Добрый день!

Ребята, можно ли подключать инвертор fubag in 203 к сети кабелем NYM 2x1.5? Если нет, то какой кабель использовать? Нужна ли специальная розетка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2014, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет, 3х2,5, розетка с заземлением


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 21:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 5.9.2014, 22:18) *
нет, 3х2,5, розетка с заземлением
Инвертор как правило и от 1.5 тянет... но да... лучше 2.5квадрата...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2014, 21:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в мануале вроде 25 А написано, а так смотря что и как варить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2014, 21:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



а. Рид его фуцкинг мануаль. Там про кабель (сечение и количество жил) написано.
б. NYM - не для шнуров оборудования, а для стационарной прокладки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 6.9.2014, 2:16
Сообщение #6





Гости






Если разовое действие - можно. Если на всегда - не желательно: нужен гибкий кабель. И сечение, лучше 2,5мм2. Особенно, если кабель длинный (метров 20 и более). Вы же о вводе говорите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.9.2014, 10:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ПВС 3х4 или КГ 3х4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_человек_*
сообщение 7.9.2014, 13:42
Сообщение #8





Гости






Друзья, всем спасибо за ответы!

Хотелось бы уточнить, принципиально использовать более мощный ПВС 3х4 или КГ 3х4, либо же все-таки можно ограничиться ПВС 3х2,5? Планируется варить в основном тройкой, м/б четверкой.

Да, и какой можно поставить автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.9.2014, 15:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можно, но сечение должно соответствовать номиналу автомата. Кабель должен быть защищен от перегрузки
Также не забываем про потери напряжения. Какой длины шнур сделать хотите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_человек_*
сообщение 8.9.2014, 12:34
Сообщение #10





Гости






Цитата(FRAER @ 7.9.2014, 15:45) *
Можно, но сечение должно соответствовать номиналу автомата. Кабель должен быть защищен от перегрузки
Также не забываем про потери напряжения. Какой длины шнур сделать хотите?


Метров двадцать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 13:31
Сообщение #11





Гости






Уже 20 лет применяю удлинитель 50 м сделанный из ПВС 2х4 для подключения электронасоса 500 Вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.9.2014, 15:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А каким ГОСТам соответствует ваш удлинитель


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.9.2014, 20:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый 4 года варю при острой необходимости через переноску ПВС 1,5 мм2. 30 метров. Варю тройкой аппарат Фубаг 170. Процесс не очень радует приходится накручивать сварочный ток по табло до 125 ампер. Хотя обычно для тройки хватает 75-80 ампер. Переноска кстати не греется. При использовании переноски ПВС 2,5 мм2 20 метров процесс сварки не напрягает и ток по табло для тройки как всегда 80 ампер. Просто длинны в 20 метров иногда не хватает. Напряжение у меня дома стабильно 230 вольт. Ну как то так.

Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 13:31) *
Уже 20 лет применяю удлинитель 50 м сделанный из ПВС 2х4 для подключения электронасоса 500 Вт.
Если кабель даром достался то моно и 10мм2 удлинитель сделать, если вы его честно покупали то для 500Вт это глупо. Ну типа перебдели вы. Хотя иногда лучше перебдеть чем не добдеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 22:18
Сообщение #14





Гости






Цитата(шахтер @ 8.9.2014, 20:46) *
Если кабель даром достался то моно и 10мм2 удлинитель сделать, если вы его честно покупали то для 500Вт это глупо.


Глупо иное:

"рекомендовать" 10 кв.мм для удлинителя 50 м, который нужно таскать "на горбу".



Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2014, 22:54
Причина редактирования: удалено не относящееся к теме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2014, 22:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посты не в тему удалены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.9.2014, 12:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 22:18) *
Глупо иное:

"рекомендовать" 10 кв.мм для удлинителя 50 м, который нужно таскать "на горбу".

Да ладно рекомендовал я бы 2,5мм2. но я просто рассказал человеку про личный опыт. А за 10мм2 сказал в том смысле что моно и так если оно у вас есть а денег на покупку другого нет. Например у меня на работе три года таскали в качестве переноски пяти-жильный кабель сечением как раз в 10мм2 длиною 60 метров. Для чего нужно минимум четыре человека. У хозяина не было денег на нормальную переноску завод только начинался нужно было огораживать территорию сварка болгарка ну и тому подобная хрень. А кабель этот был.И что мне было за свои ему переноску покупать? Сейчас у нас куча нормальных переносок купленных хозяином, а кабель тот злополучный слава богу сперли. А то бы так и таскали наверное. Или вот дал мне энергетик для дома кусок ПВС 4мм2 чтобы между домом и гаражем кинуть (у меня свой дом ) Да конечно лучше было бы кинуть там ВВГ но ведь дал он ПВС а ВВГ нуно было покупать вот ПВС я и повесил. Но я это никому не рекомендую.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.9.2014, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 9.9.2014, 13:38
Сообщение #17





Гости






ПВС 2х2,5 стоил (стоит сейчас) меньше, чем ПВС 2х4,0.
Однако: длина 50 м + пусковой ток асинхронного двигателя + возможное увеличение его мощности, которое пока не произошло.
В итоге технические характеристики перевесили финансовые. Через 20 лет можно утверждать, что было принято правильное решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения