Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с решением задачи по электроснабжению отрасли. Нужно проверить шины на термическую устойчивость. Формулы в учебниках я нашёл: Вк = sqr(Iп0) * (tоткл + Ta) Или иногда так встречается: Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta). Так вот там для расчёта нужно знать Iкз или Iп0 (начальное значение переодической составляющей тока к.з.), а у меня в задании фигурируют такие токи: I"(3) и I∞(3). Я разобрался что I∞ - это устоявшийся ток к.з., а вот что такое I"(3) я никак не могу понять. Как мне выполнить проверку на термическую стойкость зная не Iкз или Iп0, а I"(3) и I∞(3)? Или может мне вообще эта формула не нужна, а нужно с помощью I"(3) и I∞(3) расчитать нагрев шин и сравнить с справочным значением 200 градусов для шин из аллюминия? Как можно это сделать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 ![]() |
Эти два значения олннаковы то есть ток два штриха равно току бесконечность у нас в кз чуть другое у нас необходимо опр: нас тем нагревом шин ,велечену нас нагрева по рис 6.13 Липкин Б.Ю далее находим тепловой импульс разделил как раз два тех токов ,опр время приодической рис 6.12 Липкин ,время аперидической ,сумма то есть полное время , конечную велечену нагрева то есть Ак=Ан+I&*I&/на гобариты шин и все умножить на полное время , где , Ак- велич конеч соответственно Ан - нас величина ,I& в квадрате )) это ток бесконечность ,далее конечная тем оно равно кон величине и сравниваем кон тем с стандартом выбранной шины вроде так
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с решением задачи по электроснабжению отрасли. Нужно проверить шины на термическую устойчивость. Формулы в учебниках я нашёл: Вк = sqr(Iп0) * (tоткл + Ta) Или иногда так встречается: Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta). Так вот там для расчёта нужно знать Iкз или Iп0 (начальное значение переодической составляющей тока к.з.), а у меня в задании фигурируют такие токи: I"(3) и I∞(3). Я разобрался что I∞ - это устоявшийся ток к.з., а вот что такое I"(3) я никак не могу понять. Как мне выполнить проверку на термическую стойкость зная не Iкз или Iп0, а I"(3) и I∞(3)? Или может мне вообще эта формула не нужна, а нужно с помощью I"(3) и I∞(3) расчитать нагрев шин и сравнить с справочным значением 200 градусов для шин из аллюминия? Как можно это сделать? Значит так: 1. во первых: раз Вы задаете сей вопрос и уже нашли формулу к ответу на него,то я предполагаю, что техзадание на Вашем предприятии Вам выдали формально. Поэтому отпишитесь тоже практически формально: подставьте в Вашу формулу значения 1.05*0.там с чем то что бы получиось значение близское к единице..... 2. А если Вам нужно академическое решение проблемы,-то тут даже на кандидатскую потянет... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |