Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор

MaG_GoD
сообщение 3.2.2015, 16:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 41052



Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ.
Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения?
Буду очень признателен за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2015, 18:04
Сообщение #2





Гости






Давайте для начала отделим белые яйца от мух и котлет.
Первый вопрос: на шинах 6 кВ - конечный потребитель, или предусматривается параллельная работа с энергосистемой? В первом случае считаете токи КЗ, выбираете защиты генератора из стандартного набора (ПУЭ в помощь), и всех проблем.
Второй случай куда сложнее. Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов. Здесь уже без привлечения квалифицированных проектировщиков не обойтись, информация с форума не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.2.2015, 10:06
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой

Без системы их тоже надо предусматривать, а то как же они в параллель работать будут. И еще даже сложнее, т.к. в случае с системой частотное регулирование будет выполнять система, а на генераторах отлько отдаваемую мощность поддерживать. А изолировано - все вопросы поддержания частоты и напряжения на потребителе - ваша забота.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.2.2015, 16:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость @ 3.2.2015, 19:04) *
...предусматривается параллельная работа с энергосистемой?

Синхронизация ДГУ с энергосистемой??? icon_eek.gif Это абсолютно бредовый случай, который не позволит делать ни одна энергосистема...

Сообщение отредактировал Ixtim - 4.2.2015, 16:26


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2015, 17:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ixtim, вы мало ДГУ видали в жизни. Я видел РДЭС с автоматом входа в синхронизм. И с прочими вещами.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.2.2015, 17:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



и что с того, что вы видели? чисто потролить? или читаете по диагонали?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2015, 18:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Как с чего? Вы говорите, что параллельная работа ДГУ с сетью бред и система не разрешит и т.д. и т.п. А я говорю, что не только разрешили. Но и работали. И по многу часов. Какой такой троллинг?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2015, 5:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 4.2.2015, 17:53) *
Ixtim, вы мало ДГУ видали в жизни. Я видел РДЭС с автоматом входа в синхронизм. И с прочими вещами.

Поддержу 100%! Видел даже не дизельный привод, а реактивные двигатели, отработавшие свой ресурс в воздухе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость интересно_*
сообщение 5.2.2015, 6:52
Сообщение #9





Гости






тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2015, 7:04
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) *
.... 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"?...

А об энергодефицитных регионах что-нибудь слышали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость интересно_*
сообщение 5.2.2015, 7:36
Сообщение #11





Гости






слышал ... 100% пустого трёпа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2015, 10:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Тот, с которым работал я: 2х2МВт. Резервная ДЭС для предприятия атомной промышленности для питания приемников особой группы. Т.н. третий ввод. Раз в полгода производится пуск и работа на сеть для проверки всех систем и проверки срабатывания автоматики. Ну и пробег иногда давать нужно и дизелям и электрической части.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.2.2015, 7:12
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 7:36) *
слышал ... 100% пустого трёпа

Это Вы совершенно напрасно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
millaelor
сообщение 7.2.2015, 13:54
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) *
тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...

Параллельная работа нужна для без прерывного питания.
У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2015, 21:02
Сообщение #15





Гости






Цитата(millaelor @ 7.2.2015, 13:54) *
У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт.

Да у него бред написан. И не МВт , а кВА. Сидит и хихикает, читая ответы 7 мудрецов ? Пусть хоть озвучит для каких целей такую мощь в параллель с системой запускать на постоянной основе, соляру эшелонами завозит будут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2015, 11:00
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 7.2.2015, 20:02) *
Да у него бред написан. И не МВт , а кВА. Сидит и хихикает, читая ответы 7 мудрецов ? Пусть хоть озвучит для каких целей такую мощь в параллель с системой запускать на постоянной основе, соляру эшелонами завозит будут?

А при чём там параллель С СИСТЕМОЙ? Просто в параллель... А слово "система" появилось во втором посте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaG_GoD
сообщение 13.2.2015, 10:31
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 41052



Господа, ситуация такая: 2 ДГУ 1650 кВа каждая являются основным источником электроэнергии для устанавливаемого высоковольтного оборудования. ДГУ 380/220В, оборудование 6кВ. Может кто сталкивался с такими трансформаторами (повышающими) на такую мощность?!
Возникла проблема что не можем приобрести такие трансформаторы. Если есть у кого информация о производителях ПОВЫШАЮЩИХ трансформаторов - дайте ссылку на них.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.2.2015, 12:41
Сообщение #18


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Трансформатор это обратимая штука. Берете обычный 6/0,4 и подключаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2015, 20:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(MaG_GoD @ 13.2.2015, 12:31) *
Если есть у кого информация о производителях ПОВЫШАЮЩИХ трансформаторов - дайте ссылку на них.

Это вопрос ПРОФЕССИОНАЛА? Куда котится мир?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.2.2015, 20:21
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2015, 19:02) *
Куда котится мир?

В энергетический коллапс.

Дело не в этом. Проблема в том, что в кадрах у профессионального менеджера MaG_GoD нет профессионала в области энергоэнергетики уровня техника.
Обезлюдевает отрасль...

А ответ могу сказать: Pantryk ответил абсолютно верно. Любой ТМ (ОМ) или ТМГ обратим и работает на повышение или понижение монопенисуально. icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2015, 20:23


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены