На диф автомат установить перемычку, зашунтировать его - и измерять. У нас такая, официальная методика. Извините за нескромный вопрос? А как испытать диф.автомат? Яимею ввиду ток утечки? (закупили партию дифчиков фирмы EKF и каждые два из трех при подаче напряжения выключаются.) Возврат в магазине не состоялся. Продавцы сказали что мы все проверили....автоматы рабочие. Бог с ними. Хотелось бы в дальнейшем не покупать хлам. Если существует простая схема измерения тока отключения дифчика- поделитесь пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Проверяются специальным прибором. И опять же смотря что вы желаете проверить. По паспортным данным УЗО (диф.) не должно срабатывать при токе 0,5 от указанного (т.е. для 30мА - ток несработки 15 мА) и в диапазоне от 0,5 до 1 номинала должно сработать за нормируемое время. Сомневаюсь что можно как то иначе чем прибором, хотя.... подать скажем фазу и ноль на ввод и с выхода фазы через какой нить переменник и миллиамперметр соединить со входом нолика. Регулируем ток переменником и отслеживаем сработку и не сработку. (ВНИМАНИЕ! напруга 220! и переменник достаточно высокоомный! если не занимались такими вещами лучше не рисковать). Время думаю, отследить не удастся, слишком маленький интервал.
Что касается выключения при подаче напряжения - есть 2 типа электронные и электромеханические, вот, насколько помню, электронные при подаче выключаются, электромеханические бывает тоже срабатывают но реже все зависит от цепи которая подключена. К примеру включено в цепь н-ное количество устройств с фильтрами на входе в момент подачи напряжения кондеры имеют малое сопротивление времени за которое они зарядятся хватает чтобы диф их уловил как утечку. Вот, как то так. Так что пока не проверили как положено, делать выводы о неисправности УЗО преждевременно. Да и, как правило, ток утечки УЗО и ДИФ находится в пределах 20-25 мА. По опыту испытаний ни один Диф. EKF не отбраковывал. за 3 года попался только 1 ИЭК и то б/у шный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
хотя.... подать скажем фазу и ноль на ввод и с выхода фазы через какой нить переменник и миллиамперметр соединить со входом нолика. Регулируем ток переменником и отслеживаем сработку и не сработку. (ВНИМАНИЕ! напруга 220! и переменник достаточно высокоомный! если не занимались такими вещами лучше не рисковать). Да так можно, проверить при каком токе утечки сработает УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
push, Кстати, на лабах по ЭС именно таким способом и измеряли, там еще в цепь был включен таймер со стрелочкой, который при подаче напряжения отсчитывает время
Устанавливаем таймер на ноль, проводим 20-30 испытаний, снимаем показания с таймера и делим их на число экспериментов Получим среднее время срабатывания |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |