Гость_автомаляр_* |
17.11.2014, 18:23
Сообщение
#1
|
Гости |
давно мучает один вопрос.
хочу сделать проводку от автомата в щитке в одно из помещений. хочу по обе стороны в комнате 8*4 поставить по две спаренные розетки о кинуть к ним от коробки провод на 2,5мм.кв, а до коробки протянуть провод 3*4мм.кв. Подключать по розеткам буду нагрузку когда как, но не меньше 5квт. Думаю что провода от коробки должно хватить. Автомат поставлю на 40А Правильно я рассчитал такой вариант схемы. Помещение для покраски сушки инфракрасными излучателями. |
|
|
|
17.11.2014, 18:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если должны устанавливаться обычные розетки на 16 А, то и автомат должен быть на 16 А следовательно кабель 2,5 мм.кв под защитой автомата не больше 16А. Если одновременно включите 5 кВт нагрузки на одну линию, то будет срабатывать автомат поэтому рекомендую вам протянуть две линии 2,5 мм.кв под защитой двух автоматов на 16А, то есть разбить нагрузку на две линии.
|
|
|
18.11.2014, 5:42
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
18.11.2014, 7:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Искра, это что за таблица? Я вам таких таблиц нарисую в экселе штук 1200 за день. И из каждой будет выходить, что каждый раз нужно применять разные автоматы. Единственно расово верный вариант таблицы изображен в ПУЭ. При этом не забываем читать окружающий текст и вникать в поправочные коэффициенты. Поэтому, даже если для кабеля 3х2,5 можно взять формально 20-25 А, скорее всего, он где то пойдет в пучке, где то еще какой то коэффициент можно применить и смело получаем 16. Не забываем, что по ВТХ автомата он никогда не отключится при токах, ниже 1,13 номинала. А это уже для 16 го - 18,08А, для 20 го - 22,6А, а для 25 го - 28,25А
Shturman1, из за ВТХ автоматов даже если вы включите в розетки 5 кВт, автомат С16 отключится не сразу. Бытовые потребители - чаще всего работают после нагрева в повторно- кратковременном режиме. Поэтому, смело можно применять 16 Амперный автомат на обе линии. -------------------- |
|
|
|
Гость_автомаляр_* |
18.11.2014, 10:02
Сообщение
#5
|
Гости |
извиняюсь, но я ничего не понял из ваших рассуждений советов.
мне нужно в одну спаренную розетку подклучать от2 до 4 шт обогревателей SCARLETT SC-254 по 1400ват а могут быть варианты что по 2 обогревателя на каждую розетку ++ еще сверху 1-2 направлять мне один знакомый электрик сказал что не меньше 40Ам. нужно, а вы о какихто 16А говорите. Разве их хвати. |
|
|
18.11.2014, 10:18
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Бытовые потребители - чаще всего работают после нагрева в повторно- кратковременном режиме даёте гарантию что инфракрасные обогреватели будут работать в повторно-кратковременном режиме? Лично я, нет? Моё мнение такое. Ставите один автомат на 16 А тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на одной стороне комнаты, ставите второй автомат и тянете кабель 2,5 мм.кв к блоку розеток на другой стороне комнаты. Таким образом будет защищена проводка от перегрузки и ваши обогреватели будут работать нормально. Не забываем о дифзащите для розеточных линий, то есть об УЗО |
|
|
18.11.2014, 10:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну если ИК - то тогда совершенно соглашусь с Shturman1,
-------------------- |
|
|
|
18.11.2014, 12:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
мне нужно в одну спаренную розетку подклучать от2 до 4 шт обогревателей А как эта?... Через тройник?А на розеточке (хоть спаренной, хоть ещё не спаренной) не желаете надпись почитать про максимальный ток? Может быть 10А или 16А, бывало ещё и 6А. Цитата мне один знакомый электрик сказал что не меньше 40Ам Ход мыслей и рассуждений вашего знакомого нам неведомы, как и цели таких советов...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.11.2014, 12:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Тут надо бы ставить по блоку розеток на каждой стороне комнаты. В блок ставить 4 розетки. Розетки брать на 16 А. И имейте ввиду что спаренная (двойная розетка) расчитана на те же 16 А что и одинарная.
|
|
|
Гость_автомаляр_* |
18.11.2014, 15:19
Сообщение
#10
|
Гости |
Тут надо бы ставить по блоку розеток на каждой стороне комнаты. В блок ставить 4 розетки. Розетки брать на 16 А. И имейте ввиду что спаренная (двойная розетка) расчитана на те же 16 А что и одинарная. до меня трудно доходило понятие блок розеток, но вот ваш совет мне как то прояснил. Я так понял что лучше поставить несколько одиночных розеток чем одну спаренную. Так что получается, что в спаренную розетку нелся больше 16ампер, а если по отдельности то можно в каждую розетку 16Ам. Тогда сколько мне проводов нужно прокладывать. Что на каждую розетку отдельно и до коробки, а от нее можно 4кв.мм. провод. Мне сказали что этот провод 4мм выдержет ток больше 40Ампер и потому нужен автомат не меньше 40ампер. |
|
|
|
18.11.2014, 15:39
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Я так понял что лучше поставить несколько одиночных розеток чем одну спаренную именно Цитата Тогда сколько мне проводов нужно прокладывать к каждому блоку от щитка один кабель 3х2,5. В блоке розетки соединяються шлейфом (от одного к другому) Цитата Мне сказали что этот провод 4мм выдержет ток больше 40Ампер и потому нужен автомат не меньше 40ампер. Максимальный ток для кабеля 4 мм.кв. по меди составляет 38 А при прокладке в воздухе. при этом автомат должен быть не больше 32 А |
|
|
18.11.2014, 16:50
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Но на каждую линию автоматик 16А
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|