Встроенные шкафы на путях эвакуации , Разрешаются ли?

~Слава~
сообщение 27.1.2015, 11:05
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Коллеги, добрый день!

На одном объекте специалист тех. надзора Заказчика по пожарной безопасности запретил устанавливать встроенные щиты для электрики и слаботочки в коридоре.
Мотивирует СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.

4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте менее 2м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Коридоры длиной более 60м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа.....


Что то мне подсказывает, что речь в данном пункте не про электрические шкафы.
Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.1.2015, 11:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
кроме шкафов для коммуникаций

так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 27.1.2015, 15:15
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Shturman1 @ 27.1.2015, 11:48) *
так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело.

Получается даже самый плохонький пластиковый модульный бокс нельзя в коридоре повесить если он наружный?
Ранее всегда так делал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 15:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.1.2015, 15:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Получается даже самый плохонький пластиковый модульный бокс нельзя в коридоре повесить если он наружный?

Нам пожарники за такое сразу замечание лепят.
Хотя если наружный щиток будет где-то в уголку коридора размещен, то прокатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2015, 17:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 27.1.2015, 15:18) *
получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато

А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация.
Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено.

Цитата(~Слава~ @ 27.1.2015, 11:05) *
специалист тех. надзора Заказчика

Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 18:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



опять таки предположение - не нарушено, думается речь о том же прямом участке в условиях ограниченной видимости для того, чтобы покинуть здание, иначе через метр в дыму можно натыкаться на какие-то непонятные выступы и 2 метра наверно про это же


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.1.2015, 20:28
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Shturman1 @ 27.1.2015, 11:48) *
так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело.


Я тоже цепляюсь за слово "коммуникаций", но здесь получается скользкий момент, которым тычет инспектор. Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. А так его рассуждения следующие: Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом.


Цитата(Олега @ 27.1.2015, 17:41) *
А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация.
Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено.

Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство.


Слава богу не комитет, хотя вопрос правильный). Это крупная коммерческая организация, имеющая в своем штате специалиста по пож. безопасности.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2015, 21:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не понял насчёт шкафов, т.е. не смотря на разрешение, инспектор запрещает любые встроенные шкафы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.1.2015, 21:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
А так его рассуждения следующие: Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом.
Глупости!
Не удивлюсь, если инспектор женского пола.
С таким же успехом можно говорить о том, что до возникновения пожара, человек может копаться и в шкафу гидрантов(кранов) и прочих коммуникационных шкафов (в понимании инспектора) имеющими дверцы.
И ещё насчёт понимания инспектором понятия коммуникации....
Цитата
здесь получается скользкий момент, которым тычет инспектор. Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно.
Никакого "скользкого" момента нет и как раз всё с точностью до наоборот - если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии - в том числе и к шкафами инженерной коммуникации и как к науке, и как к любому способу передачи информации (в нашем случае эл.энергии, сигналов по слаботочке и т.д...).
Так что..... указанный пункт испектором не запрещает использовать не выступающие шкафы для любого вида коммуникации.
И пусть инспектор попытается доказать обратное!
Его личное понимание в таких вопросах, никого не интересует.....

Сообщение отредактировал Rezo - 27.1.2015, 21:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.1.2015, 22:47
Сообщение #11





Гости






Цитата(~Слава~ @ 27.1.2015, 11:05) *
......Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3?

Да, сталкивался. Ответ пож арника, который инспектор: А мне по х.., что в вашем ПУЭ написано, в ПР РФ написано "действуют с..+ др акты действуют" ( в Вашем примере СП 2009года). Я с линейкой мерить сантиметры не буду, у меня папка в руках...
В результате - хренов шкафчик вынесли на.. (извиняюсь за прозу монтажа), но заказчик и смотрящий живут дружно...
Так что личное понимание (чьего-то надзора) переборет все существующие тех. требования и Ваши рассуждения, к сожалению...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.1.2015, 23:22
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(с2н5он @ 27.1.2015, 21:01) *
не понял насчёт шкафов, т.е. не смотря на разрешение, инспектор запрещает любые встроенные шкафы?


Так точно. Его трактовку описал выше, про забытую открытую дверцу.

Цитата(Rezo @ 27.1.2015, 21:47) *
Никакого "скользкого" момента нет и как раз всё с точностью до наоборот - если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии - в том числе и к шкафами инженерной коммуникации и как к науке, и как к любому способу передачи информации (в нашем случае эл.энергии, сигналов по слаботочке и т.д...).
Так что..... указанный пункт испектором не запрещает использовать не выступающие шкафы для любого вида коммуникации.
И пусть инспектор попытается доказать обратное!
Его личное понимание в таких вопросах, никого не интересует.....


Да действительно, все логично. Я тоже это понимал, но сформулировать правильно не мог.

Rezo, а вот этот комментарий
Цитата
если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии

вы из какого то документа взяли, или из опыта написали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.1.2015, 23:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
Так что личное понимание (чьего-то надзора) переборет все существующие тех. требования и Ваши рассуждения, к сожалению...
Не всегда - и далеко не всегда, особенно в последние годы.
Всё зависит только от Вашего руководства!
Если Вашему руководству по тем или иным причинам не хочется (или не нужно) портить отношения с проверяющим, тогда говорят своим работникам типа:"Вася!... Сделай то, что этот дурак хочет!"
В обратном случае инспектор останется ни с чем.
У меня приходили "грозные" и говорили, что им не нравится. Даже писали в предписании.
Потом через месяц приходили проверять выполнение и видели, что ровным счётом я ничего не сделал.
На мой вопрос почему, отвечал, что работаю (стараюсь) строго по всем законным требованиям и положениям, а ваши требования (инспектора) не основаны на чём-либо.
Вопросы сразу закрываются и после этого иногда слышу откровения, что тяжело стало инспекторам жить, зарплата на том же уровне, а работы только больше в виду сокращения сотрудников из ведомства.
Дальше без комментариев.
Однако!....
Обращаюсь к "гостю" - а вопрос автора разве был в том, что инспектор в любом случае будет прав?
Автор спрашивает относительно своей ситуации, а форумчане рассуждают.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2015, 23:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 27.1.2015, 18:32) *
о том же прямом участке в условиях ограниченной видимости .. иначе через метр в дыму можно натыкаться на какие-то непонятные выступы и 2 метра наверно про это же

Вам не попадались коридоры с выступами, какими-то зашитыми стояками труб, кабелей, проемы без дверей или с дверьми, теми же противопожарными ? И только прямые, вообще без поворотов?

Цитата(~Слава~ @ 27.1.2015, 20:28) *
Я тоже цепляюсь за слово "коммуникаций", но ..Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. А так

А какие еще коммуникации в здании кроме инженерных могут быть ? Может дорожно-транспортные ?

Цитата(~Слава~ @ 27.1.2015, 20:28) *
Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита.

В общем случае встроенный шкаф - место хранения чего-либо, по сути кладовка и как правило набита горючим материалом. Кто помнит, такие кандейки устраивались на лестничных клетках под подоконниками (изначально для дров). Я застал время их ликвидации.

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2015, 23:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.1.2015, 23:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Rezo, а вот этот комментарий
Цитата
если не указан конкретно тип запрещённых коммуникаций, тогда это относится к самому широкому пониманию этой терминологии

вы из какого то документа взяли, или из опыта написали?
Это из совокупности всего!
Когда есть ограничения, тогда их обязательно указывают либо в жёсткой форме (обязан, необходимо, запрещено и т.п), либо в лёгкой форме (как правило, рекомендуется, желательно и т.п.).
Если же не сказано ничего (нет совершенно никаких требований по ограничениям), тогда зачем из выдумывать?
Ничего в Вашем пункте не сказано относительно каких коммуникаций идёт речь.
Значит нет и никаких ограничений на вид коммуникации.
А если нет ограничений на вид коммуникаций, тогда инженерная коммуникация как таковая любого ранга (типа), не подпадает под какой-либо запрет.
Его (запрета) просто нет!
Повторюсь - зачем выдумывать?
Цитата(~Слава~)
Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита.
А вот тут Вы в корне не правы - и как раз по указанному инспектором пункту.
Не правы потому, что это просто некий встроенный шкаф (посуда, одежда, инструменты).
И этот шкаф не является коммуникационным!
Теперь понятно?

Сообщение отредактировал Rezo - 27.1.2015, 23:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2015, 23:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 27.1.2015, 20:28) *
И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом.

Вот пример типового эвакуационного пути:
СП31-110 "п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности."
И ничего, как-то "дверцы по лицу" не беспокоят icon_smile.gif

ps Кстати, задайте проверяльщику вопрос - если ни в коридорах, ни на лестницах.. то где щиты ставить ? может в сортирах ? Возможно есть НД, обязующее щиты помещать исключительно в щитовое помещение ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2015, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2015, 0:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 28.1.2015, 0:40) *
] Вам не попадались коридоры

попадались, опять же имхо - шкаф он сегодня выступает на 20 см, завтра на метр, со стенами сомневаюсь что такое будет

Цитата(Олега @ 28.1.2015, 0:51) *
на высоте не менее 2,2 м от пола



Цитата(Олега @ 28.1.2015, 0:51) *
И ничего, как-то "дверцы по лицу" не беспокоят icon_smile.gif

лицу с таким ростом никакие дверцы не страшны icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2015, 8:57
Сообщение #18





Гости






Rezo,
во-первых с Вами , согласен. Так и есть: как работодатель захочет жить с надзором -так Вася и делает.
во - вторых: вопрос был (в моем понимании) и по проверяльщикам: "сталкивались ли с такой ситуацией?". Расположение шкафов вопросов не вызывает, вся бодяга из-за того, что Кто-то начинает философствовать "мешает-не мешает", "шкаф-щит-шкафчик" и этот Кто-то к ПУЭ и др. правилам по энергетике имеет опосредственное отношение. И сколько бы вы не нарыли своей правоты и с пеной не доказывали , что так делать разрешено, допускается, запрета нет - этот Кто-то будет стоять на своем "дверцы лицу эвакуироваться мешают"
Так что ТС самому решать на месте: какой пункт первым выполнять: пункт ПУЭ или пункт№1(кто прав)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2015, 9:33
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 0:10) *
.. шкаф он сегодня выступает на 20 см, завтра на метр, со стенами сомневаюсь что такое будет

Это какие-то NANO-шкафы? Толстеют понемногу ?

Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 0:10) *
лицу с таким ростом никакие дверцы не страшны

Не страшны те, которые ниже 2,2м. А которые по норме - в яблочко icon_biggrin.gif Однако замечу - про дверки в НД ни звука.
СП в этой части мутноватое - коль "на высоте не менее 2,2 м", то проходу не мешает и оговорка "при этом не допускается уменьшение проходов" получается лишней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 28.1.2015, 11:45
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 27.1.2015, 23:40) *
А какие еще коммуникации в здании кроме инженерных могут быть ? Может дорожно-транспортные ?


В этом то и все умозаключение проверяющего. Лично я понимаю, что кроме инженерных коммуникаций никаких других быть не может, но тогда почему не написать четко "инженерных коммуникаций". Вот эта не четкость и создает такие ситуации, как у меня.

Цитата(Олега @ 27.1.2015, 23:40) *
В общем случае встроенный шкаф - место хранения чего-либо, по сути кладовка и как правило набита горючим материалом. Кто помнит, такие кандейки устраивались на лестничных клетках под подоконниками (изначально для дров). Я застал время их ликвидации.


С этим примером все становится логично. Шкаф может содержать горючие материалы, которые могут задымить эвакуационных проход. Поэтому шкафы даже во встроенном исполнении запрещены. Инженерные щиты/шкафы не содержат горючих материалов, поэтому встроенные разрешены т.к. задымить не могут и эвакуации не мешают.


Цитата(Rezo @ 27.1.2015, 23:43) *
А вот тут Вы в корне не правы - и как раз по указанному инспектором пункту.
Не правы потому, что это просто некий встроенный шкаф (посуда, одежда, инструменты).
И этот шкаф не является коммуникационным!
Теперь понятно?


понятно

Цитата(Олега @ 27.1.2015, 23:51) *
ps Кстати, задайте проверяльщику вопрос - если ни в коридорах, ни на лестницах.. то где щиты ставить ? может в сортирах ? Возможно есть НД, обязующее щиты помещать исключительно в щитовое помещение ?


Он предлагал убрать щиты в торец коридора, где нет последствий от открытой дверцы. И то, что это не центр нагрузок его не волнует.

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 28.1.2015, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены