проводка в квартире , залипают выключатели на освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проводка в квартире , залипают выключатели на освещение |
15.11.2014, 20:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
залипают выключатели на освещение прилипают искрясь. 6а автомат вырубает сразу. 10а через раз.16а работает нормально все но залипает(пригорает) выключатель
|
|
|
|
15.11.2014, 20:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
что за нагрузка висит там?
|
|
|
15.11.2014, 23:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
10 трансформаторов по 100 ват выход на ленту 750ват
|
|
|
Гость_выродок_* |
16.11.2014, 0:03
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
16.11.2014, 0:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
олег1304, да что из вас информацию клещами надо вытягивать... опишите все подробнее, с фото и схемами... я вот ничего не могу понять, как из 10 трансов по 100 Вт запитать одну ленту 750Вт...
навскидку, например, лента 750 Вт, качество - гуано, имеем коэффциент мощности, например, 0,4, тогда ток в сети 750/220/0,4=8,52А, выключатель, на котором написано 10 китайских ампер залипает, китайские автоматы ведут себя как вы и описали ток в группе замерьте, значение сообщите |
|
|
16.11.2014, 14:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
олег1304, да что из вас информацию клещами надо вытягивать... опишите все подробнее, с фото и схемами... я вот ничего не могу понять, как из 10 трансов по 100 Вт запитать одну ленту 750Вт... навскидку, например, лента 750 Вт, качество - гуано, имеем коэффциент мощности, например, 0,4, тогда ток в сети 750/220/0,4=8,52А, выключатель, на котором написано 10 китайских ампер залипает, китайские автоматы ведут себя как вы и описали ток в группе замерьте, значение сообщите здравствуйте. сделал освещение в кухне. установил 10 трансформаторов по 100ват от каждного идет диодная лента длинной 5 метров( 1 метр ленты тянет 14 ват итого 70 ват на трансформатор). автомат фирмы АВВ. выключатель ШНАЙДЕР. но тут я снял один трансформатор и подсоединил ленту и в сеть--и опять залипает. может трансформаторы не в порядке? |
|
|
16.11.2014, 19:44
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Возьмите токовые клещи и замерьте ток на проводе, который идёт от выключателя к трансформаторам, и тут результаты напишите. Клещи что такое, надо рассказать?
|
|
|
|
16.11.2014, 23:00
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
"Трансформаторы" электронные? У них бросок тока при включении тоже есть наверное. Зарядку от мобильника суешь в розетку и то искрит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.11.2014, 23:34
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Если трансформаторы электронные, то там есть внутри конденсатор. Для ограничения пускового тока устанавливают NTC термисторы.
Китайцы в целях экономии не впаивают некоторые детали. Часто попадается техника где нет термисторов и фильтров от помех. Вот такая деталька включенная в разрыв цепи должна вас спасти тыц |
|
|
17.11.2014, 8:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Вот такая деталька Вы хотите сказать что он сам собой нагреется и уменьшит сопротивление?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
17.11.2014, 18:31
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
uvk2, да именно так. Не сам собой, а от протекающего через него тока.
|
|
|
18.11.2014, 23:03
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
lanchakov здравствуйте. я не професиональный электрик и делаю освещение у себя дома. нашел фото термисторов их можно простым клемником включить в сеть?(соеденяя как я понимаю фазу)
|
|
|
19.11.2014, 0:37
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
олег1304, да, только клемник должен быть термостойким. При работе термистор разогреется до 60-80 градусов. Учтите этот момент. И еще на вид термисторы почти одинаковы, но у них есть максимальный рабочий ток. Тот, что я вам указал подойдет.
|
|
|
19.11.2014, 22:08
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
посоветовали в магазине Индустриальное реле finder 66.82.8.230.0300 - непомогло. какие еще есть устройства которые могут помочь?
|
|
|
19.11.2014, 23:13
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
олег1304, а причем здесь это реле? У него то-же контакты подгорают или чего?
У вас большой пусковой ток, его нужно либо ограничивать, либо менять ваши трансформаторы на другие. |
|
|
19.11.2014, 23:36
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
реле срабатывает (слышен характерный щелчек) но все осталось без изменений--подгорают
просто термисторы как я вычетал на форумах ненадежные-горят и быстро выходят из строя. а есть какойто прибор вроде этого реле? и еще вопрос по поводу термисторов--их устанавливать перед каждным трансформатором? или ???? и какой именно нужен термистор? с каким рабочим током? или может устанавливается один термистор на все трансформаторы? менять трансформаторы не вариант. сегодня купил новый (другой фирмы-не дешевый) трансформатор подсоеденил ленту и все то же самое. даже один трансформатор дает залипание (слипание проводов.включателя) |
|
|
22.11.2014, 2:00
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
олег1304, у термисторов есть максимальный рабочий ток. Можно поставить один, допустим с максимальным рабочим током от 5 до 10 ампер. Или поставить перед каждым трансформатором по своему термистору на ток 1 ампер. Найти можно либо в магазине радиодеталей вашего города, либо в интернет магазинах. В личку отправил ссылку где можно купить.
Так же есть мысли в сторону блока защиты галогенных ламп, может через него будет нормально работать, надо пробовать. Сообщение отредактировал lanchakov - 22.11.2014, 2:07 |
|
|
23.11.2014, 22:26
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Пользователь №: 42493 |
lanchakov а бывает такое устройство которое включает не сразу а постепенно с небольшой задержкой? например я в распайку всуну его и подключу по2-3 трансформатора на каждный выход из этого устройства. к примеру на 5 контактов задержка
|
|
|
23.11.2014, 23:19
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
олег1304, я как понимаю вы имеете ввиду, что-бы трансформаторы по очереди включались? Я такого не встречал.
Вот еще похожая тема , в ней предлагают использовать блок защиты ламп. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 3:10 |
|