Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной

serebrua
сообщение 9.10.2014, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная.
В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.bmp ( 515.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2581
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2014, 16:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



одни ТЭНы на 220 В, другие на 380 В, другой существенной разницы нет...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serebrua
сообщение 9.10.2014, 16:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Получается так, да. Спасибо за ответ.
У одних ТЭНов питание 220 В, у других 380.
Тогда хотел бы узнать Ваше мнение, калориферы с какими ТЭНами и соответственно схемой подключения лучше брать (какие безопаснее). То есть, что будет происходить в этих схемах при возможном перегорании одного из ТЭНов...
Просто, не силен в электрике.
Так понимаю, в схеме с нулем при отгорании одного из ТЭНов, происходит перекос фаз и нулевой проводник компенсирует это дело.
А как тогда в схеме без нуля?
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.10.2014, 16:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпроводной схеме при перегорании одного из тэнов другие попадут под линейное напряжение, поэтому рекомендуется четырехпроводная схема.

Тэны на 380В используются соединением в треугольник, где нет нулевого проводника по определению
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.10.2014, 16:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Тэны в обоих случаях на 220В

+100
Нулевой проводник может быть нужен для цепей управления калорифера. Например, контактор стоит с катушкой на 220 В и для его работы нужен ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2014, 16:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 16:42) *
Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпроводной схеме при перегорании одного из тэнов другие попадут под линейное напряжение

В данном случае при перегорании одного ТЭНа другие два подключатся к линейному напряжению последовательно, т.е. на кождый ТЭН придется 190 В.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.10.2014, 17:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
т.е. на кождый ТЭН придется 190 В.

согласен, ошибся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.10.2014, 18:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Стоят на работе тонельные печки для упаковки в них 6 штук ТЭНов по 2кВт 220 вольт. По три в звезду без ноля ну и две звезды в параллель. Все работает при перегорании любого количества ТЭНов лишь бы хоть в одной звезде осталось два исправных. Просто начинает падать температура и печка не прогревает термоусадочную пленку до нужного состояния. Других проблем нет. При перегорании в каждой звезде по одному ТЭНу летом печка продолжает работать с нужной температурой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serebrua
сообщение 9.10.2014, 19:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Большое спасибо за помощь! Теперь понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2014, 21:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 17:42) *
Тэны в обоих случаях на 220В

а где на левом рисунке ноль?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.10.2014, 4:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



в центре звезды
напряжение смещения нуля в трехпроводной трехфазной цепи
UnN=(UA*yA+UB*yB+UC*yC)/(yA+yB+yC)
в идеальном случае, если сопротивления тэнов равны, то равны и проводимости ветвей, тогда UnN=0, т.е. потенциал средней точки звезды равен нулю
реально ноль будет немного плавать, конечно, но на тэнах будет напрядение близкое к фазному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.10.2014, 6:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) *
а где на левом рисунке ноль?
Чет вы зарапортовались однако.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2014, 21:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хорошо, где на лев.рис. 220 В. или действительно...стареем, стареем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.10.2014, 6:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Между любой из фаз и средней точкой звезды
UAn=UAN, т.к. смещение нейтрали равно нулю, как я выше и написал UnN=0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.10.2014, 6:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а где на рисунке нейтраль обозначена?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.10.2014, 9:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) *
а где на левом рисунке ноль?

На левом рисунке действительно нейтраль не обозначена.
А нулевая точка есть.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.10.2014, 9:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это как суслик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2014, 5:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.

Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2014, 5:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2014, 6:54
Сообщение #19





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
.... Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.

Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.10.2014, 9:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



В чем прикол? Это как рассуждать о подключении асинхронника.. с нулем или без....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы