Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Правильный ввод в деревянный дом , Ввод в дом

ropors452017
сообщение 24.9.2014, 10:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.9.2014
Пользователь №: 41508



Добрый день. Уважаемые коллеги поясните следующее. Имеется деревянный дом из брёвен. Имеется ЛЭП с которой спускается две нитки кабеля,кабель алюминиевый изолированный, фаза и ноль. Я сделал следующее-установил электрический щиток, который вынес на фасад дома. В щитке установлен вводной автомат-25А, далее счётчик Меркурий-201.5, далее установил однофазный автомат номиналом 16А. Питание с этого автомата(16А) идёт как на розеточную сеть так и на освещение. Понимаю что это категорически неправильно и прошу пояснить правильность выполнения всех операций разводки начиная от щитка до потребителей? В доме установлена электрическая плитка(мощность неизвестна так как старая уже), холодильник тоже старенький, телевизор и всё. Прошу помочь в решении данного вопроса.Также прошу выбрать сечения кабелей отходящих от автоматов до распаечных коробок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2014, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ropors452017 @ 24.9.2014, 11:34) *
Добрый день. Уважаемые коллеги поясните следующее.
Привет, коллега, коли не шутите... icon_wink.gif

По "колхозному".
Оставить в щитке на фасаде только АВ 2р 25А и счётчик. В дом ввести медный кабель 2*4 в пластиковый минибокс на 4 модуля. В нём поставить 2 автомата 1р: 16А (розетки) и 10А (свет) и от них проложить кабель 2*2,5 и 2*1,5 ,соответственно, до распаячных коробок и далее не меняя сечение.

По "умному".
Сделать заземление, перед АВ 2р 25А разделить нулевой проводник на N и РЕ. Определиться с системом заземления (TT или TN-C-S). Установить после счётчика УЗО 40/0,3 S (селективное). В дом ввести медный кабель 3*4 до щитка на 6-12 модулей. От него провести несколько линий на розетки (3*2,5) и освещение (3*1,5). В щитке установить защиту на каждую линию УЗО+АВ или дифавтоматы.
Более точно по номиналам и набивке щитка можно говорить после прорисовке на промокашке своих хотелок по размещению точек потребителей...
Сильно помогает при самостоятельном решении вопросов электрификации домика в деревне чтение форумов по аналогичной тематике, причём, самостоятельное.
Если это затруднительно, то поможет приглашённый электрик (не сильно синий...).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ropors452017
сообщение 24.9.2014, 20:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.9.2014
Пользователь №: 41508



Спасибо за информацию дополните пожалуйста как правильно разделить нулевой проводник на защитный и рабочий? И какую систему заземления выбрать? Каковы условия разделения нулевого проводника что нужно для этого знать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2014, 22:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При приличном состоянии сетей, как и рекомендует нормативка, выбор стоит остановить на TNCS. В исключительных случаях можно допустить применение ТТ.
Рисовать картинки не удобно, показывать на пальцах бессмысленно. Тем более, что на форуме всё это есть в подробностях.
Цитата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника" > Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ......
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника" > Обзор популярных тем данного раздела, обсуждение некоторых вопросов вполне достойно помещения в FAQ


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©