Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 9:32
Сообщение #1





Гости






Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.9.2014, 10:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Пуэ пробовали открывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Василиц_*
сообщение 12.9.2014, 11:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(FRAER @ 12.9.2014, 10:28) *
Пуэ пробовали открывать?

Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом."

Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.
И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.9.2014, 11:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Таблица 2.5.19 там еще есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 12:03
Сообщение #5





Гости






Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.9.2014, 12:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



П.2.5129 вы же сами его и назвали
Опора ж/б? Да - не более 15 Ом по таблице 2.5.19, нет - не более 30 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.9.2014, 13:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Василий_* @ 12.9.2014, 12:03) *
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.

2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
***
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.

Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2014, 13:19


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 13:27
Сообщение #8





Гости






Цитата(Transformator @ 12.9.2014, 13:18) *
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
***
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.

Благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.9.2014, 13:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Василиц @ 12.9.2014, 11:08) *
Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.


Эээ, нет, при таком удельном сопротивлении грунта не так просто добиться этих 90 Ом, это если у тебя удельное будет 40-50 Ом*м то возможно как ты и сказал получится, а если 300 Ом*м, то сомневаюсь. Вот реальный пример у нас удельное сопрот. грунта 114 Ом*м стальная опора ВЛ (свая 3м) сопротивление ЗУ 88 Ом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.9.2014, 15:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В любом случае 30 Ом - более строгое требование, поэтому должны придерживаться его