Коллеги, добрый день!
На одном объекте специалист тех. надзора Заказчика по пожарной безопасности запретил устанавливать встроенные щиты для электрики и слаботочки в коридоре. Мотивирует СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа..... Что то мне подсказывает, что речь в данном пункте не про электрические шкафы. Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата кроме шкафов для коммуникаций так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело. Получается даже самый плохонький пластиковый модульный бокс нельзя в коридоре повесить если он наружный? Ранее всегда так делал... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Получается даже самый плохонький пластиковый модульный бокс нельзя в коридоре повесить если он наружный? Нам пожарники за такое сразу замечание лепят. Хотя если наружный щиток будет где-то в уголку коридора размещен, то прокатывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация. Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено. специалист тех. надзора Заказчика Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
опять таки предположение - не нарушено, думается речь о том же прямом участке в условиях ограниченной видимости для того, чтобы покинуть здание, иначе через метр в дыму можно натыкаться на какие-то непонятные выступы и 2 метра наверно про это же
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело. Я тоже цепляюсь за слово "коммуникаций", но здесь получается скользкий момент, которым тычет инспектор. Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. А так его рассуждения следующие: Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом. А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация. Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено. Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство. Слава богу не комитет, хотя вопрос правильный). Это крупная коммерческая организация, имеющая в своем штате специалиста по пож. безопасности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не понял насчёт шкафов, т.е. не смотря на разрешение, инспектор запрещает любые встроенные шкафы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата А так его рассуждения следующие: Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом. Глупости!Не удивлюсь, если инспектор женского пола. С таким же успехом можно говорить о том, что до возникновения пожара, человек может копаться и в шкафу гидрантов(кранов) и прочих коммуникационных шкафов (в понимании инспектора) имеющими дверцы. И ещё насчёт понимания инспектором понятия коммуникации.... Цитата здесь получается скользкий момент, которым тычет инспектор. Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. Никакого "скользкого" момента нет и как раз всё с точностью до наоборот - если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии - в том числе и к шкафами инженерной коммуникации и как к науке, и как к любому способу передачи информации (в нашем случае эл.энергии, сигналов по слаботочке и т.д...).Так что..... указанный пункт испектором не запрещает использовать не выступающие шкафы для любого вида коммуникации. И пусть инспектор попытается доказать обратное! Его личное понимание в таких вопросах, никого не интересует..... Сообщение отредактировал Rezo - 27.1.2015, 21:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
......Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3? Да, сталкивался. Ответ пож арника, который инспектор: А мне по х.., что в вашем ПУЭ написано, в ПР РФ написано "действуют с..+ др акты действуют" ( в Вашем примере СП 2009года). Я с линейкой мерить сантиметры не буду, у меня папка в руках... В результате - хренов шкафчик вынесли на.. (извиняюсь за прозу монтажа), но заказчик и смотрящий живут дружно... Так что личное понимание (чьего-то надзора) переборет все существующие тех. требования и Ваши рассуждения, к сожалению... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
не понял насчёт шкафов, т.е. не смотря на разрешение, инспектор запрещает любые встроенные шкафы? Так точно. Его трактовку описал выше, про забытую открытую дверцу. Никакого "скользкого" момента нет и как раз всё с точностью до наоборот - если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии - в том числе и к шкафами инженерной коммуникации и как к науке, и как к любому способу передачи информации (в нашем случае эл.энергии, сигналов по слаботочке и т.д...). Так что..... указанный пункт испектором не запрещает использовать не выступающие шкафы для любого вида коммуникации. И пусть инспектор попытается доказать обратное! Его личное понимание в таких вопросах, никого не интересует..... Да действительно, все логично. Я тоже это понимал, но сформулировать правильно не мог. Rezo, а вот этот комментарий Цитата если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии вы из какого то документа взяли, или из опыта написали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_*) Так что личное понимание (чьего-то надзора) переборет все существующие тех. требования и Ваши рассуждения, к сожалению... Не всегда - и далеко не всегда, особенно в последние годы.Всё зависит только от Вашего руководства! Если Вашему руководству по тем или иным причинам не хочется (или не нужно) портить отношения с проверяющим, тогда говорят своим работникам типа:"Вася!... Сделай то, что этот дурак хочет!" В обратном случае инспектор останется ни с чем. У меня приходили "грозные" и говорили, что им не нравится. Даже писали в предписании. Потом через месяц приходили проверять выполнение и видели, что ровным счётом я ничего не сделал. На мой вопрос почему, отвечал, что работаю (стараюсь) строго по всем законным требованиям и положениям, а ваши требования (инспектора) не основаны на чём-либо. Вопросы сразу закрываются и после этого иногда слышу откровения, что тяжело стало инспекторам жить, зарплата на том же уровне, а работы только больше в виду сокращения сотрудников из ведомства. Дальше без комментариев. Однако!.... Обращаюсь к "гостю" - а вопрос автора разве был в том, что инспектор в любом случае будет прав? Автор спрашивает относительно своей ситуации, а форумчане рассуждают. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
