Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щиток в квартире

PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 19:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Подскажите.
Имеется общий щит на этаже, в нем установлен трех фазный автомат на 25А и счетчик.
В квартире устанавливается второй щиток с автоматами для разводки квартиры.
Вопрос какой первый трех фазный "аппарат" поставить в квартирном щитке, что б если что сначала в квартире сработал а у потом на этаже (так как он на замке). Автомат, узо, диф. Автомат или просто рубильник и какой по наминалу 25 тли 20?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 19:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В квартирной проводке добиться селективности очень сложно и дорого. К тому же, вводной общий автомат ИМХО не нужен. Начинайте разводить группы сразу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.11.2014, 19:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну коммутационный аппарат на вводе все равно нужен, не обязательно автомат ставить, можно Выключатель Нагрузки поставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.11.2014, 20:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Каким проводом сделана проводка в квартире , какая схема ?
Тогда можно говорить о номинале автомата , если сеть освещения выделена , автомат может можно и 6а поставить .

Сообщение отредактировал moshkarow - 5.11.2014, 20:07


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 5.11.2014, 20:49
Сообщение #5





Гости






На вводе КЩ установить четырехполюсное коммутационное устройство.
При больших токах КЗ (их можно измерить) в любой цепи первым может сработать АВ в ЭРЩ. Поэтому о селективности при КЗ можно забыть.
Есть один выход - заменить АВ в ЭРЩ "селективным" АВ серии 750 АББ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 20:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



moshkarow, 3 линии по 16А (розетки), 3 линии по 6А (свет), 1 линия узо на 16 (санузел) и 1 линия 3х16А (варочная панель). Сечение проводов 2,5мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 21:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
1 линия узо на 16 (санузел)
Без автомата? Не правильно.
Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
и 1 линия 3х16А (варочная панель).
Поясните один трехполюсный автомат или три однополюсных? Правильно по первому варианту.
А УЗО на розеточные линии? Почему нет?

Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
Сечение проводов 2,5мм

И на свет то же? Достаточно 1,5


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 21:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Костян челябинский, для санузла после узо автоматы на 16 и на 6.
Варочная панель трехфазный.
Провода на свет 1.5мм.
Перед автоматами изначально предполагались 2 узо на 25А вроде, но не помню за куплены они или нет, но если смысл ставить на узо на 25А если переднии стоит в этажном щите автомат на 25

Сообщение отредактировал PaulXAXA - 5.11.2014, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 22:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ничего не понял. Можно еще раз и по русски?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.11.2014, 22:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



PaulXAXA, узо с автоматом не путайте, у них разные функции. Одно другое не исключает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2014, 23:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2014, 22:06) *
Можно еще раз и по русски?

Ну щаз... А интрига?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 6.11.2014, 11:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Изначально предполагалось приложенная схема, но тогда не известен был автомат в этажном щитке, по факту трехфазный на 25А. На сан.узел узо на 16А, а на свет автоматы по 6А.
Под вопросом сейчас второй ряд (диф) и центр третьего (два узо).

Извиняюсь за перевёрнутую схему, пишу с телефона, как вариант повернуть монитор icon_smile.gif

Сообщение отредактировал PaulXAXA - 6.11.2014, 11:16
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 6.11.2014, 12:05
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Т.е. меня одного удивило 3-х фазное питание на квартиру....
... на вводе КЩ автомат В20 или УЗО.

Дабы не плодить: видимо это очень большая квартира. Бывал квартирах 4-х комн. 111кв.м и 5-и комн. 150кв.м. - последняя, правда 2+3 комн, может быть хозяева потом переделали на 3-х фазный, не знаю, но была 1 фаза от 2-х счётчиков....


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.11.2014, 13:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Flash, а что в этом удивительного? 15кВт на квартиру по трем фазам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 6.11.2014, 15:15
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Flash, квартира обычная на 56 кв. метров, могу сказать что большинство квартир однушки и студии, так на них так же трех фазное

Как я понимаю есть три варианта если не трогать этажный щит:
1. Установка узо на входе 4/40А 30mA, а на комнаты не ставить;
2. Установка на входе рубильника а на линии в комнаты узо 2/40 30mA;
3. Либо как на схеме на входе диф, потом ещё два узо.

Мои мысли: при втором варианте не защищена варочная панель от утечки, но вроде ни чего страшного, а при третьем варианте родится очень грамозко и дороговато.

Сообщение отредактировал PaulXAXA - 6.11.2014, 15:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.11.2014, 10:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Вариант 2 выбирайте, можете поставить на плиту также узо/авдт, а можете и не ставить, ничего страшного не вижу
Если на вводе ставить узо, то номиналом повыше - 100/300 мА