Здравствуйте!
Озаботился проверкой контактов алюминиевого провода (одножильного) по всей квартире в дозах ! Говорят что необходимо подтягивать раз в 20-ть лет. Беда в том что многие розетки и тп. в труднодоступных местах как и комнат 5- ть штук. Покумекав решил узнать такой вариант : - Установлены на квартиру новые счетчики НIК 2102-02.М2В . - Говорят очень чувствительны. - Если взять да отключить все потребители квартиры , - в случае плохого контакта, искрения, нагрева и тп - можно ли выявить на счетчике утечку и узнать в целом, что надо таки инспектировать ВСЕ контакты ??? Сообщение отредактировал kola1414 - 6.11.2014, 16:16 |
|
|
|
6.11.2014, 16:49
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
kola1414, Вам поможет пирометр, только потребители при измерении не отключать, а наоборот, в розетки включать самый мощный потребитель.
|
|
|
6.11.2014, 16:52
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Утечку тока вызовет плохая/потресканная изоляция проводов либо касание токоведущих жил коробок, конструкций и проч. - счётчик бессмысленен. Изоляцию проверяют мегометром, утечку - УЗОшкой по принципу Y/N.
Подтягивать контакты действительно надо, на розетках и выключателях - без проверки надо снимать и тянуть, но не стоит забывать о скрутках в коробках - соотв. тоже вскрывать. Сваренные концы скруток ничего не значат - у меня дома были свареные, это не мешало им греться, а изоляции плавиться и вонять. Итого резюме: Если у вас проблема с проводкой и/или вы собираетесь там долго и счастливо жить - сделайте как для себя - перетяните медью. Во всех остальных случаях - ах, оставьте! Решайтесь, порутчик!!! Вот товарищь вам дело предлагает - пирометр. Есть возможность взять поюзать - хорошо, нет - дорого выйдет. И проверка проводки "на вшивость" мощной нагрузкой может (при дряхлой проводке) ускорить ея замену. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
6.11.2014, 17:14
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
А лучше в аренду взять тепловизор
|
|
|
|
12.11.2014, 2:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Сваренные концы скруток ничего не значат - у меня дома были свареные, это не мешало им греться, а изоляции плавиться и вонять. может там сварка была "псевдо"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|