о том же прямом участке в условиях ограниченной видимости .. иначе через метр в дыму можно натыкаться на какие-то непонятные выступы и 2 метра наверно про это же ![]() Я тоже цепляюсь за слово "коммуникаций", но ..Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. А так А какие еще коммуникации в здании кроме инженерных могут быть ? Может дорожно-транспортные ? Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. В общем случае встроенный шкаф - место хранения чего-либо, по сути кладовка и как правило набита горючим материалом. Кто помнит, такие кандейки устраивались на лестничных клетках под подоконниками (изначально для дров). Я застал время их ликвидации. Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2015, 23:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Rezo, а вот этот комментарий Это из совокупности всего!Цитата если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии вы из какого то документа взяли, или из опыта написали? Когда есть ограничения, тогда их обязательно указывают либо в жёсткой форме (обязан, необходимо, запрещено и т.п), либо в лёгкой форме (как правило, рекомендуется, желательно и т.п.). Если же не сказано ничего (нет совершенно никаких требований по ограничениям), тогда зачем из выдумывать? Ничего в Вашем пункте не сказано относительно каких коммуникаций идёт речь. Значит нет и никаких ограничений на вид коммуникации. А если нет ограничений на вид коммуникаций, тогда инженерная коммуникация как таковая любого ранга (типа), не подпадает под какой-либо запрет. Его (запрета) просто нет! Повторюсь - зачем выдумывать? Цитата(~Слава~) Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. А вот тут Вы в корне не правы - и как раз по указанному инспектором пункту.Не правы потому, что это просто некий встроенный шкаф (посуда, одежда, инструменты). И этот шкаф не является коммуникационным! Теперь понятно? Сообщение отредактировал Rezo - 27.1.2015, 23:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом. Вот пример типового эвакуационного пути: СП31-110 "п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности." И ничего, как-то "дверцы по лицу" не беспокоят ![]() ps Кстати, задайте проверяльщику вопрос - если ни в коридорах, ни на лестницах.. то где щиты ставить ? может в сортирах ? Возможно есть НД, обязующее щиты помещать исключительно в щитовое помещение ? Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2015, 23:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
] Вам не попадались коридоры попадались, опять же имхо - шкаф он сегодня выступает на 20 см, завтра на метр, со стенами сомневаюсь что такое будет на высоте не менее 2,2 м от пола И ничего, как-то "дверцы по лицу" не беспокоят ![]() лицу с таким ростом никакие дверцы не страшны ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Rezo,
во-первых с Вами , согласен. Так и есть: как работодатель захочет жить с надзором -так Вася и делает. во - вторых: вопрос был (в моем понимании) и по проверяльщикам: "сталкивались ли с такой ситуацией?". Расположение шкафов вопросов не вызывает, вся бодяга из-за того, что Кто-то начинает философствовать "мешает-не мешает", "шкаф-щит-шкафчик" и этот Кто-то к ПУЭ и др. правилам по энергетике имеет опосредственное отношение. И сколько бы вы не нарыли своей правоты и с пеной не доказывали , что так делать разрешено, допускается, запрета нет - этот Кто-то будет стоять на своем "дверцы лицу эвакуироваться мешают" Так что ТС самому решать на месте: какой пункт первым выполнять: пункт ПУЭ или пункт№1(кто прав) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. шкаф он сегодня выступает на 20 см, завтра на метр, со стенами сомневаюсь что такое будет Это какие-то NANO-шкафы? Толстеют понемногу ? лицу с таким ростом никакие дверцы не страшны Не страшны те, которые ниже 2,2м. А которые по норме - в яблочко ![]() СП в этой части мутноватое - коль "на высоте не менее 2,2 м", то проходу не мешает и оговорка "при этом не допускается уменьшение проходов" получается лишней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
А какие еще коммуникации в здании кроме инженерных могут быть ? Может дорожно-транспортные ? В этом то и все умозаключение проверяющего. Лично я понимаю, что кроме инженерных коммуникаций никаких других быть не может, но тогда почему не написать четко "инженерных коммуникаций". Вот эта не четкость и создает такие ситуации, как у меня. В общем случае встроенный шкаф - место хранения чего-либо, по сути кладовка и как правило набита горючим материалом. Кто помнит, такие кандейки устраивались на лестничных клетках под подоконниками (изначально для дров). Я застал время их ликвидации. С этим примером все становится логично. Шкаф может содержать горючие материалы, которые могут задымить эвакуационных проход. Поэтому шкафы даже во встроенном исполнении запрещены. Инженерные щиты/шкафы не содержат горючих материалов, поэтому встроенные разрешены т.к. задымить не могут и эвакуации не мешают. А вот тут Вы в корне не правы - и как раз по указанному инспектором пункту. Не правы потому, что это просто некий встроенный шкаф (посуда, одежда, инструменты). И этот шкаф не является коммуникационным! Теперь понятно? понятно ps Кстати, задайте проверяльщику вопрос - если ни в коридорах, ни на лестницах.. то где щиты ставить ? может в сортирах ? Возможно есть НД, обязующее щиты помещать исключительно в щитовое помещение ? Он предлагал убрать щиты в торец коридора, где нет последствий от открытой дверцы. И то, что это не центр нагрузок его не волнует. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 28.1.2015, 11:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |