Автоматический запуск 3-фазного двигателя (3кВт)

Гость_Evgen66p_*
сообщение 18.11.2014, 8:55
Сообщение #1





Гости






Добрый день, уважаемые профессионалы-электрики и любители. Вопрос изъезженный дОсмерти, однако полноценного простого ответа на него нет.
Суть:
Как максимально просто запустить 3кВт-ный двигатель от однофазной сети с использованием пусковых и рабочих конденсаторов, в автоматическом режиме (без кнопочного поста). Например, задать управление включения и выключения двигателя релюшкой давления (скажем MDR 2/11 с разгрузкой компрессорной магистрали)?

На форуме уже пытались спрашивать, не могли правильно сформулировать вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.11.2014, 11:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....584962500721156


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 18.11.2014, 11:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Как вариант: ставим пускатель на мотор и реле времени на пусковые конденсаторы (контакт в разрыв ветки пусковых кондёров).
По команде извне одновременно включаются пускатель и РВ и с паузой в 1...5сек(подберёте по месту) реле времени выключается, отсоединяя пусковые конденсаторы. Также не помешает термореле.
Ёмкости: рабочие кондёры - 100-120мкФ
пусковые - 250-300мкФ (можно электролиты, но с малым временем пуска)
напряжение должно быть написано либо "250VАС" либо "400V". Не менее.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen66p_*
сообщение 18.11.2014, 12:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(Flash @ 18.11.2014, 11:20) *
Как вариант: ставим пускатель на мотор и реле времени на пусковые конденсаторы (контакт в разрыв ветки пусковых кондёров).
По команде извне одновременно включаются пускатель и РВ и с паузой в 1...5сек(подберёте по месту) реле времени выключается, отсоединяя пусковые конденсаторы. Также не помешает термореле.
Ёмкости: рабочие кондёры - 100-120мкФ
пусковые - 250-300мкФ (можно электролиты, но с малым временем пуска)
напряжение должно быть написано либо "250VАС" либо "400V". Не менее.

Вот, думаю самый достойный ответ! Спасибо.

Может подскажите тогда как правильно подобрать реле времени. (марка, модель, по возможности где преобрести. (яндексом пользоваться умею, было бы так просто, здесь вопросы не задавал бы)) Самое простое/дешевое, и чтобы отключение после задержки было без отключения на входящих контактах самого реле. (поясню: есть реле задержки времени, которые наоборот задерживают время отключения, после отключения на входе реле)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 18.11.2014, 15:53
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Это не реклама, просто с ними работаю, у них каталог удобный: http://shop.avselectro.ru/catalog/__6X02VOR.html
Реле можно с задержкой на включение, контакт должен быть перекидной. Питание=>пауза на пуск=>размыкание контакта, пускокондёров.
Есть реле многофункциональные - но они дороже простых.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.11.2014, 14:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый если разберешься как в автоматическом режиме включить выключит пускатель от своего датчика давления. То самый простой вариант ставишь пускатель типа ПМЛ и на тот пускатель покупаешь приставку реле времени. Работает очень надежно. Нюансы значит такие с той приставкой. Приставка нужна с задержкой при включении. Через нормально закрытый контакт вешаешь пусковой конденсатор, пускатель включился подал питание на конденсатор, на приставке контакт остается закрытым некоторое время ( задержка то у него при включении) через это пока закрытый контакт конденсатор пусковой подает сдвиг на АД. Время вышло он разомкнулся кондер пусковой откинул от двигуна. ВСЕ.
Приставку лучше купить ИЕК чем украинскую. Работают они обе нормально но китайская удобней крутилка в секундах разрисована украинская в буквах. Выглядит это так . Ну в смысле почитай что это есть. У нас в магазине стоила год назад 350 рублей. Да и не бери на много секунд, мне для запуска хватает на 3 секунды , только электролит полярный емкость с запасом. Бетономешалка запускается как в трехфазке.
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group374/good375

Ну лень мне схему рисовать. А насчет секунд там такая бяка чем меньше диапазон тем плавней регулировка. На работе у меня такая хрень управляет динамическим торможением на станках которые за смену тормозят тысячу раз.Режим работы у станка повторно кратковременный,ходят такие приставки при таком интенсивном режиме от двух до пяти месяцев. Китайские чуть дольше живут.На ссылке моей украинская приставка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.11.2014, 16:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Вы все все правильно говорите НО
мы имеем КОМПРЕССОРНУЮ нагрузку.мощность двигателя упадет процентов на 30 .
двигатель должен запускаться на ХХ , а уже потом отключать пусковой конденсатор.
Evgen66p решил собрать компрессор .

.назначение клапана.
когда компрессор накачает заданное давление , компрессор выключится.
сработает клапан и выпустит воздух с магистрали между компрессором и ресивером.
последующий пуск будет происходить на пустую трубу
надо добавить цепочку : нормально замкнутый контакт пускателя ---- катушка клапана. это я писал на другом форуме

берем реле ИЭК и

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.11.2014, 17:02
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.11.2014, 16:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



moshkarow, Я за идею а уж что там и как у человека ему видней. Лень мне рисовать а придумать можно все что нужно, но нужно знать все поподробней. А так это пустая трата времени.