Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной

шахтер
сообщение 12.10.2014, 14:46
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6:54) *
Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо!
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.


Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЧИНИТЬ

Так понятней?


Цитата(haramamburu @ 12.10.2014, 9:55) *
В чем прикол? Это как рассуждать о подключении асинхронника.. с нулем или без....

Не совсем так. Асинхронник без одной обмотки не работает. Вот у меня тонельная печь на работе для упаковки. Там НАПРИМЕР 3 ТЭНа ( в реале 6 я просто для простоты) по 2 кВт на 220 звезда. Принцип работы выставил температуру 180 включил печку. Температуру при 6 кВт набрало за 5 минут все пакуем всю смену. Термореле по мере надобности включает и выключает ТЭНЫ. Один ТЭН сгорел если система с нолем у нас осталось 4 кВт набрало температуру за 15 минут пакуем. Если ноля нет то два ТЭНа по 220 в сети 380 мощность будет меньше чем 4 кВт температуру будет набирать еще дольше но наберет и паковать будет. Если остался один ТЭН и ноль был он все равно греть будет при этом с холодного состояния он термотонель может и не разогреет но если ТЭНы сгорали в процессе смены то есть вариант что смену я доработаю. Без ноля вариантов у меня нет. Только чинить сразу, а так смена у меня кончилась и трава не расти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2014, 16:57
Сообщение #22





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) *
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать....

Спасибо, коллега, я понял! Если можно вопрос, несколько не в тему, НО: У Вас большой стаж "подземки", хочется узнать ответ на такой вопрос: если это не "военнаая тайна", сколько Вы получали в Советские времена на "подземке", в среднем? В конце 80-х работал по вахтам в ЯНАО с хлопцами из Донецка, с их слов выходило примерно 250 р в месяц. Это так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.10.2014, 18:58
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряжения с 220 до 190В получим P2/P1=(U2/U1)^2=75% мощности с каждого тэна, т.е не 2кВт, а 1,5кВт всего ( при условии, что у него вах линейная)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 13.10.2014, 2:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал грязными около 390. Люди работающие по основным профессиям в случае выполнения плана получали от 450 до 650. При это зарплата была очень разной на разных шахтах. Были блатные шахты где все в шоколаде, или блатные участки на шахте. То есть один участок на шахте где платят, ордена дают, и остальная шахта где просто работают за шалбаны. Это так не объяснишь слишком много нюансов. Так что ваши пацаны могли и правда получать 250 просто им не повезло с участком или шахтой и премии они не видели, потому что 250 это зарплата электро-слесаря 4 разряда без премии в конце 80 годов.

Сообщение отредактировал шахтер - 13.10.2014, 2:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #25





Гости






Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) *
В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал...

Спасибо!!! На вахте "чистыми" выходило от 900 до 1200 в те времена. Жаль связи потерялись, один хлопец с Донецка был, как там ему воюется? Толян может читаешь эти строки, вспомни Тарко-Сале!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 13.10.2014, 20:11
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2014, 10:40) *
Жаль связи потерялись, один хлопец с Донецка был, как там ему воюется?

Живу 5 км от границы раньше и выстрелы было слышно. Сильно сомневаюсь что местные там воюют, вернее у меня сложилось такое мнение что местных единицы. Украинцы в основном все в лагере для беженцев 300 метров от моего дома. Сейчас лагерь расформировали кто назад уехал кого дальше по России развезли. Со станичниками (казаками) разговаривал информация противоречивая и не совсем совпадает с официальной. Так же телевизор показывает у меня с десяток украинских каналов. Тоже интересно посмотреть с нашими каналами сравнить, кто больше брешет не поймешь. Короче точно сам не пойму а слухи пересказывать не буду, не все там так однозначно как нам в России хотелось бы. Да и от темы мы уклонились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юревич Евгений_*
сообщение 9.6.2020, 16:02
Сообщение #27





Гости






Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то может произойти при перегорании одного ТЭНа:
1) Если нейтраль подключена, то теряем 1/3 мощности, или 33%. Если произойдёт замыкание одного ТЭНа на землю в точки недалеко от фазы, то будет однофазное замыкание на землю и должен отработать защитный автомат или предохранитель.
2) Если будет изолированная нейтраль, т.е. нейтральная точка ТЭНов не подключена к нейтрали, то при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%, т.к. напряжение на одном ТЭНе упадёт с 230 до 200В. При замыкании одного ТЭНа (редкий случай), на нейтральную точку придёт фаза и на каждом ТЭНе будет вместо 230В - 400В и выделяемая мощность на каждом ТЭНе увеличится в 3 раза, и воздушные ТЭНы перегорят за 15-30 секунд. Можно этот вариант отказа предусмотреть селективностью автомата, т.е. взять автомат с небольшим запасом. Если будет замыкание ТЭНа на землю в близи фазы, то как и в случае в варианте 1 будет отключение автомата, или перегорание предохранителя.
Если подвести черту, то с точки зрения безопасности я бы подключал нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.6.2020, 17:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два цеха сделали для порошковой покраски. То есть установили две печки мощностью примерно по 30 кВт. ТЕНы везьде на 220 . То есть вмкаждой несколько звезд из тех ТЕНов, потом Эти звезды паралельно. И нигде ноль не подключен. А на заводе то печки проектировали люди не глупей нас, небось расматривали разный фарсмажор. Так что думаю ошибался я наверно как и вы .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 9.6.2020, 19:20
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная.
В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?

