#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
Вот надо протокол непосредственного замера тока на корпус электро оборудования (нулевой провод) проверки обеспечения условий срабатывания защиты, я так понимаю это про автоматы с диф. защитой замер как и петля фаза-нуль. Помогите каким прибором мерить и что нужно отразить в протоколе.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. "Вот надо" - Кому надо?
2. "протокол непосредственного замера тока на корпус электро оборудования (нулевой провод)" - имеется ввиду ток КЗ? Если это так, то это сопротивление петли "фаза-ноль", только измеряется не сопротивление, а непосредственно ток КЗ. Такую функцию имеет, например, ЭК 0200. Протокол обычный. 3. Судя по заданному вопросу Вы самостоятельно не имеете проводить данные измерения и оформлять протоколы, поэтому совет - пригласите электролабораторию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
В том то и дело работаю в лаборатории но как бы раньше таких протоколов не требовали вот только прибора такого нет ИФН 200 прибор для замера петли фаза нуль подойдет?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
...ИФН 200 прибор для замера петли фаза нуль подойдет? Должен подойти, у него есть функция вычисления тока однофазного КЗ. О протоколе: протокол называется "Протокол проверки срабатывания средств защиты в системе питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В". В него заносятся данные аппараты защиты, рассчётный ток КЗ, измеренный, полное сопротивление петли "фаза-ноль". Поскольку ЭК 0200 выдавал измеренный ток КЗ, графы полное сопротивление петли "фаза-ноль" не заполняли, ставили прочерки, у РТН вопросов не возникало. Рассчётный ток КЗ указывали только если имелся проект с этими рассчётными данными. |
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
я единственный там сотрудник))) если так рассуждать то тул больше половины тех кто на форуме уволить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
вот такой протокол получился на сколько я понимаю Вот ссылка на нашу форму протокола, полученную в Ростехнадзоре Пример протокола |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
открыть не могу как то по другому можете скинуть
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Дайте Ваш электронный адрес, сброшу!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41647 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:39 |
|
![]() |