Внутренний контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Внутренний контур заземления |
4.9.2014, 12:26
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Есть производственное помещение. Для уравнивания потенциалов сделана полоса по периметру помещения 4х40мм из стали. Для удобства подсоединения полосы к шкафам(есть и ША и ШС) сделан дополнительный отвод т.е. получился контур в контуре. Допустимо ли так делать? Чем может грозить лишний замкнутый контур(я предполагаю, что может увеличить кол-во наводок) |
|
|
|
4.9.2014, 12:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Ваши сомнения напрасны. Ничего плохого в этом нет
|
|
|
4.9.2014, 18:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
допустимо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.9.2014, 8:49
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?
|
|
|
|
5.9.2014, 9:52
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
|
|
|
5.9.2014, 10:10
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
6.9.2014, 11:10
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
6.9.2014, 11:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.9.2014, 8:37
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля? Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам. Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов, а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания). Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
8.9.2014, 11:03
Сообщение
#10
|
Гости |
Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам. Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов, а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания). Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее. Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств. Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств. Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов. Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально. |
|
|
|
8.9.2014, 12:00
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств. Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств. Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов. Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без резерва, а моем случае человек будет в безопастности. Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально. А где работают такие профессионалы как ты? |
|
|
Гость_Оптимист_* |
8.9.2014, 13:19
Сообщение
#12
|
Гости |
1. Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без резерва, а моем случае человек будет в безопастности. 2. А где работают такие профессионалы как ты? 1. С какой стати у Вас обрываются защитные проводники? Вы их рвете специально? Да так, что рвется только одна жила кабеля из пяти. 2. В данный момент на этом форуме. |
|
|
Гость_Гость_* |
5.2.2016, 17:45
Сообщение
#13
|
Гости |
а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2016, 17:21
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 12:58 |
|