Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор и двигатель

Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 37858



Есть двигатель на 6000В, 70А. и есть трансформатор которым хотелось его запустить, трансформатор первичная 400в 140А, вторичная получается 6000 и 8А. Как то можно усилить ток на выходе, хотя бы в 2 раза. Посоветуйте как можно решить эту проблемму!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 17.10.2014, 15:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Ответ - никак.
у Вас - нагрузка 420кВА,
а мощность транса- 56кВа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 37858



А можно хоть до 15 ампер как то ток усилить на вторичной обмотке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 17.10.2014, 15:50
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Давайте конкретизировать задачу:
1. У Вас есть двигатель 6кВ, 420кВа - так?
2. У Вас есть трансформатор, с указанными параметрами и Вы хотите подключить к сети 0.4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wrestlerrr
сообщение 17.10.2014, 15:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 37858



Фиг с тем двигателем, можно как то на вторичной обмотке увеличить силу ток до 15 ампер? То весь интернет перелазил, и ничего по этому поводу не на шел(

Сообщение отредактировал с2н5он - 17.10.2014, 16:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.10.2014, 15:59
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Можно взять второй такой же транс и подключить параллельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 17.10.2014, 16:05
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



И чего будет? Оба сгорят нафиг.
кажется ТС не очень понимает связку ток напряжение мощность.
А если задача изменить ток - то трансформаторы тока есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.10.2014, 16:11
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Обоснуйте (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 17.10.2014, 16:17
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



нагрузка 420кВА,
,мощность транса- 56кВа, исходя из цифр ТС.

Ну поставьте вы два таких транса - что-то принципиально поменяется.
Хорошо, если не сгорит - то защита отработаетicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2014, 16:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ув. Wrestlerrr , я понимаю, что сильно хочется, но можете ли Вы на личном легковом авто перевезти 20 тонный ж/б блок? ну усилите там чего -нибудь - ходовую и т.д., в результате у Вас получится грузовой автомобиль, который с завода будет стоить гораздо дешевле


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.10.2014, 16:25
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Автор желает знать как получить 15А без конкретизации нагрузки - это можно подключив в параллель два транса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2014, 16:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда это уже не про двигатель или автор надеется на какое то чудо
пысы: немного погорячился, подключить двигатель к сему трансу можно, через частотник и даже получить те же 15 А, но вот только что из этого выйдет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.10.2014, 16:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не, ну часок-то он поработает icon_wink.gif
Только двиг.скорее всего даже крутиться не станет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.10.2014, 18:52
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Это не серьезно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.10.2014, 15:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Transformator @ 17.10.2014, 18:52) *
Это не серьезно.

А если спросить подробней то выяснится что человек это хочет сделать у себя в гараже и запускать будет при помощи пускателя второй величины типа ПМЛ.
А чЁ там написано 25 ампер.

Цитата(с2н5он @ 17.10.2014, 16:30) *
подключить двигатель к сему трансу можно, через частотник и даже получить те же 15 А, но вот только что из этого выйдет

Стесняюсь спросить где автор вопроса купит частотник с питанием от 6000 вольт? Если такое конечно бывает то вопрос еще проще сколько такой частотник будет стоить на эти вольты и на 15 ампер. ЧЁ сам Рокфеллер к нам заглянул.

Цитата(Wrestlerrr @ 17.10.2014, 15:25) *
Есть двигатель на 6000В, 70А. Есть трансформатор.....

К доктору батенька, к доктору.


Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2014, 15:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 20.10.2014, 16:58
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(шахтер @ 20.10.2014, 15:54) *
К доктору батенька, к доктору.


к волшебнику icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.10.2014, 17:03
Сообщение #17





Гости






Запускайте от этого транса. Предельное значение тока контролируйте по температуре (60-70) град в длительном режиме. (установившийся процесс=час). Нагрузку на вал поднимайте ступенчато. Может Вам и не нужна такая моща.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2014, 18:18
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 20.10.2014, 16:54) *
сколько

вопрос был можно ли


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 24.10.2014, 7:39
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость @ 20.10.2014, 17:03) *
Запускайте от этого транса. Предельное значение тока контролируйте по температуре (60-70) град в длительном режиме. (установившийся процесс=час). Нагрузку на вал поднимайте ступенчато. Может Вам и не нужна такая моща.
Все правильно, нагрузка на транс зависит от нагрузки на валу двигателя. Указанной мощности транс может обеспечить работу двигателя, положим, в режиме чуть более нагруженном, чем х.х. НО ЭТО ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА! А как разгонять-то? Пусковой ток может быть выше 500 А! Обмотку транса разорвет нах !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 25.10.2014, 22:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Wrestlerrr @ 17.10.2014, 15:54) *
Фиг с тем двигателем, можно как то на вторичной обмотке увеличить силу ток до 15 ампер? То весь интернет перелазил, и ничего по этому поводу не на шел(
Можно, уменьшив напряжение на вторичке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены