УЗО и АВДТ для visio

cmd01
сообщение 7.9.2014, 9:14
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Привет уважаемые специалисты )
Боюсь уже посчитать сколько я накачал этих групп шаблонов и пересмотрел ... Но почему же нигде нет просто группы элементов УЗО и АВДТ ? (((
Т е я нашел, что они существуют в том же GOST electric for visio, но сколько не нашел бесплатных копий, везде именно этот мне нужный раздел элементов отсутствует... печаль просто неземная(
Дайте плиз кто-нить это дело )
обозначения выглядят как по ссылке
http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo
Заранее спасибо )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.9.2014, 9:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Дело в том, что на узо даже нет в нормативных документах обозначения утвержденного
Поэтому начертания могут отличаться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 7.9.2014, 9:36
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



я понимаю, но на всех схемах он одинаково нарисован все равно ) +- ) Да и у всех есть на схемах ) что, все сами рисуют ?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.9.2014, 10:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(cmd01 @ 7.9.2014, 9:36) *
... Да и у всех есть на схемах ) что, все сами рисуют ?)

В чём проблема то? Один раз нарисовать и сохранить как шаблон!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.9.2014, 8:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну в общем-то да, полторы минуты затратить-то...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 10.9.2014, 17:39
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047





объясните плиз, что значат на этих рисунках диагональные полоски где 2, где-то 4
http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo

и еще, если я через УЗО буду проводить и фазу и нейтраль, то на схеме он должен выглядеть из 2ух вертикальных линий, которые обводит элипс?
Почему где-то 3 линии, а где-то вообще одна?

Вот так получилось УЗО, что скажите?? )

Для АВДТ нужно тока добавить прямоугольнички на косые линии?

Сообщение отредактировал cmd01 - 10.9.2014, 17:39
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.9.2014, 17:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



по вашей ссылке плохое изображение, диф ток размыкает контакты, поэтому должна быть стрелочка не с левой стороны, как там, а с правой, это более логично
А вообще, я не понимаю, чего вы вообще хотите?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.9.2014, 19:34
Сообщение #8





Гости






Цитата(cmd01 @ 10.9.2014, 17:39) *
объясните плиз, что значат на этих рисунках диагональные полоски где 2, где-то 4
http://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo...

Диагональные полоски - количество жил в проводе, по ним можно ориентироваться о количестве полюсов в коммутационном (защитном) аппарате.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 10.9.2014, 19:57
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



кол-во жил не считая земли? 2 - фаза и ноль, 4 - 3 фазы и ноль ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.9.2014, 20:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(cmd01 @ 10.9.2014, 19:57) *
кол-во жил не считая земли? 2 - фаза и ноль, 4 - 3 фазы и ноль ?

Для Вашего случая, ДА. А в общем случае эти диагональные полоски рисуются на однолинейных схемах электропроводок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 10.9.2014, 21:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



так я и буду делать однолинейную схему, или я чето не понимаю )) А чем мой случай отличается от случая, где делаются они используются на однолинейных ?)

аа ясно:


Почему схема однолинейная? Потому что три фазы и электрические элементы представлены на чертеже одной линией.
А так как у меня и так одна линия..., то на моей схеме эти полоски тупо не нужны...

Цитата(FRAER @ 10.9.2014, 18:55) *
А вообще, я не понимаю, чего вы вообще хотите?

Прикрепленное изображение

Я хочу сделать принципиальную схему электрики своей квартиры.

Сообщение отредактировал cmd01 - 10.9.2014, 20:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2014, 4:27
Сообщение #12





Гости






Цитата(cmd01 @ 10.9.2014, 21:13) *
...
Я хочу сделать принципиальную схему электрики своей квартиры.

Принципиальная схема электрики квартиры Вам, да и вообще никому не нужна. Если очень хочется, достаточно однолинейной. Разницу между принципиальной и однолинейной найдёте в интернете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.9.2014, 5:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(cmd01 @ 10.9.2014, 21:13) *
Я хочу сделать принципиальную схему электрики своей квартиры.

для чего? кого? 5 групп можно и в памяти держать, ну или достаточно в щитке под автоматами подписать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 11.9.2014, 10:46
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



1 - я хочу сделать с проектом и точка. Считаю это необходимым. Причин много, перечислять не буду.
2 - групп не 5. А значительно больше. Их будет точно больше 10. При этом сейчас их у меня 14. Возможно, я что-то оптимизирую и что-то еще добавится.
3 - Я хочу это освоить и разбираться в этом. Вообщем, это правильный грамотный инженерный подход. Я ему следую )

У меня есть пример проекта электрооборудования и электроосвещения. Там в него входит в том числе принципиальная схема. Она правда с ошибками, но я ее в качестве примера использую.

Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2014, 12:41
Сообщение #15





Гости






Цитата(cmd01 @ 11.9.2014, 10:46) *
...
У меня есть пример проекта электрооборудования и электроосвещения. Там в него входит в том числе принципиальная схема. Она правда с ошибками, но я ее в качестве примера использую.

Если не в тягость, выложите пожалуйста Вашу принципиальную схему здесь или на файлообменнике, и дайте на него ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 11.9.2014, 12:45
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



https://yadi.sk/i/RpMM9DV4bRFAq

те ошибки кот нашел я:
- суммарный номинал автоматов ввода после УЗО больше номинала этого УЗО, а так как номинал вводного автомата перед УЗО больше номинала собственно УЗО, то УЗО не защищен в такой конфигурации. (в итоге владелец этой квартиры использовал в той цепи автоматы 6А после УЗО 40А по моему совету(тем более, что мощность потребителей там довольно маленькая), вместо 10А)
- с реле контроля напряжения тоже там не все хорошо. В итоге его тоже не было в конечном варианте щитка.

Мы соседи по домам будущие с этим человеком и общаемся с ним на форуме и по почте.


И еще на этом плане странные обозначения УЗО и АВДТ... я совсем запутался, как их обозначить лучше..

Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.9.2014, 14:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(cmd01 @ 11.9.2014, 13:45) *
И еще на этом плане странные обозначения УЗО и АВДТ... я совсем запутался, как их обозначить лучше..

В этом проекте вообще много странных обозначений

Цитата
розеточные группы защищены от сверхтоков дифференциальной защитой...

Странное выражение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 11.9.2014, 14:52
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



за этот план бабла заплатили )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.9.2014, 14:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну понятно, что не бесплатно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 11.9.2014, 16:51
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



задам свой вопрос в эту же тему, чтобы не плодить новых
прикладываю картинку, часть выше вставленной схемы.
под номером 1 там выключатель кнопочный, под номером 2 контактор, если я правильно понял название данного устройства.
и 3 АВ, который питает этот выключатель. Правильно ли там этот момент сделан? В логическом и графическом смыслах..?

Я хочу, чтобы у меня часть цепи(некоторые группы освещения и розеток) отключалась с отдельного выключателя в коридоре. Я верно понял, что это делается через контактор? И если там правильно, то зачем питать выключатель автоматом в 10А ? можно, наверное, самым маленьким?

Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 16:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 11:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены