обрыв одной фазы электродвигателя

zendo057
сообщение 16.11.2014, 22:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(maxonicus @ 12.11.2014, 18:51) *
Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под потенциалом корпус электродвигателя зануленного по системе TN-C при обрыве одной из фаз . Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. А этот форум всегда мне помогал в разрешении интересующих меня вопросов
Бросаетесь такими выражениями системаTN-C, а элементарщины
не знаете.Вам объяснили обмотка ни как не связана с корпусом двигателя
Да будет перекос фаз но это функция защиты,чтобы не сгорела обмотка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 17.11.2014, 10:40
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(zendo057 @ 16.11.2014, 22:48) *
Бросаетесь такими выражениями системаTN-C, а элементарщины
не знаете.Вам объяснили обмотка ни как не связана с корпусом двигателя
Да будет перекос фаз но это функция защиты,чтобы не сгорела обмотка.



Если обрыв внутри корпуса движка, то может быть тупое КЗ на корпус icon_smile.gif но тогда защита успешно отработает icon_smile.gif..А так...двигатель впринципе может работу продолжить и после отвала фазы..пока его не остановят icon_smile.gif или еще одна не отвалится icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 17.11.2014, 11:57
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Можно я жирную черту подведу под всем этим флудом (т.к. можно было ограничиться 2-мя постами):
3-х фазный мотор подключить к 5-и проводной системе (TN-S) можно при усдловии, что у мотора в борно выходит 6 концов и соеденены обмотки "звездой" => 3 фазы + N(ноль рабочий) на нейтраль звезды и Ре (ноль защитный, "земля") на корпус.
При обрыве 1 фазы в проводнике N потечёт ток, равный фазному в любом из подключенных фазных проводов.
В проводе Ре тока не будет до тех пор пока обмотка не замкнёт на корпус (например от перегрева при работе без 1 фазы), и будет в нём идти до срабатывания МТЗ автомата.

В реалии нейтраль большинства двигателей изолирована или отсутствует в принципе, если обмотки соединены "треугольником".


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.11.2014, 12:31
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



20 постов это ещё не флуд... icon_wink.gif
За заключительную точку, спасибо.
Полагаю, тему можно прикрыть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения