Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 ![]() |
Кто нибудь знает почему питание на автоматы должно подаваться на неподвижные контакты, а отходящие группы на подвижние и где об этом написано?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
В общем то это сделано для того, чтобы иметь возможность на всяких рубильниках обслуживать контакты в шарнире.
Про автоматы - не знаю. Есть автоматы, где четко прописывается верх-низ. Меня всегда учили, что питание пришло сверху, ушло вниз. Хотя при ремонте старого дома (50-е гг) было с точностью до наоборот на всем здании. |
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ПУЭ 3.1.6. "…При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. " Верхнее подключение, это как раз к неподвижному контакту и есть.
"…Меня всегда учили, что питание пришло сверху, ушло вниз" Такого требования нет! Есть рекомендации (во всяком случае, были) в каком-то ГОСТе и, возможно, в СНиПе. Номеров, естественно не помню, но точно знаю, что можно подводить снизу. Правда, сам всегда подводил кабели (и, вообще, силу) только сверху. Объясняется это просто: традиция. Требование ПУЭ и ГОСТов, приведенные выше, это тоже дань традиции: когда-то, когда были только рубильники, да не те, что вы видите сейчас, а те, которые можно увидеть в старых фильмах, наверное, в музеях (впрочем, не исключаю, что, в каких ни будь, богом и властью забытых районах и сейчас). Попробую описать эти рубильники: – это просто 4 полоски железа: 2 сверху, параллельно, 2 снизу – последовательно + рукоятка. Из нижних – верхняя, это подвижный контакт, который с помощью рукоятки может быть вставлен между двумя верхними (замкнут) или извлечен оттуда (разомкнут). Вот тут и зародилась традиция подводить напряжение сверху и включать что-либо, поднимая рукоятку. А это просто техника безопасности для подобных у-в: если рукоять упадет, то отключит (если подвести напряжение снизу, то упавшая рукоять включит) цепь. Естественно, несанкционированное отключение более безопасно, чем включение. А в автоматах подвижные контакты именно снизу. Однако, несмотря на выше сказанное, считаю, что силу, подводимую кабелем (проводом) нужно подключать только сверху. Просто для однообразия, что тоже является частью техники безопасности: при срочной переделке в шкафу иногда нет пробника, и, тогда, при подводе напряжения снизу, кому-то может стать "очень не очень". А зачем? Да, чуть не забыл. Я не зря написал "… силу, подводимую кабелем (проводом)…". Если подвод жесткой шиной, то требование "сверху" не всегда выполнимо. В этом случае "сверху" или " снизу" определяется конструктором, исходя из возможностей конструктива. Думаю, именно по этому в ГОСТе рекомендации, а не требования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Вопрос актуален для импортных автоматов. Встречел серии, например легранд, где рапределитетльную рейку с вилочными кнтактами можно поставить только снизу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Проверяли мы на "лабе" вариант с подключением автомата сверху и снизу при перегрузке и козе.
При подключении снизу (АП-50, 10А, 3,5 Iном) при козе ток размыкания был 38 - 39 А, тогда как при верхнем подключении - 35 - 36А. При перегрузке разницы нет. Опыт повторяли несколько раз. Делайте выводы. ![]() -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Господин "andrey357". Единственный АВ, который я встречал, с перемычкой, устанавливаемой снизу, это Legrand (не утверждаю, что других нет, просто – не встречал). Но уже давно пришел к выводу, что устанавливать эти перемычки – не следует. Да, разумеется, они значительно упрощают монтаж, но… Если потребителю (а я сейчас - потребитель), придется менять АВ (не важно, почему) то это проблема: нужно размонтировать весь ряд АВ, а сделать это на АВ, работающих 5-8 лет, сложнее, чем установить перемычки сразу. Впрочем, серьезные потребители в наших краях (армия, например), просто запрещают эти перемычки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Если потребителю (а я сейчас - потребитель), придется менять АВ (не важно, почему) то это проблема: нужно размонтировать весь ряд АВ,
Как раз когда защелка автомата снизу - как обычно, а гребенка сверху - заменить автмоат можно без проблем. Другое дело что модули автмоатов различаются на 0.5 мм по ширине и на 3-5мм по высоте. А по поводу проволочных перемычек на автоматы - тяжко зажимать по 2 провода - не нравиться мне контакт, особенно после 5-8 лет... |
![]() |
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Господин "andrey357". Поделитесь опытом, пожалуйста, расскажите, как заменить АВ, стоящий в ряду, скажем, 10 (или, хотя бы, 5-ти)АВ, если они (АВ) объединены гребенкой сверху. При этом, над и под АВ, на расстоянии 1-1,5см – короб монтажный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Господин "andrey357". Поделитесь опытом, пожалуйста, расскажите, как заменить АВ, стоящий в ряду, скажем, 10 (или, хотя бы, 5-ти)АВ, если они (АВ) объединены гребенкой сверху. При этом, над и под АВ, на расстоянии 1-1,5см – короб монтажны
Беда наших монтажников и проектировщиков - это тупая экономия. Считают модули и берут под них шкаф. Современные импортные шкафы спроектированы под ввода гибким кабелем. Если расключаться цельнотянутым - то запас в объеме должен быть 30-40%. В вашем случае: полностью откручиваете верхкий зажимной винт. Отверткой вытаскиваете язычок крепежа автомата снизу и вытаскиваете автомат с проводом. Потом отключаете провод. Система может поскрипеть, потрещать, но выдерживает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
У АВВ есть новая серия автоматов S200 (201.202.203.204), которые можно вынимать из-под гребёнки без хруста, скрипа и треска.
Правда при подключении ввода только СНИЗУ. (вместо "сверху"). Пэ.Сэ. Примите поправку, вчера пришли эти автоматы, специально посмотрел. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
"Система может поскрипеть, потрещать, но выдерживает." Вы везучий. Лет 9-10 назад – попробовал. Больше не хочу. А с АВВ "S200" – пока не сталкивался. И уж точно не встречал ввод в шкаф гибким кабелем. Вот расключение в шкафу – всегда гибким проводом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Подключение питания сверху или снизу никак не влияет на отключающую способность автомата. Из известных мне автоматов только АП 50 должен подключаться сверху и никак иначе исходя из требований ТБ и ПУЭ
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.11.2006 Из: Кузбасс Пользователь №: 7475 ![]() |
Цитата(Flash) Проверяли мы на "лабе" вариант с подключением автомата сверху и снизу при перегрузке и козе.
При подключении снизу (АП-50, 10А, 3,5 Iном) при козе ток размыкания был 38 - 39 А, тогда как при верхнем подключении - 35 - 36А. При перегрузке разницы нет. Опыт повторяли несколько раз. Делайте выводы. ![]() помоему это элементарная погрешность и неболее того |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 9672 ![]() |
А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется. Никогда не встречал АВ с полупроводниковыми расцепителями, даже те АВ которые расчитаны на постоянный ток подключаютса как с низу так и с верху. |
![]() |
|
Гость_GLEN_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ответ прост.
У всех АВ есть дугогасительная решетка (медные пластины) кто открывал АВ видел так вот чтобы они работали правилно при КЗ (рвали дугу КЗ) которая в свою очередь не плавила контакты и подключают питание сверху а нагрузку снизу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Дак пластины решётки вроде расположены перпендикулярно дуге и без разници питание сверху или снизу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
Ответственной частью автоматов являются рабочие 2 и 3 и дугогасительные 10 контакты (рис. ).
Н Дугогасительные контакты предназначены для разрыва электрической цепи. Они так же, как и рабочие контакты, состоят из неподвижной и подвижной частей. При разрыве электрической цепи сначала размыкаются рабочие контакты. Цепь продолжает оставаться замкнутой через дугогасительные контакты. Затем дугогасительные контакты расходятся и разрывают электрическую цепь. Конструкция дугогасительных контактов несложна; их можно легко снимать и заменять. Автоматы, рассчитанные на малые значения токов, имеют только рабочие контакты. Для гашения дуги в автоматах служат дугогасительные решетки 11. Дуга рассекается пластинами дугогасительной решетки на мелкие дуги, которые легко охлаждаются и гаснут. Дугогасительные решетки выполняют из стальных пластин или изоляционного материала. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется Почему же теряется? Ток перегрузки протекая по биметаллической пластине так же её нагреет и она так же изогнется и так же отключит механизм свободного расцепления как и при подключении нагрузки снизу. Цитата Ответ прост. У всех АВ есть дугогасительная решетка (медные пластины) кто открывал АВ видел так вот чтобы они работали правилно при КЗ (рвали дугу КЗ) которая в свою очередь не плавила контакты и подключают питание сверху а нагрузку снизу Подключение нагрузки никак не влияет на отключающуюспособность автомата. Может Вы объясните каким образом ("неправильно") будет рваться дуга при подключении нагрузки сверху? Кроме того, в некоторых стандартных схемах Легранда и АВВ у модульных щитков питание на ввод подается сверху, затем с нижних контактов вводного АВ через гребенку распределяется по группам. А отходящие провода подключаются на верхние клеммы групповых автоматов. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
Подключение нагрузки никак не влияет на отключающую способность автомата????
Влияет. В водном случае динамические силы будут препятствовать расхождению контактов, а в другом помогать. Следствие время отключения тока КЗ. А что касается шкафов LEGRAND то, что Вы видели - самоделка умельцев с рынка. Эта фирма не комплектует свои шкафы коммутационными аппаратами. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |