Подключение дизель-генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение дизель-генератора |
9.1.2015, 2:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 43429 |
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную
|
|
|
|
9.1.2015, 8:40
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Dimidrol, схема неправильная. У вас Ввод 1 + Ввод 2 + Ввод от ДЭС? Или Ввод 1 от сети + Ввод 2 от ДЭС?
|
|
|
9.1.2015, 9:29
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Как вариант http://www.energysavecom.ru/images/Products/pic3.jpg (не сочтите за рекламу). Подключать между вводными панелями и распределительными.
|
|
|
9.1.2015, 10:24
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.1.2015, 11:21
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС ОБЯЗАТЕЛЬНО! должна быть механническая блокировка! Типа рубильник со стопором,блокирующим даже возможность включения рубильника ДЭС при включенном рубильнике любого из сетевых. Это при желательной электрической блокировке, но "ни каких АВР и контакторов, только в ручную" - наверно самое главное условие Т С |
|
|
Гость_эксперт_* |
9.1.2015, 12:10
Сообщение
#6
|
Гости |
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную называется без подъб...ок жить не можем два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности??? Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема |
|
|
9.1.2015, 12:17
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
называется без подъб...ок жить не можем два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности??? Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема Ну а почему нет то? Вот работал я на предприятии пищевой промышленности. Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает. И за первую категорию сети такие цены залупляют, что проще пару генераторов поставить. И что, тоже подъ..ки? А продукции прокисало на сотни тысяч, если холодильник в течении двух часов не перезапустить. Или если аварийка сразу на другой ввод не сможет перевести. Есть проблема, есть деньги на ее решение, ваша какая посторонняя разница, зачем это человеку? Есть что по теме - велькам, излагайте, нет - не надо и подъе..ть. -------------------- |
|
|
|
9.1.2015, 12:36
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
используйте ещё один "крест" для генератора после креста выбора вводов.
|
|
|
Гость_эксперт_* |
9.1.2015, 12:38
Сообщение
#9
|
Гости |
....Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает..... ............. нет - не надо и подъе..ть. вот именно = Такая вторая категория да кто вам запрещает ставьте хоть дюжину генераторов... вот только схему нужно заказывать там где положено если сам не можешь, а лезешь туда где не шаришь. ну да ладно, что там пищевая промышленность.... в каждом доме 2 категории нужно дизеля ставить и в ПУЭ это прописать ахинея какая-то или бред с.коб. а главное, навертеть такого, а потом ещё условие поставить = АВР и контакторы не предлагать...Только вручную - Мозгов не хватит каждый раз помнить, что когда нужно переключить. Короче - до беды рукой подать. И чему же ваш сайт то научить может? как создавать аварийную проблему. Да-а уж. |
|
|
9.1.2015, 12:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И чему же ваш сайт то научить может? как создавать аварийную проблему. Да-а уж. Может что-то попутали? Раздел называется "Для чайников", а посему и вопросы и обсуждения могут быть любые... Но и призывов "Делай как я!" тут не встречается. Так что, если есть мнение, высказывайтесь... и лучше по поставленному вопросу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.1.2015, 12:57
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
Гость_Гость_Dik_*_* |
9.1.2015, 14:20
Сообщение
#12
|
Гости |
для дальнейшей дискуссии, им можно уточнить, что себя представляет - : переключение происходит по схеме "крест" через рубильники: и принцип его работы
и еще, на схеме имеет место разрыва фазных проводников - это как можно понимать, как разделение нагрузки на основную (критическую) и не основную которую можно будет отключить при использовании маломощной ДЭС. Но, тогда зачем два переключателя между этими потребителями? |
|
|
9.1.2015, 14:42
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 43429 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2015, 14:56
Сообщение
#14
|
Гости |
Крест смотри внимательно
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2015, 15:02
Сообщение
#15
|
Гости |
трудно назвать эту схему что она пригодна для объектов со II категорией электронадёжности.
это просто не знаю что и для чего |
|
|
9.1.2015, 15:03
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Что с ним не так?
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2015, 15:08
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
9.1.2015, 15:39
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
9.1.2015, 15:58
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
исключает одновременное включение его на 2 направления. по ранней схеме не исключало -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.1.2015, 17:13
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:45 |
|