Наряд или Распоряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наряд или Распоряжение |
13.11.2014, 14:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
Доброе время суток!
Прошу подсказать. В ТП по низкой стороне 0.4, два раза в год делаются работы: протяжка шин, рубильников, автоматических выключателей, протирка от пыли изоляторов, шин и т.д. Отключается низкая сторона вводным рубильником, технические мероприятия и т.д. Вводной рубильник находится по низкой стороне в поле зрения наблюдающего пока персонал из двух человек делает перечень работ перечисленных выше. У меня вот такие вопросы, если можно с пояснениями и ссылками на правила: 1. Как назвать данный вид работ: ППР или ТО? Слышал на одном из предприятий называют данный вид работ - Ревизией. 2. Как оформить данный вид работ: нарядом или распоряжением? Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ И ПОДРОБНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ!!!!!!! |
|
|
|
13.11.2014, 19:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. какая разница?
2. успеете за день - распоряжение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.11.2014, 23:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
1. Разницы нет. Я правильно понял?
2. Да, часа три два человека не спеша Половина 2КТП, а на следующий день другой ввод. |
|
|
14.11.2014, 0:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. ТО входит в состав ППР, а ревизия обычно в магазине проводится или Вы про то, что в задании на работу написать? если у Вас разработана система ППР, с перечнем работ при ТО,ТР и КР, то можно и так написать, если нет - будет как то непонятно что делать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.11.2014, 3:54
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 10:05
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
По первому более менее понятно.
А что по второму вопросу. Наряд или Распоряжение. |
|
|
14.11.2014, 10:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
распоряжение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.11.2014, 10:58
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
с2н5он,
А можно ссылку на правила? По поводу распоряжения. Хочется для себя понимать. Я прошу прощение за назойливость. Новая организация, хотелось бы навести порядок в электрохозяйстве. ПУЭ и межотраслевые конечно же изучаю, но с пояснениями бы хотелось, на практике. Всю жизнь правила заучивал, а вот в жизни понадобилось что нужно их ещё и понимать и самому наводить порядок в эл.хозяйстве. С техническими мероприятиями вопросов нет, мне тут всё понятно. На одном из форумов начал задавать подобные вопросы, одни понты да оскорбления мол почему нас муд..в ещё не поубивало. К сведению, за техническими мероприятиями слежу строго. Наказываю и т.д и т.п. Электробезопастность превыше всего. К инспектору не хочу за пояснениями ехать. Узнаю и расспрашиваю энергетиков соседних предприятий, там тоже кроме понтов нечего существенного не слышу. В принципе и обратиться не к кому. Обещала железная дорога помочь. Но постоянно в разъездах на выездах. Может на Вашем форуме помогут. Спасибо. |
|
|
14.11.2014, 12:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
7.1. Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.
При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. пысы: не понятно - зачем два дня тратить - 3 часа до обеда, три после -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.11.2014, 12:20
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Leonid26rus, Вот ваш пункт:
7.9. Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины. |
|
|
|
14.11.2014, 13:16
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
пысы: не понятно - зачем два дня тратить - 3 часа до обеда, три после Время уходит на переключение по щитовым. ТП двух трансформаторная, 1 секция и 2-я секция. В щитовые приходят два ввода - основной и резерв с обоих секций. Не во всех щитовых есть АВР, а ВРУ. Оборудование наше не любит скачков, выходит из строя. Целая процедура согласования со всеми службами проходит. Пол дня на согласования, ночью переключения по щитовым на одну секцию ТП, другую ночь на другую секцию ТП. Короче разом протянуть всю ТП нет возможности из за особенностей работы предприятия. Leonid26rus, Вот ваш пункт: 7.9. Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины. Не исключена подача напряжения. Я выше писал что рубильник от трансформатора находится на низкой стороне ТП, второй рубильник от секционника тоже на виду где и будут производиться работы. Рубильники в поле зрения наблюдающего. Разрешается ли работы производить по распоряжению. Может не заморачиваться?, и данный вид работ проводить по наряду, лишние вопросы инспектора то да сё, нельзя, нарушение, штраф. |
|
|
14.11.2014, 13:49
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вся секция - по наряду. Пункт привели уже.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
14.11.2014, 15:26
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рубильник - видимый разрыв, какая подача?
и вроде подача напряжения про "присоединения", а не про шины -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.11.2014, 16:44
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 |
рубильник - видимый разрыв, какая подача? и вроде подача напряжения про "присоединения", а не про шины рубильник - видимый разрыв, какая подача? - от трансформатора вначале контактор ВА55-43, затем ножи под штангу. Писал ранее рубильник. Естественно, если требуется протяжка контактора, то тогда нужен выписываться наряд, так как здесь может быть подача напряжения на трансформатор с высокой стороны, хотя работа занимает минут 20. |
|
|
14.11.2014, 18:03
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас 2 КТП? не проще транс погасить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.11.2014, 21:56
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 22:39
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
планово-предупредительный ремонт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.11.2014, 23:43
Сообщение
#18
|
Гости |
с2н5он,
Леонид, а не план производства работ? |
|
|
14.11.2014, 23:50
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и так тоже, но не в контексте заданного вопроса...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.11.2014, 6:06
Сообщение
#20
|
Гости |
|
|
|