Есть ли такой документ в элетронном виде?Как её заполнять? В объщем подписал я договор с одним ООО,на монтаж и демонтаж электокомутирующего оборудования,и они просят по окончание работ предоставить исполнительную документацию. Помогите плиз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
Здравствуйте спецыалисты! Подскажите пожалуста что такое "Исполнительная документация". Есть ли такой документ в элетронном виде?Как её заполнять? В объщем подписал я договор с одним ООО,на монтаж и демонтаж электокомутирующего оборудования,и они просят по окончание работ предоставить исполнительную документацию. Помогите плиз. от заказчика (в Вашем случае-ООО) Вы должны получить документацию с печатью "к производству работ". Монтируете по этой документации, в случае отступления отображаете их, и после этого ставите на нее свою печать-исполнительная документация с подписью и датой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9582 ![]() |
Что если у меня нет печати,я приступил к выполнению работ после заключения договора на производство этих работ(они описаны в договоре).Там есть пункт: "Исполнитель" по окончание работы обязан предъявить исполнительные докуменентации на демонтажные и вновь монтирумое оборудование и так далее. В общем спасибо вам уже понял что мне надо писать в
Исполнительной документации. Кстати сейчас на такие работы не нужно лицензии. Сообщение отредактировал anatol - 18.8.2008, 19:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее речь идет о беспроектном монтаже.
Цитата в случае отступления отображаете их По-моему, изменения должны вносить проектировщики. Если заказчик не представил документацию, в договоре такой пункт не должен быть или в приложении указывается перечень согласованных с Вами документов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
По-моему, изменения должны вносить проектировщики. после монтажа монтажная организация обязана выпустить "исполниловку"(уже не проект) которая наряду с утвержденным проектом сдается в архив. по поводу должны-не обязательно, корректировка документации проектировщиком-по отдельному договору. понятно что если отступления незначительны то никто не заказывает корректировку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9582 ![]() |
Я писал выше что все понял.Заказчик сам расписал из чего состоит Исполнительная документация.1.Ведомость демонтируемого оборудования.2.Ведомость смонтированного оборудования.3.выполнение схем трассировки.4.Маркировка сигнальных и силовых цепей вновь смонтированного оборудования.
Раскрою свой секрет,я как-раз мотирую на кран КБ-406М Регулятор скорости тиристорный ДРС-30-1.(см.в форуме я давал ссылку)У меня вопрос сколько премерно стоит такая работа,не продешевил ли я,запросив 50т.руб.чистыми? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 9757 ![]() |
Вот примерый план исполнительной документации на жилой дом. Некоторые пункты, взависимости от объекта, убираются или добавляются.
1. Технические условия 2. Рабочий проект 3. Справка об экспертизе технической документации 4. Однолинейная схема 5. Акт сдачи-приёмки электромонтажных работ 6. Акт на скрытые работы по выполнению заземляющих устройств 7. Паспорта заземляющих устройств 8. Акт приёмки траншей, каналов, тоннелей и блоков под монтаж кабелей 9. Акт осмотра кабельной канализации в траншее перед закрытием 10. Кабельный журнал 11. Журнал прокладки кабелей 12. Журнал разделки кабельных воронок напряжением до 1000 В 13. Акт на скрытые работы по по прокладке проводов (кабелей) 14. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств 15. Протокол проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами 16. Протокол измерения сопротивления проводов, кабелей и обмоток электрических машин и аппаратов 17. Протокол проверки устройства защитного отключения 18. Протокол проверки автоматических выключателей напряжения 19. Протокол проверки разрядников Сообщение отредактировал ДЖАМШУТ - 22.10.2008, 20:19 -------------------- Вставай Равшан! Начальника пришла!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
УЖОСС!!!! И эти фирмы,РУКОВОДИТЕЛИ которых ищут ответ у интернета-что такое исполнительная документация!....ВЫ хотите,что бы в нашей стране всё хорошо стрили и делали!?))))....Учиться,учиться и ещё раз учиться!!!
С уважением Инженер техническго надзора. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вот бл... кнопка с буквой "О" отвалилась!)))) тоже руки сборщика были явно не из того места)))
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Пособие инженеру ПТО по исполнительной документации
Описание: Данное пособие разработано для внутреннего пользования в помощь молодым инженерам ПТО и линейным производителям работ субподрядных специализированных организаций на крупных нефтепроводных объектах системы ОАО «АК «Транснефть» для подготовки, сопровождения и сдачи заказчику выполненного комплекса монтажных работ по следующим видам работ: - Электромонтажные работы, включая электросиловое оборудование и подстанции, электроснабжение, электроосвещение внутреннее, наружное и охранное, электрогрозозащита (молниезащита), заземление, релейная защита, автоматика и телемеханика (ЭМ, ЭСП, ЭС, ЭК, ЭО, ЭН, ЭОО, ЭГ, РЗАиТ); - Системы и сети автоматизации (А, АТХ, АК, АОВ); - Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации, включая автоматизацию пожаротушения, автоматизацию газового пожаротушения, газовое тушение (АПТ, АГТ, ГПТ); - Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС в составе СС, А); - Структурированная кабельная система (СКС) и локально-вычислительные сети (ЛВС); - Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, включая пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, систему громкоговорящего оповещения, систему инженерно-технических средств охраны, систему телевизионного наблюдения и видеорегистрации (ПС, СОП, СГО, ОС, ТН, КТСО); - Электрохимзащита (ЭХЗ). http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3415807 |
![]() |
|
Гость_лафлер_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Электромонтажные работы, силовое электрооборудование, электросети, электроосвещение внутреннее, наружное и охранное, грозозащита, заземление, релейная защита и автоматика (ЭМ, ЭСП, ЭС, ЭК, ЭО, ЭОО, ЭН, ЭГ, РЗАиТ). Эти виды работ делаются по СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и ВСН 332-74 (для взрывопожароопасных зон основанном на том же ПУЭ) и оформляются по ВСН123-90. Документ был сделан еще в 1990году, с тех пор некоторые вещи изменились и не нужны, но их все равно требуют. Сейчас начала действовать взамен этому документу инструкция И1.13-07
В ВСН123-90 есть и документы на испытания. Сейчас ПНР делается по своим нормативам и сдается отдельно в виде отчетов по пуско-наладке, поэтому сразу поясните технадзору или укажите в перечне, что такие документы не нужны в монтажной части (измерение сопротивления кабеля после прокладки, фазировка, испытания силового кабеля, испытания аккумуляторных батарей). По идее, актом готовности электромонтажных работ вы должны передать оборудование под ПНР, а они, в свою очередь, сдать этим же актом, либо актом окончания пуско-наладочных работ в эксплуатацию. Т.е. вы должны понимать, где заканчиваются ваши монтажные документы и где начинается ПНР. Формы документов ПНР оформляются и утверждаются на стадии регистрации электротехнической лаборатории. Что касается новой инструкции И1.13-07, я считаю что нет оснований для ее применения взамен ВСН 123-90 потому как последняя была утверждена Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года что является действующим для всех организаций как при СССР так и сейчас (хотя хуй его знает), а новая инструкция утверждена ассоциацией «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» и только рекомендована министерством регионального развития, т.е. действует для конкретных организаций входящих в эту ассоциацию. Конечно, теперь многие документы (фазировка, измерение сопротивления кабеля после прокладки, испытания кабеля повышенным напряжением и протокол осмотра РУ и ТП) убраны в связи с их оформлением ЭТЛ по своим формам и добавлен акт передачи под наладку для отдельных дибилов которые не читают инструкции и не хотят понимать, что то же самое можно сделать и актом технической готовности электромонтажных работ. Перечень: 1Реестр исполнительной документации 2Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве 3Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией. 4Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ 5ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по сдаче-приемке электромонтажных работ (Титульный лист) 6Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ. 7Акт технической готовности электромонтажных работ. 8Ведомость изменений и отступлений от проекта 9Ведомость электромонтажных недоделок, с отметкой эксплуатирующей организации об устранении замечаний. 10Справка о ликвидации недоделок 11Ведомость смонтированного электрооборудования. 12Акт приемки-передачи оборудования в монтаж 13Акт о выявленных дефектах оборудования 14Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ 15Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ 16Журнал входного контроля 17Общий журнал работ 18Акт освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительной схемы) 19Материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора. 20Техническая документация по пуско-наладке и испытаниям ет примерный перечень, плюс нада еще бумаги если есть заземление, кабель и т.д. |
![]() |
|
Гость_Гость_михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
, Здравствуйте,хотел поинтересоваться,должен ли прораб составлять исполнительную документацию или этим должны заниматься в ПТО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как начальство решит, смотрите должностные обязанности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
с2н5он, я думаю что прораб не должен заниматься чертежами и сертификатами.так как на обьекте и без этого хватает работы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
скажите об этом руководству
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
, Здравствуйте,хотел поинтересоваться,должен ли прораб составлять исполнительную документацию или этим должны заниматься в ПТО Всё зависит от объёма документации. Прораб, как правило, предоставляет "первичную" документацию: общий журнал работ, акты на скрытые работы, кабельный журнал с отметками исполнения и т.п.. Снабженцы должны предоставить в ПТО документацию на материалы и оборудование: паспорта, сертификаты и пр. ПТО уже формирует полный пакет приёмо-сдаточной документации: чертежи, промежуточные акты сдачи-приёмки, акты входного контроля качества и т.д. и т.п. Вот, примерно, так. |
![]() |
|
Гость_Гость_Ирина_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, оформляю исполнительную документацию электромонтажных работ по объекту "Техперевооружение ТЭЦ-2" и возник вопрос нужна ли исполнительная схема кабельных линий и акты освидетельствования, если в основном подключались насосы, электроприводы, сборки РТЗО, считается ли это кабельной линией.
Вопрос может показаться странным, но в силу не знания в этой области он возник. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |