Ребята, всем привет!
Вопрос такой: можно ли в двойную розетку, подключенную к автомату 16А подключить одновременно духовой шкаф с номинальной мощностью 3,85кВт и холодильник 180 Вт? Или же этот духовой шкаф подключить вместе с варочной поверхностью 7,5 кВт к автомату на 32А? |
|
|
|
1.12.2014, 14:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Zlodey_gtn, можно в 16А, просто возможно иногда будет срабатывать. лучше отдельно для духового шкафа провести группу 16А при подключении через розетку или 20А, если будете заводить кабель напрямую
|
|
|
1.12.2014, 14:43
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
3,85кВт - это 17,5А. Розетка максимум выдерживает 16А. Поэтому духовой шкаф надо подключать напрямую. Автомат 20А, лучше 25А.
|
|
|
1.12.2014, 16:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Igor Kolomio, и сколько по времени духовка потребляет этот самый максимальный ток? Вы серьезно считаете, что за 10 минут при такой перегрузке розетка выгорит напрочь?
-------------------- |
|
|
|
1.12.2014, 17:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Розетка для электроплиты 25 А, 380 В Simon (Симон) арт. 48442-31 Simon: все для подключения электроплит http://www.diselec.ru/catalog/group-236.aspx
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.12.2014, 17:07 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.12.2014, 18:45
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Имхо - можно! 3,85кВт - это указана суммарная мощность всех нагревателей включенных одновременно. лично моя практика показывает что это почти не реально, пользоваться всеми тэнами сразу вряд ли кто будет. у меня духовка 3,5кВт эксплуатируется максимум на 2кВт, и то нагревается до 200 градусов за 10 мин..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
2.12.2014, 20:37
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 42728 |
Так с удовольствием провел бы линию с автоматом на 25А, только в щитке все слоты под автоматы уже заняты
Самое, что интересное, Яндекс говорит, что номинальная мощьность духовки 3,85кВт, однако, в брошурке об экономичности техники Бош к духовке фигурирует цифра 0,896кВт Розетка для электроплиты 25 А, 380 В Simon (Симон) арт. 48442-31 Simon: все для подключения электроплит http://www.diselec.ru/catalog/group-236.aspx Смысл в такой розетке, если придется имеющуюся разветвлять, т.к. еще холодос будет к ней подключен |
|
|
|
2.12.2014, 20:38
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Яндекс говорит, что номинальная мощьность духовки 3,85кВт, однако, в брошурке об экономичности техники Бош к духовке фигурирует цифра 0,896кВт И обе цифры могут быть правдой. 3,85 - максимальная мощность, а 0,9 - средняя за процесс приготовления. -------------------- |
|
|