Лучше ноль не подключать. (так во всех рефконтейнерах используется - система подогрева или разморозки) - рефконтейнера это надёжная и дорогая штука - голубой тунец в 40футовом рефконтейнере стоит 1 миллион долларов (для Японии) ...
Смотрите.
Если у вас ноль не подключен - при нормальной работе ТЭНы работают на напряжение U линейное \ корень 3. Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает. Если будет КЗ в одном из тенов, то каждый перейдёт на U линейное - они на это рассчитаны (зачастую). (даже если один тэн замкнёт на корпус - всё равно работает - обычно через согласующие трансформаторы включено, всё станция не просаживается).
Если будет подсоединён ноль, то при обрыве - ничего страшного, а при КЗ выбьет автомат или сгорит контактор. - это не подходит для высокой надёжности сохранения продукта.

ps: "шахтёр" правильно говорит.

(т.е. если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль).

Сообщение отредактировал Sky_net - 9.6.2020, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.6.2020, 20:52
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) *
при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%.

А если тэнов больше трёх? icon_wink.gif

У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение.

На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.6.2020, 22:02
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sky_net)
Если будет подсоединён ноль....при КЗ выбьет автомат
И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные.
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.
Цитата(Sky_net)
Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает.
При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Юревич_*
сообщение 10.6.2020, 9:13
Сообщение #32





Гости






Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 20:52) *
А если тэнов больше трёх? icon_wink.gif

У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение.

На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия!


Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах.
В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования.

Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) *
И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные.

Если это освещение, или теже ТЭНы, где применимо почти двухкратное снижение мощности подогрева, то почему бы и нет.

Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) *
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.

Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью (если не учитывать изменения сопротивления у более нагретого ТЭНа, где разница будет чуть меньше). Автономность почти идентичная. Тут как запроектируют или как подключит электрик. Предмета для спора нет. Есть нюансы, которые нужно знать...
В целом нейтраль я бы ставил для стабильности нагрева, для большей безопасности и надёжности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 10.6.2020, 10:19
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) *
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.

Ну всё правильно. Просто тут от конструкторов зависит, от системы электроснабжения - какая система используется (с нулём или без). Я столкнулся с ремонтами систем где ноля нет вообще, т.е. совсем.
Например рефрижераторные контейнеры - там задача одна - довезти груз любой ценой, чтобы не разморозилось. У них система выполнена "без нулевой точки" - вообще вся схема, а не только ТЭНы.
ТЭНы в этих системах используются в общей системе контроля температуры (не только для периодической разморозки) совместно с рефкомпрессором - бывают даже режимы когда оба рабоатют какое-то время. Заменить ТЭН, который вмонтирован в испаритель невозможно с наружной стороны (нужна полная разборка, а при наличие груза это сделать невозможно).
Там везде ставят трёхфазный автомат, и коммутацию всех ТЭНов можно осуществлять прямо с контактора (иногда клемная планка стоит). И если происходит потеря мощности ТЭНов покакой-то причине, то они просто чуть дольше работают (т.к. контролируется по температуре).
Здесь как я уже говорил - если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль.
По вопросам безопасности - они равны (скорее всего - пробой на корпус никто не отменял).
По вопросам экономии и надёжности (лишний провод не нужен, а теплота ТЭНов суммарная) - безнулевая выигрывает.
По вопросам стабильности работы (особенно если ТЭНы должны стоять в разных каналах, например) - выигрывает с нулевой точкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.6.2020, 10:57
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Евгений Юревич @ 10.6.2020, 9:13) *
Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах.
В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования.

Наша печка была 70 кВт, так что экстрасенс из Вас не очень.
Отклонение сопротивления ТЭНов ±10% по ГОСТу, а реально - несколько процентов. Когда в параллель стоит много ТЭНов, разброс нивелируется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.6.2020, 0:39
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sky_net)
Просто тут от конструкторов зависит, от системы электроснабжения - какая система используется (с нулём или без)
Перед разрабом стоит задача и требования к разработке, согласно которых он может принять тот или иной вариант.
Цитата(Гость_Евгений Юревич_*)
Предмета для спора нет.
А это как сказать!
Цитата(Гость_Евгений Юревич_*)
Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью....Автономность почти идентичная.
Откуда и с чего такое уверенное заключение?
Цитата(Гость_Евгений Юревич_*)
Есть нюансы, которые нужно знать...
Это о чём в русле конкретного вопроса данной темы? Сказали так и то, что равно тому, что ничего не сказали.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.6.2020, 12:10
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 10.6.2020, 23:39) *
Откуда и с чего такое уверенное заключение?

А я поделил 230 на 200, получилось 15%... icon_sad.gif

А вот если два тэна сгорит в звезде, то без нуля совсем никак...

Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2020, 12:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.6.2020, 16:45
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
А я поделил 230 на 200, получилось 15%
... Это по напряжению, а по мощности?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.6.2020, 18:49
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 11.6.2020, 16:45) *
... Это по напряжению, а по мощности?

Rezo, я про косинус забыл? Просвети.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.6.2020, 22:51
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Косинус не при делах.
Мощность измениться не пропорционально напряжению, а в квадратичной зависимости от отношения напряжений.
Поэтому при уменьшении напряжения в 1.15 раза, мощность уменьшится в 1.32 раза.
Переведя в проценты, это будет никак не 15-16%.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.10.2021, 10:49
Сообщение #40





Гости






Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены