Addax и NMS |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Addax и NMS |
21.9.2014, 14:02
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Работать роутер точно не будет.
В треугольнике нет нуля , соответственно нет фазного напряжения. Что питает этот хитрый тр-р у Вас ? -------------------- |
|
|
|
22.9.2014, 18:04
Сообщение
#42
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Сегодня выяснял у релейщиков, почему я не могу сфазировать два трансформатора по 0,4 кВ. Ответ такой: вторичные обмотки силовых трансформаторов соеденены действительно в звезду с нулем заземленным. Проблемка с первичными обмотками со стороны 10 кВ. Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.
Но теперь вопрос: Будет ли работать маршрутизатор RTR, если два фидера не сфазированны между собой? При этом последовательность фаз для каждого отдельного фидера правильная. |
|
|
22.9.2014, 20:35
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов. Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос -------------------- |
|
|
22.9.2014, 23:46
Сообщение
#44
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
|
|
|
|
23.9.2014, 7:07
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
У нас нет таких ТП.
Фидера в роутере зависимы. -------------------- |
|
|
23.9.2014, 14:44
Сообщение
#46
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
|
|
|
23.9.2014, 15:14
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"? Таких не имеем -------------------- |
|
|
|
23.9.2014, 19:13
Сообщение
#48
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?
Почему же у нас такой разнобой тогда... |
|
|
23.9.2014, 20:46
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы? Да , везде сфазированно и соблюдается одноименность фаз на RTR Цитата Почему же у нас такой разнобой тогда... Ну ,это не ко мне -------------------- |
|
|
30.9.2014, 14:27
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Добрый день!
У нас сейчас установлена версия SIMS 6.0.1.561 Есть проблемма с созданием балансовых групп (не могу добавить туда счетчики). Вычитал на форуме, что это дело в версии SIMS. Подскажите как правильно обновить ее (не разу не обнавлял сам) и где взять оную рабочую. |
|
|
|
30.9.2014, 14:55
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё -------------------- |
|
|
1.10.2014, 8:06
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Подтверди получение , удалю ссылку.
Кстати , там 623 версия. Даже ещё себе не устанавливал , поделитесь впечатлениями))) -------------------- |
|
|
1.10.2014, 15:56
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Спасибо, скачал и установил, перезапустил. При запуске новой версии выдет сообщение
Component <Add.AddressImport.AddressImportPlugin>. Function <Init>. mscorlib: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8008 видимо не может соединится с Root Router -ом. Может что то еще донастроить надо? |
|
|
1.10.2014, 20:56
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Всё заработало
-------------------- |
|
|
1.10.2014, 21:23
Сообщение
#55
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
|
|
|
2.10.2014, 8:56
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
yuoras, если 623 СИМС рабочий, скинь мне пожалуйста инсталяцию. Отправил в личку ссылку -------------------- |
|
|
2.10.2014, 16:40
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
623 версию насколько успел, попробовал. Вроде все работает. В Балансные группы теперь можно добавлять счетчики. Поплотнее поработаю напишу что да как.
ВАЖНО: При апгрейде системы нельзя понижать версию, что я и сделел по незнанию и убил всю систему. Отдельное СПАСИБО YUORAS за помощь в востановлении! |
|
|
2.10.2014, 16:58
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.10.2014, 18:19
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Docmsk, Спасибо за комплимент
Вас спасла резервная копия , созданная самим ПО при повышении версии. Ничего так не укрепляет завтрашний день, как регулярный бекап. Да , всё верно. Понижать версию нельзя, это связанно с БД. При обновлении создаются в БД новые колонки , таблицы, некоторые колонки удаляются , переименовываются. При понижении версии , сама программа ссылается на БД с уже не существующими, переименованными таблицами или колонками. -------------------- |
|
|
2.10.2014, 20:00
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Сейчас обнаружил глюк. Почему то не считается балансовый отчет. В показаниях везде нули выдает. В старой версии все работало только нельзя было новые счетчики добавлять. С формулой покапался- не помогает. По идее названия параметров не могли же поменяться.
А вот, как оказалось, и поменялись.Опять спасибо Youras-у. Оказалось что старые балансные формулы в новой версии не проходят. Нужно переустанавливать. Сообщение отредактировал Docmsk - 3.10.2014, 10:33 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 20:51 |
|