Подключение АВ

Как Вы понимаете выражение "КАК ПРАВИЛО" в пункте ПУЭ 3.1.6
Как Вы понимаете выражение "КАК ПРАВИЛО" в пункте ПУЭ 3.1.6
Подключение к сети только к неподвижным контактам [ 2 ] ** [22.22%]
Подключение к сети куда удобнее [ 0 ] ** [0.00%]
Подключение к сети согласно паспорта АВ или рекомендации производителя [ 7 ] ** [77.78%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать 
Мегавольт
сообщение 31.1.2007, 12:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Кто нибудь знает почему питание на автоматы должно подаваться на неподвижные контакты, а отходящие группы на подвижние и где об этом написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 31.1.2007, 18:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



В общем то это сделано для того, чтобы иметь возможность на всяких рубильниках обслуживать контакты в шарнире.
Про автоматы - не знаю. Есть автоматы, где четко прописывается верх-низ.

Меня всегда учили, что питание пришло сверху, ушло вниз. Хотя при ремонте старого дома (50-е гг) было с точностью до наоборот на всем здании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 1.2.2007, 2:20
Сообщение #3





Гости






ПУЭ 3.1.6. "…При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. " Верхнее подключение, это как раз к неподвижному контакту и есть.
"…Меня всегда учили, что питание пришло сверху, ушло вниз" Такого требования нет! Есть рекомендации (во всяком случае, были) в каком-то ГОСТе и, возможно, в СНиПе. Номеров, естественно не помню, но точно знаю, что можно подводить снизу. Правда, сам всегда подводил кабели (и, вообще, силу) только сверху. Объясняется это просто: традиция. Требование ПУЭ и ГОСТов, приведенные выше, это тоже дань традиции: когда-то, когда были только рубильники, да не те, что вы видите сейчас, а те, которые можно увидеть в старых фильмах, наверное, в музеях (впрочем, не исключаю, что, в каких ни будь, богом и властью забытых районах и сейчас). Попробую описать эти рубильники: – это просто 4 полоски железа: 2 сверху, параллельно, 2 снизу – последовательно + рукоятка. Из нижних – верхняя, это подвижный контакт, который с помощью рукоятки может быть вставлен между двумя верхними (замкнут) или извлечен оттуда (разомкнут). Вот тут и зародилась традиция подводить напряжение сверху и включать что-либо, поднимая рукоятку. А это просто техника безопасности для подобных у-в: если рукоять упадет, то отключит (если подвести напряжение снизу, то упавшая рукоять включит) цепь. Естественно, несанкционированное отключение более безопасно, чем включение. А в автоматах подвижные контакты именно снизу. Однако, несмотря на выше сказанное, считаю, что силу, подводимую кабелем (проводом) нужно подключать только сверху. Просто для однообразия, что тоже является частью техники безопасности: при срочной переделке в шкафу иногда нет пробника, и, тогда, при подводе напряжения снизу, кому-то может стать "очень не очень". А зачем? Да, чуть не забыл. Я не зря написал "… силу, подводимую кабелем (проводом)…". Если подвод жесткой шиной, то требование "сверху" не всегда выполнимо. В этом случае "сверху" или " снизу" определяется конструктором, исходя из возможностей конструктива. Думаю, именно по этому в ГОСТе рекомендации, а не требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.2.2007, 6:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Вопрос актуален для импортных автоматов. Встречел серии, например легранд, где рапределитетльную рейку с вилочными кнтактами можно поставить только снизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 1.2.2007, 14:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Проверяли мы на "лабе" вариант с подключением автомата сверху и снизу при перегрузке и козе.
При подключении снизу (АП-50, 10А, 3,5 Iном) при козе ток размыкания был 38 - 39 А, тогда как при верхнем подключении - 35 - 36А.
При перегрузке разницы нет. Опыт повторяли несколько раз.
Делайте выводы. icon_cool.gif


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 4.2.2007, 0:17
Сообщение #6





Гости






Господин "andrey357". Единственный АВ, который я встречал, с перемычкой, устанавливаемой снизу, это Legrand (не утверждаю, что других нет, просто – не встречал). Но уже давно пришел к выводу, что устанавливать эти перемычки – не следует. Да, разумеется, они значительно упрощают монтаж, но… Если потребителю (а я сейчас - потребитель), придется менять АВ (не важно, почему) то это проблема: нужно размонтировать весь ряд АВ, а сделать это на АВ, работающих 5-8 лет, сложнее, чем установить перемычки сразу. Впрочем, серьезные потребители в наших краях (армия, например), просто запрещают эти перемычки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 4.2.2007, 14:03
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Если потребителю (а я сейчас - потребитель), придется менять АВ (не важно, почему) то это проблема: нужно размонтировать весь ряд АВ,

Как раз когда защелка автомата снизу - как обычно, а гребенка сверху - заменить автмоат можно без проблем. Другое дело что модули автмоатов различаются на 0.5 мм по ширине и на 3-5мм по высоте. А по поводу проволочных перемычек на автоматы - тяжко зажимать по 2 провода - не нравиться мне контакт, особенно после 5-8 лет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 7.2.2007, 0:24
Сообщение #8





Гости






Господин "andrey357". Поделитесь опытом, пожалуйста, расскажите, как заменить АВ, стоящий в ряду, скажем, 10 (или, хотя бы, 5-ти)АВ, если они (АВ) объединены гребенкой сверху. При этом, над и под АВ, на расстоянии 1-1,5см – короб монтажный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.2.2007, 6:54
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Господин "andrey357". Поделитесь опытом, пожалуйста, расскажите, как заменить АВ, стоящий в ряду, скажем, 10 (или, хотя бы, 5-ти)АВ, если они (АВ) объединены гребенкой сверху. При этом, над и под АВ, на расстоянии 1-1,5см – короб монтажны

Беда наших монтажников и проектировщиков - это тупая экономия.
Считают модули и берут под них шкаф. Современные импортные шкафы спроектированы под ввода гибким кабелем. Если расключаться цельнотянутым - то запас в объеме должен быть 30-40%.
В вашем случае: полностью откручиваете верхкий зажимной винт. Отверткой вытаскиваете язычок крепежа автомата снизу и вытаскиваете автомат с проводом. Потом отключаете провод. Система может поскрипеть, потрещать, но выдерживает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 7.2.2007, 13:33
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



У АВВ есть новая серия автоматов S200 (201.202.203.204), которые можно вынимать из-под гребёнки без хруста, скрипа и треска.
Правда при подключении ввода только СНИЗУ.
(вместо "сверху").
Пэ.Сэ. Примите поправку, вчера пришли эти автоматы, специально посмотрел.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 9.2.2007, 3:32
Сообщение #11





Гости






"Система может поскрипеть, потрещать, но выдерживает." Вы везучий. Лет 9-10 назад – попробовал. Больше не хочу. А с АВВ "S200" – пока не сталкивался. И уж точно не встречал ввод в шкаф гибким кабелем. Вот расключение в шкафу – всегда гибким проводом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 10.2.2007, 18:02
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Подключение питания сверху или снизу никак не влияет на отключающую способность автомата. Из известных мне автоматов только АП 50 должен подключаться сверху и никак иначе исходя из требований ТБ и ПУЭ


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженерюга
сообщение 28.2.2007, 6:30
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 8.11.2006
Из: Кузбасс
Пользователь №: 7475



Цитата(Flash)
Проверяли мы на "лабе" вариант с подключением автомата сверху и снизу при перегрузке и козе.
При подключении снизу (АП-50, 10А, 3,5 Iном) при козе ток размыкания был 38 - 39 А, тогда как при верхнем подключении - 35 - 36А.  
При перегрузке разницы нет. Опыт повторяли несколько раз.
Делайте выводы. icon_cool.gif

помоему это элементарная погрешность и неболее того
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
максимыч
сообщение 23.10.2007, 23:05
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 9672



А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.10.2007, 10:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(максимыч @ 23.10.2007, 23:05) *
А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется.

Никогда не встречал АВ с полупроводниковыми расцепителями, даже те АВ которые расчитаны на постоянный ток подключаютса как с низу так и с верху.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GLEN_*
сообщение 31.10.2007, 1:03
Сообщение #16





Гости






Ответ прост.
У всех АВ есть дугогасительная решетка (медные пластины) кто открывал АВ видел
так вот чтобы они работали правилно при КЗ (рвали дугу КЗ) которая в свою очередь не плавила контакты и подключают питание сверху а нагрузку снизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 31.10.2007, 13:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Дак пластины решётки вроде расположены перпендикулярно дуге и без разници питание сверху или снизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GLEn
сообщение 31.10.2007, 18:18
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



Ответственной частью автоматов являются рабочие 2 и 3 и дугогасительные 10 контакты (рис. ).
Прикрепленное изображение
Назначение рабочих контактов длительно пропускать электрический ток. На разрыв цепи (выключение) они не рассчитаны. Подвижный контакт собран из тонких упругих пластин, обеспечивающих плотное прижатие его к неподвижному контакту. Рабочие контакты обычно изготовляют из меди или латуни; чтобы эти металлы не окислялись на воздухе, контакты серебрят.


Н Дугогасительные контакты предназначены для разрыва электрической цепи. Они так же, как и рабочие контакты, состоят из неподвижной и подвижной частей. При разрыве электрической цепи сначала размыкаются рабочие контакты. Цепь продолжает оставаться замкнутой через дугогасительные контакты. Затем дугогасительные контакты расходятся и разрывают электрическую цепь. Конструкция дугогасительных контактов несложна; их можно легко снимать и заменять. Автоматы, рассчитанные на малые значения токов, имеют только рабочие контакты. Для гашения дуги в автоматах служат дугогасительные решетки 11. Дуга рассекается пластинами дугогасительной решетки на мелкие дуги, которые легко охлаждаются и гаснут. Дугогасительные решетки выполняют из стальных пластин или изоляционного материала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 1.11.2007, 17:26
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
А как насчёт теплового расцепителя в АВ, который работает в норме только при подходящем питании сверху? Иначе весь смысл АВ при перегрузке просто теряется

Почему же теряется? Ток перегрузки протекая по биметаллической пластине так же её нагреет и она так же изогнется и так же отключит механизм свободного расцепления как и при подключении нагрузки снизу.
Цитата
Ответ прост.
У всех АВ есть дугогасительная решетка (медные пластины) кто открывал АВ видел
так вот чтобы они работали правилно при КЗ (рвали дугу КЗ) которая в свою очередь не плавила контакты и подключают питание сверху а нагрузку снизу

Подключение нагрузки никак не влияет на отключающуюспособность автомата.
Может Вы объясните каким образом ("неправильно") будет рваться дуга при подключении нагрузки сверху?

Кроме того, в некоторых стандартных схемах Легранда и АВВ у модульных щитков питание на ввод подается сверху, затем с нижних контактов вводного АВ через гребенку распределяется по группам. А отходящие провода подключаются на верхние клеммы групповых автоматов.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GLEn
сообщение 1.11.2007, 23:13
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



Подключение нагрузки никак не влияет на отключающую способность автомата????

Влияет. В водном случае динамические силы будут препятствовать расхождению контактов, а в другом помогать.
Следствие время отключения тока КЗ.

А что касается шкафов LEGRAND то, что Вы видели - самоделка умельцев с рынка. Эта фирма не комплектует свои шкафы коммутационными аппаратами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения