Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42783 ![]() |
Собственно вопрос - имеем ДГ с АВР и как-бы необходимо защитить автоматом входную "городскую" линию но при его срабатывании ведь начнет запускаться ДГ и будет подано напряжение. В общем как тут правильно поступить - может есть какие автоматы с дополнительными контактами которые подключить таким образом чтобы при срабатывании вводного автомата блокировался запуск ДГ?
Сообщение отредактировал Ru1NNop - 4.12.2014, 21:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
входная линия защищается на городской ТП и при её отключении и должен заработать ДГ или про что вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42783 ![]() |
Вопрос в том ставить ли автомат в линию между ГРШ от которого береться "городская" линия и самим ДГ. Сейчас предыдущим электриком собрано так что напряжение подаеться на ДГ минуя предохранители напрямую с рубильника. Хочу понять в чем сакральный смысл такого тодключения и ставить ли в эту линию автомат и если ставить то какой.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.12.2014, 23:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
подаеться на ДГ хотели сказать на АВР ДГ наверно а расстояние от автомата да АВР какое? метра три? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42783 ![]() |
Да. "Город" на АВР ДГ подаеться от ГРШ минуя предохранители прямо с шин. Автомат предполагаеться поставить. Расстояние 5 метров в соседней комнате.
Сообщение отредактировал Ru1NNop - 5.12.2014, 8:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и эти 5 метров хотите защищать автоматом? зачем? единственное, имхо, зачем он нужен - отключения для ремонтов, чтобы в сети не обращаться, т.е. достаточно простого рубильника
если уж делать, то ставить нужно как до автомата, так и после, ибо при отключении именно городской линии не будет срабатывать включение ДГ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42783 ![]() |
Как бы хотелось защитить потому что ДГ имеет небольшую мощность и используеться только для питания циркуляционных насосов и еще по мелочи которые соответственно выведены в отдельную группу. Да и сечение кабеля к АВР ДГ в треть меньше того что идет к ГРШ. Удобство опять же - при ремонте ДГ не надо дергать общий рубильник. Вот и хочеться поставить автомат. Как - то так.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лишнее..имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |