Розетка в ванной комнате , Розетка в ванной комнате

Boom27
сообщение 16.2.2015, 21:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2015
Пользователь №: 44140



Всем привет! Нужен совет! На фото наша ванная комната. Бойлер висит прямо над ванной (в ногах), слева отверстие для розетки. Скажите, пожалуйста, опасно ли оставлять розетку в этом месте? Смеситель будет стоять в середине ванны (на фото внизу два отверстия).
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Boom27 - 16.2.2015, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 21:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



нет, нельзя, розетку (под защитой УЗО) разрешается в зоне 3, а это - не менее 60см от края ванной по горизонтали и/или 225см по вертикали...
как пример по зонам - рисунок ниже


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.2.2015, 21:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



неудачное место для котла, тем более для розетки..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 21:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Volt380 @ 16.2.2015, 21:35) *
неудачное место для котла, тем более для розетки..
Угу... если вдруг рухнет - то прямо в ванну... и еще, бойлер висит - гдето в зоне I, и какой там IP оного... ХЗ... сам не помню...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 16.2.2015, 23:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(haramamburu @ 16.2.2015, 20:34) *


А откуда такая интересная пояснительная схема ?


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 23:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Bodryi @ 16.2.2015, 23:01) *
А откуда такая интересная пояснительная схема ?
С интернетов icon_biggrin.gif
Просто наглядно представленные расстояния...

ЗЫ или есть "там" недочеты?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 17.2.2015, 0:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(haramamburu @ 16.2.2015, 22:18) *
ЗЫ или есть "там" недочеты?


Можно проверить с НД, но думаю что нет ) Спросил просто, может есть изданные такие НД с "веселыми картинками" ))


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 17.2.2015, 1:27
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Нельзя. Но если посмотреть на фото то вы наверное просто так спросили?))) Или всё таки перенесёте?))
А если не перенесёте то хоть шторкой что ли какой то оградите чтоб когда плескаться будете туда вода не брызгала. И обязательно УЗО на 10mA, ванну(если железная или чугунная) заземлите, и бойлер. НО не от PEN а от PE клемы в щитке этажном (если такая есть).
ИМХО от PEN проводников вообще в квартире очень опасно что то заземлять в случае аварии даже УЗО не спасёт!

Спасибо haramamburu за картинку, очень наглядно, взял себе на "вооружение".

Сообщение отредактировал razread - 17.2.2015, 2:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 17.2.2015, 9:10
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 990
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну это чудо вообще устанавливал человек далекий от элементарных понятий электробезопасности. Здесь Вам дают грамотные советы, но я уверен: Вы все оставите так. Печально.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 9:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Эта картинка из нерусских НТД. В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него. Но лучше делать по этой картинке, чем по нашим НТД.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2015, 10:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
...В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него.
Типа так?... icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 11:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну да. По РОССИЙСКИМ нормам - да. Запрета нет. Но здравомыслящие люди не опираются только на запреты НТД, но иногда и на здравый смысл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2015, 11:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 11:39) *
Но здравомыслящие люди ...
... жаль, что дизайнеры квартирных интерьеров не относятся к этой категории лиц...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 12:08
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нд с картинками ГОСТ Р 50571.11-96, просто картинки там не в перспективе, а в сечениях, но смысл тот же. И да, про раковины там нет, только про душевые кабины и ванны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2015, 12:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен к вопросу об установке водогрея в зоне1... Осталось только обеспечить требуемый IPХ4, подводку питания прямо через стену или с потолка и дифзащиту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 13:06
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



То, что требуется IPx4, не отменяет, что основная мера защиты в зоне 0,1,2 БСНН или ЗСНН. Вы же не собираетесь переделывать котел на 24В, а также по наличию разного оборудования в зонах написано в п.701.512.4

Сообщение отредактировал Pantryk - 17.2.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него.
неа... "где то там" говорится, что "над и под" - низзя... про расстояние действительно нет.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2015, 13:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 13:06) *
... написано в п.701.512.4

... вероятно, речь всё же про 701.55?
Для зоны 0 требования жёсткие и не на выбор, а все одновременно.
Для зоны 1, полагаю, действует "или"... Если производитель аппарата гарантирует безопасность и в паспорте даст "добро" на зону "1" (ну мало ли... icon_redface.gif ), то в соответствии с 701.55 можно ставить.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 13:49
Сообщение #19


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я думаю, что производитель, который даст добро на зону 1 сделает оборудование для системы БСНН или ЗСНН т.к. розетку на 220 все равно в зоне 1 поставить нельзя. Всегда возможны специальные варианты, но на специальные варианты этот ГОСТ и не претендует.

Не сразу понял что вы имели ввиду при отсылке к 701.55. Да, если оно специально предназначено для установки в зоне 1, то можно ставить, но подключать нужно где-то в другом месте с соблюдением требований к проводкам в этих помещениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2015, 13:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 17.2.2015, 13:12) *
"где то там" говорится, что "над и под" - низзя...

Это про кухонные мойки.

Цитата(savelij® @ 17.2.2015, 12:25) *
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен ... IPХ4

Не понятно с чего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения