AAL1982
сообщение 4.9.2014, 12:26
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Есть производственное помещение. Для уравнивания потенциалов сделана полоса по периметру помещения 4х40мм из стали.
Для удобства подсоединения полосы к шкафам(есть и ША и ШС) сделан дополнительный отвод т.е. получился контур в контуре.
Допустимо ли так делать? Чем может грозить лишний замкнутый контур(я предполагаю, что может увеличить кол-во наводок)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.9.2014, 12:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ваши сомнения напрасны. Ничего плохого в этом нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2014, 18:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



допустимо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 5.9.2014, 8:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 5.9.2014, 9:52
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Geniy_Dzydo @ 5.9.2014, 9:49) *
Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?

Я нарисовал упрощенно. А так их около 10 шт. Полосой сделать удобнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.9.2014, 10:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 6.9.2014, 11:10
Сообщение #7





Гости






Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 10:10) *
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?


Потому, что кроме "контура заземления" эти господа ничего не знают и знать не желают.
Извиняюсь, они еще слышали о нуле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.9.2014, 11:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 11:10) *
А почему

возможно потому, что её нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 8.9.2014, 8:37
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 10:10) *
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?

Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам.
Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов,
а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания).
Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 11:03
Сообщение #10





Гости






Цитата(AAL1982 @ 8.9.2014, 8:37) *
Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам.
Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов,
а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания).
Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее.


Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств.
Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств.
Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов.

Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 8.9.2014, 12:00
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 12:03) *
Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств.
Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств.
Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов.


Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без
резерва, а моем случае человек будет в безопастности.
Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 12:03) *
Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально.

А где работают такие профессионалы как ты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 13:19
Сообщение #12





Гости






Цитата(AAL1982 @ 8.9.2014, 12:00) *
1. Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без
резерва, а моем случае человек будет в безопастности.

2. А где работают такие профессионалы как ты?


1. С какой стати у Вас обрываются защитные проводники? Вы их рвете специально? Да так, что рвется только одна жила кабеля из пяти.
2. В данный момент на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2016, 17:45
Сообщение #13





Гости






а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2016, 17:21
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость @ 5.2.2016, 17:45) *
а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???

Можно "в обход" на всю высоту двери, если каркас двери металлический используют его, можно по полу. Всё зависит от местных условий. У Вас окна на высте, что у Вас указана "от0,4 до 0,8м"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения