![]() Соединение проводов разного сечения , Соединение проводов разного сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Соединение проводов разного сечения , Соединение проводов разного сечения |
Гость_Гость_denis 85_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста как соединить кабель АББШВ 3Х150+1Х70 с Кабелем АББШВ 4Х150.
Заранее спасибо ) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
шины, наконечники, гильзы
а где соединять надо? пысы: темы не дублируем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_denis 85_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Соединять кабеля между собой, таких муфт уже нету кабель очень старый АББШВ 3Х150+1Х70 вот в чем проблема. А муфты каторые есть не подходят под данный диапазон |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Соединение где будет находиться? В земле, в шкафу? Или где?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Марка, наверно, АВБбШв? Если боитесь, что соединительная гильза, идущая в комплекте муфты 4СТП-1 150-240, не зажмёт жилу 70кв.мм, то сделайте эту жилу длиннее и согните пополам. Зажмёт. Про жильные трубки и перчатку не волнуйтесь - Ваш кабель без масла и ничего из него не потечёт. Одевайте и усаживайте.
|
![]() |
|
Гость_Гость_denis 85_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Cоединение будет в траншее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сделайте эту жилу длиннее и согните пополам. или наполните гильзу проволочками из провода А или как ранее делали поставьте опоку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Даже можно опрессовать 70мм.кв. гильзой под опрессовку, а затем вставить полученную конструкцию в гильзу со срывными болтами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Мы однажды вытачивали новые гильзы с соответствующими диаметрами когда надо было соединить 240 и 95. Срывные болты из стандартных.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 3:01 |
|
![]() |