2.1.38 . При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПУЭ. Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PUEPravilaustrojstvaelekt3.html Можно ли в качестве этого сплошного слоя использовать гофру (ПВХ)? Просто я в качестве защиты от горения в ПУЭ про гофру вообще ничего не нашел. |
|
|
|
22.10.2014, 17:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Можно ли в качестве этого сплошного слоя использовать гофру (ПВХ)? Нет.Цитата Просто я в качестве защиты от горения в ПУЭ про гофру вообще ничего не нашел. А его и нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.10.2014, 6:23
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Нет. А его и нет. Спасибо. Я в поиске нашел тему где в принципе о гофре затрагивалась тема. Как я понял она используется лишь для возможности заменить проводку без штробления и вскрытия стен. А я не задумываясь защищал ей кабель от перетирания через проходы через острые края перекрытий, а она как выясняется не предназначена для защиты от механических повреждений. |
|
|
23.10.2014, 6:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Nomatter, откройте каталог любого производите и почитайте для чего тот или иной материал используется.
Например, с сайта dkc: Цитата Гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката: Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Металлические трубы "Cosmec" - система металлических труб для электропроводки, предназначенная для надежной защиты кабелей в промышленном оборудовании и коммерческой недвижимости. Материал труб без покрытия является негорючим и применяется в различных сферах, где необходимо обеспечить термическую стойкость и повышенную стойкость к механическим повреждениям. Высокая гибкость, износостойкость, устойчивость к ударным нагрузкам, ультрафиолету, агрессивному воздействию масел, растворителей и различных видов топлива, защита от электромагнитного воздействия – ... Как видно, у пвх гофры ничего про мех.защиту не сказано, а вот у металлорукава это явно указано |
|
|
|
24.10.2014, 15:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. откройте каталог любого производите... Например, с сайта dkc: Как видно, у пвх гофры ничего про мех.защиту не сказано, а вот у металлорукава это явно указано В каталоге ДКС указаны характеристики гофрированных труб. Например обычная серая из ПВХ (серия 9). Классификационный код по EN61386 (1 или 22) - 2141(легкая), 3241(тяжелая) Из прочих характеристик (прочность на сжатие, на удар..) можно заключить, что для сверхтяжелой гофры - 4241 Дальше смотрим таблицу F.52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и применяем, открыто и скрыто (разумеется не легкую!). |
|
|