Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы

ZmiterIv
сообщение 6.11.2014, 14:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 42350



Добрый день!
Хочу слегка модернизировать электрику в однокомнатной квартире. Требуется ваше экспертное мнение по моему решению.
Во первых, вот так сечас выглядит этажный электрощит (мои пакетник и автомат обведены красным):
Прикрепленное изображение

Дальше пакетного выключателя лезть не хочу, посему его решил оставить, а автомат заменить на двухполюсный (что бы получить нормальное клеммное подключение фазы и нейтрали). Поменять проводку от нового двухполюсного автомата, до ввода в квартиру и поставить дополнительный электрощит уже в квартире. Схему сего прилагаю:

Прикрепленное изображение

В основном волнует вопрос правильности включения и обоснованности использования ДИФ-автомата, который уже есть в наличии Legrand B16/30mA. На вопросы навела следующая статья: http://vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/
Если в кратце, то в ней говорится со ссылкой на ПУЭ, что использовать без защитного проводника узо нельзя, потому, что вот:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Цитата
При срабатывании УЗО с вероятностью в 0,5 первым разомкнется НУЛЕВОЙ контакт. Тогда, образно говоря, потенциальный резевуар ТЭНа со скоростью света (буквально) наполнится до 220 В по всей его длине, и на корпусе окажется 220 В, а ток через тело пройдет 220 мА (красная стрелка на рисунке). Менее чем на 20 мс, но 220 мА – это два с лишним мгновенно убивающих значения в 100 мА.
Источник: vopros-remont.ru

И рекомендуют следующий вариант включение УЗО, но только на каждого отдельного потребителя (так же со ссылкой на ПУЭ):

Прикрепленное изображение

В общем, без глобальной переделки проводки получается максимум сделать только так:

Прикрепленное изображение

Прокомментируйте, плз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 6.11.2014, 14:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Что-то прогон про УЗО. Насчёт того в том-же ПУЭ написано что ноль и фазу можно проводить через коммутационный аппарат, но нужно разрывать ОДНОВРЕМЕННО, а если УЗО рвёт сперва ноль, то оно изготовлено вопреки как минимум ПУЭ ...
Оно и должно работать при наличии малейшей утечки хоть на рабочую землю, хоть на СУП - хоть куда....вот как раз для 2-х проводной проводки (масло масляное))) в квартире оно - ВСЁ.

Пол логике вещей если на корпусе будет земля - найух УЗО вообще тогда там - там и обычный автомат по МТЗ отработает.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.11.2014, 15:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



ZmiterIv, Так делать нельзя. Если на этом сайте такие рекомендации- заблокируйте его. Почитайте другие источники по этой теме. Если в этажном щите защитного проводника нет, то без заземления он в квартире не может появиться.

Без защитного проводника УЗО подключать можно, только оно будет срабатывать не сразу после пробоя изоляции на корпус аппарата, а только после вашего прикосновения к этому аппарату. А Ваш вариант не приемлем по следующей причине: при обгорании нуля на пути от ТП до этажного щитка (а это в наших сетях периодически случается). корпус вашей стиралки окажется под напряжением. И теперь даже отключение УЗО не снимет это напряжение.

Сообщение отредактировал Null - 6.11.2014, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 6.11.2014, 15:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:22) *
И теперь даже отключение УЗО не снимет это напряжение.

Снимет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.11.2014, 15:47
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 15:41) *
Снимет.

Каким контактом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZmiterIv
сообщение 6.11.2014, 15:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 42350



Null, Ок. Спасибо! Я примерно это и предполагал. Единственное, что при отгорании нуля появятся 2 фазы и сработает реле контроля напряжения.

Делать как показано ниже?
Прикрепленное изображение



... упс, реле контроля нейтраль не разрывает... короче, зануление исключаем...

Сообщение отредактировал ZmiterIv - 6.11.2014, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 6.11.2014, 16:32
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:47) *
Каким контактом?

если УЗО отключится то почему оно НЕ снимет это напряжение (со стиральной машины)?
а на хрена тогда оно нужнО, как не для снятия ентого напряжения?

ZmiterIv
при отгорании рабочего нуля нигде 2 фаза не появится. Произойдёт перекос фазного напряжения - т.е. в зависимости от загрузки фазы оно либо сильно просядет, либо вылезет до 250-270В (максимум до линейного) , а в этих случаях у вас реле контроля напряжения окупится за 1 раз.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZmiterIv
сообщение 6.11.2014, 16:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 42350



Цитата(Flash @ 6.11.2014, 16:32) *
Произойдёт перекос фазного напряжения - т.е. в зависимости от загрузки фазы оно либо сильно просядет, либо вылезет до 250-270В (максимум до линейного) , а в этих случаях у вас реле контроля напряжения окупится за 1 раз.

Да, я типа этого и имел ввиду), через соседскую нагрузку по нулевому проводнику приползет другая фаза и напряжение подымется вплоть до линейного, а в случае если нагрузка по моей фазе была больше, то просядет... вроде так) Реле контроля в схеме есть - его решил ставить в первую очередь после того, как увидел картину этажного щитка и как там разведена нейтраль...

...УЗО не снимет напряжение, если оно (напряжение, фаза) мимо УЗО через зануление придет (по защитному проводнику, подключенному к нейтрали до УЗО) ...

Сообщение отредактировал ZmiterIv - 6.11.2014, 16:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.11.2014, 17:32
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Flash, Последнюю схему в 1-м сообщении внимательно посмотрите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 6.11.2014, 17:54
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:47) *
Каким контактом?

Всеми, сколько их имеется у УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.11.2014, 18:11
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 17:54) *
Всеми, сколько их имеется у УЗО.

Пальцем покажите на схеме. icon_smile.gif

Цитата(ZmiterIv @ 6.11.2014, 16:57) *
...УЗО не снимет напряжение, если оно (напряжение, фаза) мимо УЗО через зануление придет (по защитному проводнику, подключенному к нейтрали до УЗО) ...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.11.2014, 19:00
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще и разорвал его автоматом, и еще пакетным переключателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZmiterIv
сообщение 6.11.2014, 19:14
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 42350



Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) *
Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще и разорвал его автоматом, и еще пакетным переключателем.

Давайте по порядку:
1. Пакетный выключатель итак стоит в этажном щитке, я его решил не трогать, т.к. там последовательное соединение нейтрали - короче гемор...
2. Старый совдеповский автомат я решил заменить на двухполюсный, для удобства коммутации и чтобы лишний раз не дергать пакетник при необходимости. Это все в этажном щитке.
3. В квартиру я завёл PEN и сразу посадил его на шину в квартирном щитке и больше он не разрывался.

Это же раздел для чайников, Вы бы, кроме своей голословной критики, совет бы, чтоли дали...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2014, 19:29
Сообщение #14





Гости






Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) *
Завел в квартиру РЕN еще и разорвал его автоматом, и еще пакетным переключателем.

Где Вы увидели PEN? прежде чем писать ерунду и тыкать смотрите цветовые обозначения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.11.2014, 19:32
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможность взять РЕ с этажного щита, то тяните в квартиру 3 провода. L, N, РЕ. А РЕN тянуть низя. Даже деление РЕNа в этажном щите в настоящее время рассматривается как крайняя мера, если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности. В свете последних ГОСТов и это незаконно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZmiterIv
сообщение 6.11.2014, 19:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 42350



Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:32) *
Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможность взять РЕ с этажного щита, то тяните в квартиру 3 провода. L, N, РЕ. А РЕN тянуть низя. Даже деление РЕNа в этажном щите в настоящее время рассматривается как крайняя мера, если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности. В свете последних ГОСТов и это незаконно.

Да вроде уже прислушался))) (в сообщении #6) зануление убрал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.11.2014, 20:00
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Действительно убрал, я и не заметил, что проводок уже откусли. Тогда я набросился несвоевременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 6.11.2014, 20:22
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Null @ 6.11.2014, 19:11) *
Пальцем покажите на схеме. icon_smile.gif

Изначально я об это картинке.

Прикрепленное изображение

Посмотрел схему считка - там тоже сработает УЗО при обрыве нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.11.2014, 20:38
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 20:22) *
Посмотрел схему считка - там тоже сработает УЗО при обрыве нуля.

УЗО то сработает, но напряжение на стиралке останется. Т.к. зеленый провод на розетку останется под напряжением через холодильник соседа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 6.11.2014, 21:38
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Null @ 6.11.2014, 21:38) *
УЗО то сработает, но напряжение на стиралке останется. Т.к. зеленый провод на розетку останется под напряжением через холодильник соседа.

Точно. Не заметил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения