Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление потребителей 6, 10 кВ , Заземление потребителей 6, 10 кВ

Гость_gromozeka_*
сообщение 13.10.2014, 14:53
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Господа, помогите разобраться. Довольно мощный промышленный объект. Потребители - 6кВ. Подскажите, пожалуйста, пункт правил по расчету сечений заземляющих проводников к потребителям от заземляющего устройства. (по поводу ст. полосы 40*5 берет сомнение меня). Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.10.2014, 15:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



ПУЭ
1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gromozeka_*
сообщение 14.10.2014, 9:39
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ. Только вот в чем вопрос. На КРУН объекта приходит 6 кВ. Далее идет разделение на двигатели 6кВ с обмоткой звезда и на ТП 6/0,4. В ТП забиваю контур 4 Ома и там вроде все ясно я делаю разделение на PE и N (далее на 0,4 идет 5-и проводка), но как подключить двигатели 6 кВ? Я так понимаю, что нулевую точку нужно занулить, а корпус - заземлить. Вроде все логично. По правилам для них нужен контур 0,5 Ома, но контура 0,5 и 4 Ома мы тоже должны соединить между собой... Или нулевую точку двигателей не подключать к N, а выполнить только подключение корпуса двигателей 6000В к общему контуру заземления 4 Ома проводом ПВ3 25мм2 от РЕ шины ВРУ-0,4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.10.2014, 12:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(gromozeka @ 14.10.2014, 9:39) *
Или нулевую точку двигателей не подключать к N, а выполнить только подключение корпуса двигателей 6000В к общему контуру заземления 4 Ома?

Не знаю, но имхо зависит от защит электродвигателя на 6000 В.
По 0,4 мы зануляем только для того чтобы обеспечить прохождения сверхтока чтобы сработал АВ, а по 6кВ наверно не так происходит защита, вам нужно это узнать.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.10.2014, 12:38
Сообщение #5





Гости






Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.10.2014, 20:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У нас середина звезды у движков 6кВ не заземлялась.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gromozeka_*
сообщение 16.10.2014, 14:06
Сообщение #7





Гости






Просто раньше в ПУЭ был такой пункт: 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis488
сообщение 20.3.2018, 9:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53836



Здравствуйте!
В РП установили новую КСО.
Подскажите требования ПУЭ, как ее заземлять сваркой или поводком через болтовое соединения (проекта на РП нет)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2018, 10:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



варить чего к чему? на чём стоит КСО?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis488
сообщение 20.3.2018, 11:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53836



Ячейки расположены на заземленных швелерах, приварить ячейку к ним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2018, 13:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



делайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis488
сообщение 20.3.2018, 13:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53836



Меня интересует номер пункта правил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2018, 18:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы