Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался(((

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.11.2014, 9:28
Сообщение #1





Гости






Доброе утро друзья подскажите пожалуйста какой нужен кабель (сечение) чтоб подключить 4 водонагревателя в каждом 3 тена по 2000 ват . у меня в сети 380 + ноль+земля. но по схеме тены подключаются 3 провода к фазам ф1 ф2 ф3 а другие конци от тенов в кучу и к нулю это получается питающий кабель (для 1 нагревателя) нужно подбирать как 6 кВт для 220в? меня смущает тот факт если взять 5 жильный кабель на 2.5 мм2(для 1 нагревателя) подключить 3 фазы по 3 проводам, а 3 нуля по одному проводу ноль не будет греться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.11.2014, 10:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Греться не будет. Берите на каждый нагреватель 5*2,5мм. Если тэны одинаковые можно к ним ноль рабочий не подключать. Тогда 4*2,5мм можно. Хотя можно и 1,5 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.11.2014, 10:14
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 27.11.2014, 11:04
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Не волнуйтесь, при равномерной загрузке фаз, как у вас, в нулевом проводе тока не будет совсем, теоретически там и провод не нужен.
Это если вы будете регулировать мощность нагрева отключением 1 или 2-х ТЭНов от фазных проводов - вот огда в нулевом проводе ток и пойдёт, но не будет превышать фазный.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.11.2014, 12:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Pantryk @ 27.11.2014, 10:14) *
Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, подключенных звездой нужно считать как трехфазная нагрузка в 6 кВт. За нулевой провод не беспокойтесь - там в нормальном режиме ток будет почти отсутствовать. Но вот если вы потом захотите запитать все от однофазного генератора с объединением трех фаз, то тогда в нулевом проводе и потечет ток в три раза больше фазного.


Спасибо за обьяснение выходит за общий кабель до распред щитка я могу взять 5х4мм и будет все хорошо? а от распред шитка 5х2.5 непосредственно к нагревателям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.11.2014, 13:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, нет, до щитка 10 кв.мм надо будет тянуть
4 водогрея по 6кВт - 24 кВт, расчетный ток не менее 36,36А, автомат не менее 40А получается и кабель - 10 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 27.11.2014, 14:40
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



ИМХО: лучше каждый обогреватель запитать отдельным кабелем 5х2,5 и поставить на каждый кабель свою защиту. По крайней мере при КЗ одного водонагревателя, остальные продолжат работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.11.2014, 15:21
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По поводу кабеля до распред щитка присоединяюсь к FRAERу. Единственное, что формально можно и 6 квадратов взять, но это идеальный вариант прокладки - в реальности лучше 10 квадрат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_А_*
сообщение 27.11.2014, 15:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 27.11.2014, 14:40) *
ИМХО: лучше каждый обогреватель запитать отдельным кабелем 5х2,5 и поставить на каждый кабель свою защиту. По крайней мере при КЗ одного водонагревателя, остальные продолжат работать.

так в том то и дело будет установлен щиток в котором общий 40а с УЗО а от него 4 по 10А так вот с ВРу до этого щитка интересует какой кабель нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 27.11.2014, 16:03
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Если в ВРУ отходящий автомат будет 50А, то кабель 5х10.
При длине до 80м падение напряжение будет до 2,5%.
Если длина больше, кабель нужно пересчитать.

6кВт - это 9А. Автоматы на обогреватели я бы поставил на 16А
И вводной я бы заменил на 50А.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 27.11.2014, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения