Natacha
сообщение 25.11.2014, 11:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 42653



Здравствуйте! Подскажите какое УЗО ( номиналы ) можно поставить на вводе в частный дом и нужно ли его подключать к контуру заземления? Ввод - 380 В, 15 кВт, вводной автомат 25 А. Второй вопрос - какую постоянную нагрузку ( А, кВт ) может выдержать четырёхжильный алюминиевый кабель АВВГ 4х16 мм2 проложенный в земле ( ввод в дом около 10 м )?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 25.11.2014, 12:24
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269




УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток следует выбрать исходя из нагрузки и целей. Если УЗО более никаких нет в схеме питания, то не более 30 мА на вводе. На УЗО следует завести ноль для его работоспособности. Земля вроде как не подключается к УЗО... icon_confused.gif

Кабель АВВГ 4х16 по ГОСТ Р50571.5.5.52-2011 выдержит 53А (34 кВт активной нагрузки).

Сообщение отредактировал savelij® - 25.11.2014, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.11.2014, 13:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Коляныч @ 25.11.2014, 12:24) *
УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А,
равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natacha
сообщение 25.11.2014, 14:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 42653



т.е. я ставлю на вводе четырехполюсное УЗО на 32А -30мА ( 30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт) , также нужно будет поставить УЗО на ванную комнату, группу розеток ( если да, то какие ). Поясните еще, какое УЗО должно срабатывать первым. Или как я понимаю, УЗО которое стоит на вводе защищает только от пожара, от возгорания проводки, а УЗО которые установлены на конкретные объект ( стиралка, бойлер ), защищают от поражения эл. током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.11.2014, 14:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.11.2014, 14:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Natacha, а Вы сами собираетесь щит собирать? Может стоит привлечь к этому человека не сильно далёкого от темы?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2014, 16:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Natacha @ 25.11.2014, 15:28) *
30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт

30 мА - не зависит от нагрузки, это максимальный ток, прохождение которого допустит УЗО, если сунете пальцы в розетку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natacha
сообщение 25.11.2014, 16:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 42653



Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 25.11.2014, 16:57
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 15:33) *
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА

Если линии короткие и на каждую УЗО-тогда вообще 10 мА можно поставить, ещё лучше будет.

Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ведь УЗО отключает только ток утечки, номинальный ток контактов 25 А у него. Автомат может при 29 А ещё час работать (характеристика автоматов акти 9 от шнайдера). Корпус не поплавится? Не лучше ли взять УЗО следующий по номиналу-32 А?

Цитата(Natacha @ 25.11.2014, 17:45) *
Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки.

1) Ток утечки УЗО (и его тип) зависит от характеристик нагрузки (как прикинуть читайте пункт ПУЭ 7.1.83).
2) Номинальный ток УЗО зависит от номинального тока автомата, который защищает кабель от щита до нагрузки. Считаю, что он должен быть выше номинального тока выключателя на одну ступень.
3) Автоматы обязаны быть в щите для защиты всех отходящих кабелей!
4) Номинальный ток автомата зависит от характеристик нагрузки (потребляемый ток)
5) Вместо связки УЗО+автомат можно применить ДИФ.Автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
Сначала по крайней мере нарисуйте схему в пэинте и скиньте на форум.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.11.2014, 17:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Коляныч @ 25.11.2014, 16:57) *
Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала?
Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал
Цитата
равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natacha
сообщение 25.11.2014, 20:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 42653



Всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 26.11.2014, 13:50
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 18:15) *
Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал

НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.11.2014, 14:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Коляныч @ 26.11.2014, 13:50) *
НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано?
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 26.11.2014, 15:10
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(haramamburu @ 26.11.2014, 15:23) *
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?

Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано?

Сообщение отредактировал Коляныч - 26.11.2014, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 15:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9167
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Коляныч @ 26.11.2014, 17:10) *
Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано?

Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 26.11.2014, 15:41
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Костян челябинский @ 26.11.2014, 16:27) *
Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя.

Не поленился, позвонил в шнайдер. Вы оказались правы (: Номинальный ток должен быть равен либо больше номинала.
Хотя...одно дело шнайдер а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК.


Сообщение отредактировал Коляныч - 26.11.2014, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.11.2014, 16:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК
И в чём разница под кого подделка (?)... под ИЭК, АВВ или ещё кого?
Можете позвонить и другим производителям, ответ будет тот же.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.11.2014, 20:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



на вводе обычно ставят узо для защиты от пожара, ток его выбирают не менее 100мА, иначе могут быть ложные срабатывания..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения