![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41052 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ. Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения? Буду очень признателен за помощь! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Давайте для начала отделим белые яйца от мух и котлет.
Первый вопрос: на шинах 6 кВ - конечный потребитель, или предусматривается параллельная работа с энергосистемой? В первом случае считаете токи КЗ, выбираете защиты генератора из стандартного набора (ПУЭ в помощь), и всех проблем. Второй случай куда сложнее. Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов. Здесь уже без привлечения квалифицированных проектировщиков не обойтись, информация с форума не поможет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой Без системы их тоже надо предусматривать, а то как же они в параллель работать будут. И еще даже сложнее, т.к. в случае с системой частотное регулирование будет выполнять система, а на генераторах отлько отдаваемую мощность поддерживать. А изолировано - все вопросы поддержания частоты и напряжения на потребителе - ваша забота. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...предусматривается параллельная работа с энергосистемой? Синхронизация ДГУ с энергосистемой??? ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 4.2.2015, 16:26 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ixtim, вы мало ДГУ видали в жизни. Я видел РДЭС с автоматом входа в синхронизм. И с прочими вещами.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
и что с того, что вы видели? чисто потролить? или читаете по диагонали?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как с чего? Вы говорите, что параллельная работа ДГУ с сетью бред и система не разрешит и т.д. и т.п. А я говорю, что не только разрешили. Но и работали. И по многу часов. Какой такой троллинг?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость интересно_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость интересно_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
слышал ... 100% пустого трёпа
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тот, с которым работал я: 2х2МВт. Резервная ДЭС для предприятия атомной промышленности для питания приемников особой группы. Т.н. третий ввод. Раз в полгода производится пуск и работа на сеть для проверки всех систем и проверки срабатывания автоматики. Ну и пробег иногда давать нужно и дизелям и электрической части.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 38143 ![]() |
тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову... Параллельная работа нужна для без прерывного питания. У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да у него бред написан. И не МВт , а кВА. Сидит и хихикает, читая ответы 7 мудрецов ? Пусть хоть озвучит для каких целей такую мощь в параллель с системой запускать на постоянной основе, соляру эшелонами завозит будут? А при чём там параллель С СИСТЕМОЙ? Просто в параллель... А слово "система" появилось во втором посте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41052 ![]() |
Господа, ситуация такая: 2 ДГУ 1650 кВа каждая являются основным источником электроэнергии для устанавливаемого высоковольтного оборудования. ДГУ 380/220В, оборудование 6кВ. Может кто сталкивался с такими трансформаторами (повышающими) на такую мощность?!
Возникла проблема что не можем приобрести такие трансформаторы. Если есть у кого информация о производителях ПОВЫШАЮЩИХ трансформаторов - дайте ссылку на них. Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Трансформатор это обратимая штука. Берете обычный 6/0,4 и подключаете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если есть у кого информация о производителях ПОВЫШАЮЩИХ трансформаторов - дайте ссылку на них. Это вопрос ПРОФЕССИОНАЛА? Куда котится мир? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Куда котится мир? В энергетический коллапс. Дело не в этом. Проблема в том, что в кадрах у профессионального менеджера MaG_GoD нет профессионала в области энергоэнергетики уровня техника. Обезлюдевает отрасль... А ответ могу сказать: Pantryk ответил абсолютно верно. Любой ТМ (ОМ) или ТМГ обратим и работает на повышение или понижение монопенисуально. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2015, 20:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:47 |
|
![]() |