Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Вопрос, если я проложу оставшиеся 200 метров кабелем 2х2,5, ситуация улучшиться и на сколько? Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта. или может взять 3х2,5 и фазу двойную скрутить? или может землю дома сделать, забив штырь (живу в частном доме), а переноску скрутить в один общий кабель и кинуть его на фазу? Как быть?. Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. Вобщем ситуация такая.. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги. |
|
|
|
12.9.2014, 17:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Лучше купите 2х4, по цене - также, а толку чуть больше будет
Холодильник скорее всего стартанет А самый лучший вариант - сип-4 2х16, 2-3 киловатта даже без стаба потянет и по цене дешевле меди выйдет С заземлением лучше вообще не экспериментируйте |
|
|
12.9.2014, 18:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2014 Пользователь №: 41273 |
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/ka...html#a2cc4eb8e5
а если вот такой заберу? Ответье пожалуста! Цена адекватная. Такой будет работать при длинне? |
|
|
12.9.2014, 18:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если сделан по ГОСТ, то может и лучше, есть возможность померять диаметр жилы?
Лучше купите 2х4, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
13.9.2014, 12:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2014 Пользователь №: 41273 |
с2н5он человек пишет, что тот кабель 6 квадратов
Есть еще вариант такой купить, но по цене от в три раза дороже, чем тот алюминиевый, из предыдущей ссылки. http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/ka...html#3eacf4dcc1 |
|
|
13.9.2014, 13:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
писать можно что угодно, если кабель относительно новый, то запросто может быть сделан по ТУ, а там, как правило, сечение занижено
по ссылке этот лучше, особенно если запараллелить, сечение будет 5 кстати не боитесь, что ночью например его у Вас уведут? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2014, 10:45
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2014 Пользователь №: 41273 |
Сейчас не уведут, за мародерство расстрел, или работы долгие и изнурительные. Да и пунктов приема метала нет.
|
|
|
|
14.9.2014, 12:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
за мародерство расстрел эээ...без суда и следствия? Да и пунктов приема метала нет. на тот же удлинитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2014, 13:05
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата без суда и следствия? Следствие и суд на месте. А и правильно, с такими нечего миндальничать. igoryk, а как у вас сейчас, поспокойнее стало? Или нафиг нужно было это перемирие?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.9.2014, 13:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
давайте не будем отвлекаться
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
15.9.2014, 1:10
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата ситуация улучшиться и на сколько? Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт (тут и далее расчет на активную мощность т.к. бытовой косинус достаточно высок, да и залазить в дебри с учетом реактивки не по разделу). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В (всего около 107 В на всю переноску). Если кабель 2х0,5 заменить на 2х2,5 медь, то на этом участке падение составит 16В (43 В на переноску). На такой переноске при токе 11А потеряется около 94В. Что при 120В на вашем конце будет означать 1320 Вт. Для сравнения вариантов с алюминием: при токе 11А на кабеле медном 2х2,5 падает около 35В, а на алюминии 2х6 около 24В. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
15.9.2014, 16:26
Сообщение
#12
|
Гости |
Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт ). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В ( На какое напряжение рассчитана изоляция самого худшего из отрезков? 400 вольт выдержит? Тогда с питающей стороны подаём в кабель линейное напряжение, 380 вольт (если хотя бы две фазы из трёх доступны), а на приёмной стороне ставим понижающий (авто)трансформатор 350-360-380/240, и стабилизатор, естесственно. А если изоляция выдержит 660-1000 В, то на питающей стороне ставим соответствующий повышающий (авто)трансформатор. |
|
|
15.9.2014, 20:29
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
у автора на кабель денег-то нету, а вы - трансформатор..)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.9.2014, 21:55
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
по мне так в данном случае объеденить всё жилы и пустить только фазу, а ноль с помощью штыря получить. Но участок провода с сечением 0.5 всё равно мало, его надо заменить.
|
|
|
16.9.2014, 10:02
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если ПС хз где, не поможет, да и не правильно это..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
16.9.2014, 10:15
Сообщение
#16
|
Гости |
денег-то нету, а вы - трансформатор..) Транс, тем более авто-, на 2-5 кВА стОит значительно дешевле (тем более - б/у), чем 400 метров хорошего кабеля. Когда-то, на заре электрификации, по улицам пропускали ВЛЭП 750 вольт, а к абонентам через индивидуальный однофазный транс (на опоре) заводили 110 (120?). Я сам в руках такой (Сименсовский) держал. Около 1 кВА, герметизированный, залитый компаундом, с керамическими проходными изоляторами. Музейный экспонат. Меньше 2-литровой банки размером. Так что в такую даль по паршивым проводам можно передавать сколько-нибудь реальную мощность, только повышая напряжение. Я бы и 1000 вольт пропустил, но киловольтные кабели дорого стоят (сшитый полиэтилен), или голым проводом на изоляторах по опорам. Если стабилизатор не требует обязательного наличия "нуля" по питанию, я бы подал в линию 380, на приёмном конце установил бы автотрансформатор 380/240 (а то и 380/270, если имеющийся стабилизатор позволяет). Если стабилизатор требует наличие "нуля", то на приёмном конце поставил бы трансформатор 380/240(270), и один вывод вторичной обмотки заземлил. Самый дешёвый вариант. А вот про землю в качестве обратного провода - забудьте. Если и можно в бытовых условиях добиться сопротивления заземления 10 Ом, то при токе 6 А на такой "земле" будет теряться 60 вольт. Плюс ещё потери в "прямом" проводе. Конечно, если прямо от дома до дома проходит цельносварной трубопровод хододной воды... Но это случай фантастический. |
|
|
16.9.2014, 11:21
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Почему-то все кто предлагает использовать землю как второй провод забывают, что мало сделать хорошую землю у себя. Хорошая земля должна быть и на ТП. Ведь ток идет так: фазный провод 400 метров-потом через нагрузку-потом в заземление у вас дома-потом через землю-в заземление на ТП-потом уже на среднюю точку трансформатора.
Если состояние заземления на ТП плачевное (а это как я понимаю сельская ТП и хз. кто там и когда чего проверял), то вы хоть глубинные заземлители забурите на 30 метров вам это не поможет, ибо слабым местом будет заземление ТП. |
|
|
16.9.2014, 12:32
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
на уличных столбах обрывки кабелей остались? Снимайте, скручивайте и тяните ноль по земле до того дома.
|
|
|