На счетчике загорается индикатор "утечка тока" при подключении бойлера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
На счетчике загорается индикатор "утечка тока" при подключении бойлера |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
9.9.2014, 22:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
При подключение бойлера к розетке с заземляющим контактом (паралельно с электроплитой, микроволновкой, вытяжкой ) на электросчетчике загорается индикатор "утечка тока". Если включить бойлер в другую розетке з заземляющим контактом (для стиральной машине, отдельный кабель на щиток через дифавтомат) все нормально. В чем проблема? |
|
|
|
9.9.2014, 23:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
УЗО на первой линии стоит?
что за счётчик? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.9.2014, 0:10
Сообщение
#3
|
Гости |
УЗО на первой линии стоит? что за счётчик? УЗО на первой линии нет, только автомат, 25А Счётчик электрической энергии однофазный двухэлементный электронный КАСКАД - 1.15/2.0 - П предназначен для измерения электрической активной энергии в однофазных цепях переменного тока и выдачи телеметрической информации о потреблении электроэнергии в автоматизированные системы учета. Технические особенности • Счетчик имеет встроенный трансформатор тока, включенный в цепь нулевого провода, для контроля правильности подключения входных и нагрузочных цепей; • Учет электроэнергии проводится по максимальному из токов, протекающих по «фазному» и «нулевому» проводам; • Конструкция счётчика обеспечивает отсутствие самохода; • Передающее устройство (испытательный выход) счётчика служит для выдачи телеметрической информации, используемой при поверке счётчика, и гальванически изолировано от цепей его питания; • Счётчик имеет светодиодный индикатор функционирования «РОБОТА»; • Счетчик имеет светодиодный индикатор контроля «ВНИМАНИЕ», который «включается»: - при неправильном подключении счетчика; - возникновении утечки тока из-за нарушения изоляции в электрических цепях потребителя. |
|
|
10.9.2014, 6:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну значит где-то утечка. Найти и устранить. Взять токовые клещи и замерить утечку во всех доступных местах групповой линии этой розетки
|
|
|
|
10.9.2014, 9:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если на бойлере тоже УЗО нет, вероятно причина в нём, например тен скоро прикажет долго жить или в розетке ноль с землёй перепутан
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 3:25 |
|