Правильно ли?! , Обсудим

Виталий Б
сообщение 12.9.2014, 21:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Доброго времени суток)Сегодня увидел в этажном щите (новый дом ещё не сдан) ввод на квартиру 3х6 подключены через 3х полюсный автомат 40 А ИЕК, т.е через автомат идёт всё фаза,нейтраль,заземление смутило сомнение в правильности всего этого??? До этого делали ввод через дифф и заземление на шине скомпонованы были
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2014, 21:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не правильно. Сам же знаешь, чего тут обсуждать. В РТН стучать надо, да и все.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 12.9.2014, 21:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



я знаю но где это прописано скажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2014, 21:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В ПУЭ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 12.9.2014, 21:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Спасибо)Нашёл гост по этому поводу вот *4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.

Сообщение отредактировал Виталий Б - 12.9.2014, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.9.2014, 17:40
Сообщение #6





Гости






Цитата(Виталий Б @ 12.9.2014, 21:33) *
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.

Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться.
Только - видимый разрыв (штепсель, рубильник с видимым разрывом, ящик с предохранителями и механическим приводом, вырубающим все вставки одновременно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eddi_*
сообщение 15.9.2014, 18:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(ZavGar @ 15.9.2014, 17:40) *
Только - видимый разрыв (штепсель, рубильник с видимым разрывом, ящик с предохранителями и механическим приводом, вырубающим все вставки одновременно).


Два. И только допускатся два видимых разрыва. В остальных случаях заземлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.9.2014, 19:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eddi @ 15.9.2014, 19:48) *
Два. И только допускатся два видимых разрыва. В остальных случаях заземлять.
Что значит "два"? А если рубить три фазы?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eddi_*
сообщение 15.9.2014, 19:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(haramamburu @ 15.9.2014, 19:05) *
Что значит "два"? А если рубить три фазы?


Значит на каждую фазу по два видимых разрыва. Читайте в правилах техники безопасности при проведении работ в электроустановке, подготовку рабочего места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.9.2014, 20:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eddi @ 15.9.2014, 20:11) *
Значит на каждую фазу по два видимых разрыва.
Хм.. Вот дернул я рубильник.. 3х фазный.. Сколько там разрывов получилось?
Цитата
Читайте в правилах техники безопасности при проведении работ в электроустановке, подготовку рабочего места.
Кинь ссылку.. а лучше цитату.. чет мне кажется вы про взаимно резервирующие линии путаете..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 15.9.2014, 22:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Цитата(ZavGar @ 15.9.2014, 18:40) *
Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться.
Только - видимый разрыв (штепсель, рубильник с видимым разрывом, ящик с предохранителями и механическим приводом, вырубающим все вставки одновременно).

В итоге то можно делать так как они сделали или нет??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.9.2014, 7:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Виталий Б @ 15.9.2014, 23:00) *
В итоге то можно делать так как они сделали или нет??
Вы все про разрыв РЕ? Нет конечно! Никаким устройством/аппаратом коммутации РЕ рвать нельзя...
ZavGar несколько иное имел ввиду..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 16.9.2014, 8:19
Сообщение #13





Гости






Цитата(ZavGar @ 15.9.2014, 17:40) *
Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться.


А в ГОСТ Р 50345-2010 указано иначе: Они (АВ) пригодны для разъединения.
Что бы это означало?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.9.2014, 9:40
Сообщение #14





Гости






Цитата(Оптимист @ 16.9.2014, 8:19) *
А в ГОСТ Р 50345-2010 ..пригодны для разъединения.


А ну их нафик. Напишут всякие разное, а работать - людям.
Если мне придётся допускать бригаду, я буду делать два видимых разрыва, а если работаю один (при напряжении ниже 1000. Выше - не лезу, на совмещённые опоры - тоже не лезу.) - один видимый разрыв, механическое закрепление рукоятки разъединителя (или удаление вставок из держателей, или откидываю наконечники проводов от клеммников), выключенный автомат на линию (если он есть), закрытая на замок дверка шкафа (ключи у меня в кармане). Контроль вольтметром. Всё.
Даже табличку "Не включать!" когда есть - вешаю, нет - так нет.

Но разрывать проводник PE - только в штепсельном разъёме (штырь PE - длиннее остальных) вместе со всеми другими проводниками, либо с демонтажом шины с использованием специального инструмента (но это уже спец. работы, и меры безопасности должны быть приняты соответствующие).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 16.9.2014, 10:03
Сообщение #15





Гости






Цитата(ZavGar @ 16.9.2014, 9:40) *
А ну их нафик. Напишут всякие разное, а работать - людям.
Выше - не лезу, на совмещённые опоры - тоже не лезу.


Вам нужно и дальше лазать по опором, но не лезть в область, в которой Вы ничего не смыслите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 16.9.2014, 10:03
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Цитата(ZavGar @ 16.9.2014, 20:40) *
либо с демонтажом шины с использованием специального инструмента (но это уже спец. работы, и меры безопасности должны быть приняты соответствующие).


демонтаж любой шины не является спецработой, если только не выполняется под напряжением или на высоте более 5 метров. Смотрите список спецработ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.9.2014, 21:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 16.9.2014, 8:19) *
А в ГОСТ Р 50345-2010 указано иначе: Они (АВ) пригодны для разъединения.
Что бы это означало?
Да, они пригодны для разъединения, но не пригодны для обеспечения "видимого разрыва" - если уж на то пошло.


Цитата(ZavGar @ 15.9.2014, 17:40) *
Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление.
Неверно
Цитата
Только - видимый разрыв
Неверно
Цитата(eddi @ 15.9.2014, 18:48) *
Два. И только допускатся два видимых разрыва.
Абсолютно неверно!
Цитата(eddi @ 15.9.2014, 19:11) *
Значит на каждую фазу по два видимых разрыва. Читайте в правилах техники безопасности при проведении работ в электроустановке, подготовку рабочего места.
Спасибо.. нашел - а вот вы! что называется "слышали звон"... а привести - фиг.. слабо!



ИТОГО, все эти видимы разрывы, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ только при ВЫШЕ 1000В, для 0,4 - нет такого требования, читаем ниже:

ПОТ Р М-016-2001.
3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны(вот вам и два видимых), с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.

А вот что ДО 1000В - звучит несколько иначе:
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.

Цитата(Оптимист @ 16.9.2014, 10:03) *
Вам нужно и дальше лазать по опором, но не лезть в область, в которой Вы ничего не смыслите.
Вот и вы.. идите и поливайте свой огород... и все по Малахову делайте.





--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 17.9.2014, 22:13
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Толковое разъяснение))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2014, 16:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



разговоры на лавочке "за жисть" удалены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 19.9.2014, 18:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 17:46) *
разговоры на лавочке "за жисть" удалены

Жаль, не успел почитать, а то и поучаствовать, так как не заходил несколько дней. Очень уж этот свидетель Иеговы... тьфу ГОСТа 50345 забавно рассказывает icon_wink.gif


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения