Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проблема с качеством напряжения!

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.11.2014, 11:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Суть проблемы такова, питание серверов идет от онлайнового ИБП, в какое то время начались периодические, не связанные по времени переходы UPS серверов на работу от аккумуляторов и обратно, причем ни всех, а каких то отдельных, сам же основной ИБП ошибок не выдает. Был подключен анализатор качества энергии, который зафиксировал кратковременные всплески напряжения от 205В до 256В на доли миллисекунд, с изменением частоты от 49,6 до 50,7 Гц, причем такие искажения по всем трем фазам. Какие причины могут наводить такие искажения и как с этим бороться??? возмущения возникают нерегулярно и в разное время суток....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.11.2014, 12:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



чудес не бывает! 205В это уже не совсем гуд. Посмотрите настройки основного ИБП и включен ли он вообще (может он работает по внутреннему байпасу). По сути основной должен отфильтровать все что можно и выдать чистое напряжение без гармоник (ИБП основной с 2ым преобразованием?). А если гармоник нет то и нелинейная нагрузка особых помех не создаст. Посмотрите настройки серверных ИБП возможно для них 205 это уже порог срабатывания по низкой границе. Ну и наконец что просаживает питание до 205 вольт? Может нагрузка превышает мощность ИБП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 18.11.2014, 10:19
Сообщение #3





Гости







Основной ИБП с двойным преобразованием, мощностью 300 кВА, максимальная нагрузка достигает до 90 кВА, работает по нормальной схеме выпрямитель - инвертор, переключений на байпас в логах не зафиксировано. На серверных ИБП настройки довольно расширенные от 180 В до 260, единственное на что я там обратил внимание, частота в настройках стоит на АВТО, а на некоторых вообще нет настройки частоты...
Получается, что с основного ИБП выходит качественное "хорошее" напряжение на секции бесперебойного питания и дальше его что то искажает, к сети бесперебойного питания подключены помимо серверов, рабочие места, компьютеры, оргтехника.

Сообщение отредактировал savelij® - 21.11.2014, 11:39
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.11.2014, 5:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Блин, честно говоря, интересная ситуация... Начнем с того что 205 быть не должно. Даже если сеть плохая. Основной ИБП должен поднять до 220 или перейти на байпас или батареи. Думаю отсюда и надо плясать. Пусть даже в серверных настройки и стоят от 180, но на выходе они стремятся 220 (ну или 230, 240), а так как вытянуть не получается вот и начинают сосать с АКБ. И еще момент, если шалят не один а несколько, значит у них общая точка отказа т.е. получается проблема Основной ИБП - сеть до серверных ИБП. Мож кандей какой к бесперебойнику подцеплен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 20.11.2014, 9:49
Сообщение #5





Гости






Цитата(push @ 19.11.2014, 5:32) *
Блин, честно говоря, интересная ситуация...


Скрыто... (адм.)


Вот часть лога с анализатора, параметры: частота (средняя, максимальная, минимальная), напряжение фаза А (среднее, максимальное, минимальное) напряжение АВ и так далее.... с интервалом в одну минуту



а вот часть лога мгновеных аномалий напряжения, фаза, повышение/понижение, время, продолжительность в секундах, величина

Сообщение отредактировал savelij® - 21.11.2014, 11:38
Причина редактирования: простыня убрана под спойлер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 21.11.2014, 7:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Вот это уже наглядно. Вопрос в какой точке измерялось? Если до основного ИБП (ввод в здание) очень похоже что ноль плохой, хотя если учесть что падает и фазное и линейное то это уже город такое дает. А если после основного ИБП, думаю однозначно ИБП неисправен. Не должен он выдавать такие характеристики. Машина очень умная и при любом отклонении стремится восстановить норму, если не получается однозначно выдаст ошибку. И еще момент анализатор поверенный? Хотя если реагируют серверные ИБП похоже на правду. Наглядней бы графики посмотреть. Во всяком случае проверьте нолики и, если ИБП модульный можно попробовать модули вытащить и назад воткнуть, могет разъем какой нить шалить. Если карта на ИБП сетевая имеется поглядите на компе что рисует.
Теперь такой момент (я конечно в такие подробности не вдавался, могу и ошибаться. Если кто есть из теоретиков, поправьте). Анализатор выдает пики (максимум и минимум) и вычисляет среднее значение. Мало того прибор цифровой и у него есть дискретность снятия показаний. Судя по длительности 0,02 сек это как раз период синусоиды. Возможно ИБП так и должен работать. За период измеряет отклонение от нормы потом эти отклонения выравнивает.
Все что написал, это мои размышления т.е. не есть факт. Возможно и натолкнут на какую нить мысль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 21.11.2014, 10:38
Сообщение #7





Гости







Эти логи как раз после ИБП, сколько ни пробовал замерять то что дает город, все чисто, просто идеальное напряжение, ни всплесков ни искажений. Были у городских сетей отключения кратковременные, ИБП с задачей справился, отработал как положено, перешел на батарею, потом после восстановления вернулся обратно, серверные ИБПшки не почуствовали ничего. К сожалению, не имею возможности к сетевой карте ИБП подобраться, обслуживанием занимается подрядная организация, которая находится в другом городе и приезжает раз в 3 месяца на ТО, снимают историю, но что то ответа нам никакого не дает... Насчет анализатора, ну конечно ни поверенный, старенький, нашли хотя бы что то анализировать, по крайней мере время совпадаtт когда сервера ругаются и анализатор аномалии выдает. А вообще, щас постараюсь обрисовать полную картину нашей сети и вот сегодняшнее ночное нарушение в работе. Имееем 2 главных щита бесперебойного питания (ГЩБП-1, ГЩБП-2), каждый запитан с отдельного ИБП (ИБП-1, ИБП-2) мощностью 300 кВА каждый, запитаных также с разных вводов, нагрузка на ИБП -1 в дневное время примерно 60 кВА, ИБП-2 20 кВА, ночью значительно меньше (а в основном все аномалии в ночное время). Идем дальше, с ГЩБП - 1 и ГЩБП - 2 по двум вводам (основной, резервный ввод) подается на щит бесперебойного питания (ЩБП), состоящий из двух систем шин ( с которых уже отдельными автоматами уходит питание на серверные ИБП), и двух ТАВРов, основной ввод для обоих систем шин от ГЩБП - 1, т.е. с ИБП - 1. Так вот, сегодняшняя ситуация, ночью начинают поступать сообщения о переходах серверных УПСов на работу от батарей и обратно, ругания на некачественную сеть. Переключил на ТАВРе питание ОДНОЙ системы шин ЩБП на резервный ввод ( от ИБП - 2), вторая система шин осталась на основном (от ИБП - 1) и все ИБПшки серверные ( а питание на них шло и с обоих систем) успокоились, перешли на питание от сети. Утром вернул все на место, пока ничего не беспокоит, сеть качественная. Где подвох?! Серверные ИБП однофазные все, кроме одного самого мощного, трехфазный на 20 кВт, кстати самое первое сообщение и пришло с него, что его чет ни удовлетворяет входное напряжение или частота. Читал, что в настройках ИБП есть настройка частоты и если она стоит на АВТО 50/60 Гц, то ИБПшки ругаются и надо выставлять 50 Гц. Может так нарушить сеть, этот 20 кВт-ный упс, переходя на батареи и потом обратно, туда сюда?

Сообщение отредактировал savelij® - 21.11.2014, 11:38
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 21.11.2014, 11:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ИБП ругались все, или именно те которые потом сели на резервную систему шин?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.11.2014, 12:29
Сообщение #9





Гости






Цитата(push @ 21.11.2014, 11:14) *
ИБП ругались все, или именно те которые потом сели на резервную систему шин?

Сообщения ни от всех ИБП приходят, из тех которые присылали, были и те которые перешли на резервную систему шин и те которые остались на основной...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 10:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены