Ток между фазой и нулем в розетках при отключенной фазе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток между фазой и нулем в розетках при отключенной фазе |
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 21:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Приветствую всех. Имеется 3 к. квартира. В квартирном щитке имеется общее УЗО 40А. В каждой комнате имеется 3 группы(розетки, свет, кондиционер). Во всех помещениях квартиры, кроме одной комнаты ни каких проблем не наблюдается. В одной комнате при отключенной фазе от автомата наблюдается набраяжение в 104-106В в розетках(на кондиционере и освещении данного явления не наблюдается). Обесточил всю квратиру и проверил на КЗ все розетки - безрезультатно. Все розетки с фазой, нулем и землей. При чем, если подключить данную фазу в автомат и запитать, то в розетках появляется обычне 230В и все работает без проблем. Проблема обнаружилась при поклейке обоев. Может кто подскажет куда смотреть, а то чет уже и не знаю о чем думать. Сам электрикой постоянно не занимаюсь - по дому где розетки поставлю, автомат поменяю.
|
|
|
|
15.9.2014, 21:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Все розетки с фазой, нулем и землей. Проверьте в той комнате где "фонит", работоспособность "земли"... скорей всего никуда он там не подключен-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 22:15
Сообщение
#3
|
Гости |
Земля работает исправно. Звонил от щитка к розеткам. Сейчас еще раз прозвонил на всякий случай.
|
|
|
15.9.2014, 22:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Проверьте в той комнате где "фонит", работоспособность "земли"... скорей всего никуда он там не подключен А где связь между предполагаемым отсутствием РЕ, и потенциалом между фазным и нулевым в розетке? Автору: вот тот же самый тест сделайте, только вместо вольтметра воткните в розетку заведомо исправную лампу накаливания, потом отпишитесь о результатах - будет гореть, или не будет. -------------------- |
|
|
|
15.9.2014, 22:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А где связь между предполагаемым отсутствием РЕ, и потенциалом между фазным и нулевым в розетке? РЕ висит в воздухе, фаза отключена, т.е. тоже "висит"... "наводка, сэр")))Автору - воткните лампу накаливания меж фазой и землей при включенном автомате, результат сюда. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 22:34
Сообщение
#6
|
Гости |
Под рукой имеется обычная лампа накаливания 200Вт 220В. При включении не загорелась. При этом в соседнюю розетку включил вольтметр. При включении лампы напряжение пропадает(показания вольтметра) и на лампе даже намеков нет на зажигание.
|
|
|
15.9.2014, 22:42
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
обычная наводка, наверно питающая линия другой комнаты идет рядом с питающей линией этой комнаты.
|
|
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 22:50
Сообщение
#8
|
Гости |
Измерил напряжение между землей и фазой ~ 4-5В. В других помещениях 0
|
|
|
15.9.2014, 22:55
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Измерил напряжение между землей и фазой ~ 4-5В. В других помещениях 0 Между землёй и фазным должно быть 220. "Земли" у Вас нет! Ну а по поводу напряжения Вам уже сказали: наведённое напряжение. Верный его признак - уход вольтметра в ноль при подключении нагрузки с низким сопротивлением. -------------------- |
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 22:55
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
15.9.2014, 23:01
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
этой наверно повезло более других, и в ней происходит индукция. Вы лучше за заземление подумайте.
|
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 23:02
Сообщение
#12
|
Гости |
Между землёй и фазным должно быть 220. "Земли" у Вас нет! Ну а по поводу напряжения Вам уже сказали: наведённое напряжение. Верный его признак - уход вольтметра в ноль при подключении нагрузки с низким сопротивлением. Можно чуть подробней нубу - что значит 220 между фазой и землей. И как можно понято тот факт что земли нет, если землю прозвонил от рейки в щитке к розеткам в комнате? |
|
|
15.9.2014, 23:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Питающие линии для других комнат так или иначе идут в одной штробе от щитка на протяжении 2-3 метров, или я не понял намека? Намёка тут нет. Трансформатор по тому же закону физики работает: один проводник создаёт электромагнитное поле, другой проводник "снимает" это поле и делает из него электричество. Человек может почувствовать наведёнку, но вреда от неё я лично не вижу - не те токи. Спите спокойно! Можно чуть подробней нубу - что значит 220 между фазой и землей. И как можно понято тот факт что земли нет, если землю прозвонил от рейки в щитке к розеткам в комнате? 1. В розетке два основных контакта - фаза и ноль (ноль рабочий, N). Ноль, при любом раскладе, в той системе, по которой запитана Ваша квартира (TN) - такая же земля. Как минимум, заземлён на подстанции. "Земля", или ноль защитный (РЕ) - это, так сказать, дублирующий проводник, который также заземляется. Принципиальная между ними разница - первый можно рвать (отключать), второй должен идти от потребителя до заземляющего устройства напрямую, в обход устройств коммутации, и через неразъёмные соединения. Так что, если подключить лампочку между фазой и землей, то, если нет УЗО, она должна гореть. 2. Тут ещё проще: прозвонка показала только лишь наличие электрического контакта между усиком в розетке и РЕ-рейкой в щитке. И всё! Видимо, РЕ-рейка висит в воздухе. -------------------- |
|
|
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 23:24
Сообщение
#14
|
Гости |
Все понял. Спасибо большое. Я чего-то зациклился на отрезке: щиток-комната, не подумав о том откуда идет линия. Квартира в данный момент питается от временного этажного щитка(новострой) и повидимому земля действительно не подключена. Отдельное спасибо за разъяснение. Всем учавствовавшим спасибо. Вопрос закрыт. Иду спасть спокойно). Сообщение отредактировал savelij® - 15.9.2014, 23:36
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.9.2014, 6:51
Сообщение
#15
|
Гости |
Такая ситуация ОПАСНА! Представьте, что на корпус одного из лектроприборов произошел пробой и появилась фаза. По НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ рейке PE она окажется на корпусах ВСЕХ электроприборов! Далее, объяснять не надо, я думаю.
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
16.9.2014, 9:06
Сообщение
#16
|
Гости |
Квартира в данный момент питается от временного этажного щитка(новострой) и повидимому земля действительно не подключена. Если защитная шина КЩ не присоединена к защитной шине ЭРЩ, созданы условия для поражения эл. током. Указанное соединение следует выполнить незамедлительно. Наводки имеют место быть практически везде. Например, между ОПЧ стиральной машины, который не присоединен к защитному проводнику (его нет в квартире), и водопроводной трубой имеется напряжение 230 В. При замыкании амперметром водопроводной трубы и газопроводной трубы измеряем ток около 2 А. И т.д. и т.п. Законы физики в действии. |
|
|