Заземление кабеля и система заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление кабеля и система заземления |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.9.2014, 8:28
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
На опоре электрики установили щит (с вводным и отходящим автоматом, счетчиком и шиной PEN). От щита до бани они порекомендовали проложить кабель под землей, что я и сделал, использовав кабель ВБбШв 4х6мм L=30м. На внешней стене бани установил вводной щиток. 1. Электрики говорили что кабель нужно заземлить, как это сделать? (броню кабеля присоединить к заземлению?) 2. Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N? Надеюсь я понятно объяснил свою проблему. |
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
22.9.2014, 11:27
Сообщение
#2
|
Гости |
Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N? Поскольку использован кабель 4х6 кв.мм, в нем нет PEN проводника, мин сечение которого 10 кв.мм. Если Вы хотите применить систему TN-C-S, меняйте кабель на 4х10. Если кабель менять не хочется, примените систему ТТ. Требования к защите от поражения эл. током см. ГОСТ Р 50571.3. |
|
|