Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ |
Гость_Гость_Василий_*_* |
12.9.2014, 9:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
|
|
|
|
12.9.2014, 10:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Пуэ пробовали открывать?
|
|
|
Гость_Василиц_* |
12.9.2014, 11:08
Сообщение
#3
|
Гости |
Пуэ пробовали открывать? Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом." Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м. И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД) |
|
|
12.9.2014, 11:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Таблица 2.5.19 там еще есть
|
|
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
12.9.2014, 12:03
Сообщение
#5
|
Гости |
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
|
|
|
12.9.2014, 12:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
П.2.5129 вы же сами его и назвали
Опора ж/б? Да - не более 15 Ом по таблице 2.5.19, нет - не более 30 Ом |
|
|
12.9.2014, 13:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем. 2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 1) ........ 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты; 4) ............... Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом. *** Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом. Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2014, 13:19 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
12.9.2014, 13:27
Сообщение
#8
|
Гости |
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 1) ........ 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты; 4) ............... Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом. *** Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом. Благодарю за помощь. |
|
|
12.9.2014, 13:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м. Эээ, нет, при таком удельном сопротивлении грунта не так просто добиться этих 90 Ом, это если у тебя удельное будет 40-50 Ом*м то возможно как ты и сказал получится, а если 300 Ом*м, то сомневаюсь. Вот реальный пример у нас удельное сопрот. грунта 114 Ом*м стальная опора ВЛ (свая 3м) сопротивление ЗУ 88 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
12.9.2014, 15:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В любом случае 30 Ом - более строгое требование, поэтому должны придерживаться его
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 2:14 |
|